四. 氡气的检测# W, a5 W* D1 \4 ]- M
1 e- U3 H+ H1 M% S0 \" x: [
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准
8 X# H" P. m( `
2 Y; A& \! f( \: C; Y }加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
; t2 [1 Q5 \2 M' N5 L; O* R. _加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
* D: F# w4 n4 B q! h) C加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
! j; j3 A! k: [6 W美国室内控制标准 148 Bq/m3/ t' J# e0 [# k& D& X% V# o
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3! W' W7 Z- H+ E9 j7 T( z: A+ e
" m( _6 Y8 H6 l: JHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。
d+ F, _) R0 r- f, L, ^2 V6 Q/ _5 b2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。4 G8 F; P# p9 v
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
# O$ Q, E( _ I# j- H# s7 ~7 @1. 测量周期
L4 g3 x! t& p3 t由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
* D" n" u3 v! W3 o但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
: I3 e) Z& `, f2 m" e
, a% `& [9 P/ K5 S9 K2. 测量位置
- i$ J' T/ `. Z5 z8 C& ]; [& m' D6 d一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。( X! H5 k+ Y& c7 ~
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:! l0 C5 d% w: b; f
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
* W7 y. ~4 k0 j U; l9 M/ T放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
9 v- b0 h- ]' N Y/ L5 O' C测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
9 T8 b9 v% E3 P4 f4 o4 {2 T
' {" c) ?4 R1 M% U* _; T3. 测量结果) p( R7 F7 V5 N7 S
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。, w0 w' [" Q* M7 O+ T( M) Y
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
2 `; Z; Q- _8 J8 A( w4 `9 z6 a# Y" ~) \3 w3 E H$ e
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
8 V5 X8 x: t' B1 \# R
- [, M* }3 Z5 s4 V5 r: a( i1 X; A9 F; [! P
0 e- {. X8 _+ n' Y$ E( \( A
" k, H4 t2 G: ~5 D/ e6 y& F4. 测量装置" \7 a" Q5 x4 B8 x1 E+ G: d
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。; d0 o, A! T/ T
|
|