鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 m8 L0 C" I1 x4 i
( m5 K% L: a* C2 Z0 l" I- s. A N
今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。( N) c& W4 S6 j3 j- p
0 E# b* o9 [4 e检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
# a& r& L8 S# \: @# ~0 G0 z# ^, d& c, b
我的观点如下,3 X- ]' k# C; V1 ?: _
' ^' q) t+ f' r4 g: ]1 ~
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
4 J6 X+ G: C3 V8 I! b+ a3 N; ]- p9 [0 c: c5 Z/ D( l6 @
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。# J# \& g& g v; o& O# }; i
5 k* V- _- P$ [# ]1 n
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。2 }3 `6 z& Y7 J
: h3 O; @, J0 n检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI. M \1 K7 W( K2 K! u
* W5 p/ r, U6 ^# N. H. s
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
7 U0 l; K3 v% W! n: t# Z. J
- ]# N- w0 E& N这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。, |9 G+ N# @' i1 L+ c& `) I
% s2 k6 S+ P, z, J% k* _0 H2 ~" K
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。. A. G$ l8 m- G' o, o
" \$ f6 z: N* I' E房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
& `7 I& P# w* C, J/ G* q( e% e7 p6 E# N7 J/ x& _0 A
4 d) t) |9 E) v: l- j! I
补充内容 (2021-6-13 21:41):$ {; V+ S1 B0 b1 q% T3 h; ]9 G
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
, } e8 Q1 O* M# P- @ E6 j
3 s+ _# y6 `/ V& p补充内容 (2021-6-13 21:43):& \1 C, S# T7 s9 ]- \
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
% ]1 T- R I- g/ b) `* z, i, C$ }
补充内容 (2021-6-14 09:35):
. ~, p, \7 A5 v% v/ k我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|