四. 氡气的检测% d; K# H9 _* i; q3 Z
" v# D2 T+ V0 \- N+ @先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准
2 j$ {- m, P! C" t6 s1 |; e9 g/ A9 E4 r8 ]! `2 C" N
加拿大室外平均水平 10 Bq/m35 M) q3 n0 g4 B9 _3 r6 P% m
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3; J6 _0 @ {8 m3 I# d
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
) ]# O' d$ k7 C( I美国室内控制标准 148 Bq/m3
* N2 s; i, Q2 H世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3" D: d! p3 {0 L1 I) ^: [% r" I* k
+ c* ?. N4 Y6 u) u& d& w/ ~Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。
7 F, v* I4 @2 K# X2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。, t. W: H$ ]- D% B1 C- H, B" N. d
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
* t/ {# o# A. k1. 测量周期/ l+ P9 h5 g/ e% W, ?7 ~1 t( {
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
/ g |2 ^) u9 I+ O) p8 W但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
9 L& v- F) ^ l1 v" b, o% e0 B4 f" E5 p0 q
2. 测量位置
: _5 b* c) a, b% N- W: _- v; B一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。! v. E7 Q/ A+ m! a# \* ]
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
1 V+ r5 b, }" j9 X8 M2 b6 C距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
2 Z* m1 _, G- u ]- n, _放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。9 {. e- W) l( @/ D
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
% n# P$ Z7 f }: P/ W6 u3 J9 h/ B$ T1 Y
3. 测量结果
6 S3 \9 a9 V% R! d5 H1 n9 r按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。/ U# t; D) Z2 u* z @' f9 v* D5 j$ y
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。* I$ z6 ^. h" t$ k1 O8 M' Z1 N( K
* V# Y& y& l! V虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。: J I3 X0 C+ e# C) Y$ D
# P; s* a7 J% ~ `) g, _- r; I {3 K ^# \
! X/ y6 z: T7 P- X1 V" y, B
0 i! @; ]5 {6 M' q" R7 V0 v
4. 测量装置
" Z1 X% A$ e8 N3 C4 d1 a- l* G5 r 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。( u% x' n9 U/ Y0 ?' A! {3 J6 A/ Z+ q
|
|