楼下设置24度,显示只有21度。楼上设置25度,显示只有18度。, y# p  m/ a! g$ }3 h8 }# T- q
2012年的房子,两周前刚换过滤网,是暖气坏了吗?还是外面温度太低导致暖气温度升不上去?
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-5 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
是否加热?
理袁律师事务所
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-5 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
只要加热,再调高温度就是
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-5 23:01 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
抽掉其中一个炉子的过滤网,一个小时后如果温度上来了,说明炉子是好的,过滤网选错了
理袁律师事务所
鲜花(71) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-6 00:09 | 显示全部楼层
Carseller 发表于 2016-12-5 23:01" c7 \' b  |4 E5 @5 D2 O
抽掉其中一个炉子的过滤网,一个小时后如果温度上来了,说明炉子是好的,过滤网选错了

0 ], \7 S9 \. v& N# N1 b, t7 P4 g哇,你家2个炉子取暖啊
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 01:04 来自手机 | 显示全部楼层
yueli 发表于 2016-12-6 00:09
2 z# e, d) X# P% Q哇,你家2个炉子取暖啊

, Z* T  L& N% o: V! F# w7 F没吃过猪肉,但看过猪跑,哈哈!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 01:06 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
当然也可能是双温控,但工作原理是一样滴
鲜花(1115) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
支持carseller估计过滤网选错了,mesh太密了
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 07:33 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器拿掉,重新开机,看看出风口出来是不是暖气。
鲜花(32) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我家hold 23度穿短袖,NM去一人家里聊天羽绒服都不敢脱,还冷的值打喷嚏
鲜花(32) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
问他说是25度啊!后来发现他的玻璃窗没有换,老房子,温度根本上不来。
鲜花(32) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
其实新房子hold19度就可以了.1件内衣一件薄长袖
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-6 09:09 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
edmontondown 发表于 2016-12-6 08:55' T' B3 r6 b2 \* j0 f# G
问他说是25度啊!后来发现他的玻璃窗没有换,老房子,温度根本上不来。
) R0 \0 ?- f! g; D4 T2 z
Furnace功率小了,否则老房漏风照样轻松打到23度没任何问题。我20-20.5就可穿短袖,但怕冷的就打23度,一个月水电气400-500刀
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-6 09:33 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
edmontondown 发表于 2016-12-6 08:57
" A7 x/ r: d" N9 S( d3 I1 H4 Q其实新房子hold19度就可以了.1件内衣一件薄长袖
' A0 e2 D8 j* p2 @7 ?$ K3 m( L
与新旧房无关,新旧房20度一样的感受吧
理袁律师事务所
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2016-12-6 10:12 | 显示全部楼层
几年没有清理furnance了??如果很久很久了最好找人看下是否漏气或者堵塞。。1 F% K: T, C* L

# x2 y" h9 Q4 H5 j  s; s然后滤网是不是正确的滤网,但一般不可能是滤网的问题,滤网如果不能通过,一般滤网会被吹倒,充其量就是家里灰尘大一些,不至于不保暖。/ o+ t4 ^* t" R1 q; I2 g0 v1 x
% ?- o: R; i" |! P
最后一个可能就是furnance坏了,需要找人看下。
理袁律师事务所
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-6 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
Thermostat会不会温度有偏差,比如设25度其实是设23度,即感温偏高?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 12:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
问大家个问题,你们一般调到20度,还是更高?我看西人一般调到20度,都还光膀子。以前在公寓,温度很高,所以习惯高温了。 现在觉得20度还是很冷的。
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 13:28 | 显示全部楼层
炭排放不够, 没有温室效应
鲜花(1010) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-6 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
我家前几天这样,找人检查是锅炉里面“温感器”坏了,我英语不好,大概就是说锅炉能加热,但是没有达到指定室内温度时,锅炉感觉自己内部温度超标了,就停止加热。
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-6 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UncleSam 发表于 2016-12-6 12:53
+ d4 W6 h2 P+ i% U) ~, |# R  o/ _问大家个问题,你们一般调到20度,还是更高?我看西人一般调到20度,都还光膀子。以前在公寓,温度很高,所 ...

& k) H0 q: R4 A1 v4 h  c有人调20,有人调23,我见一哥们每天练健身,调到22还嫌冷,穿大衣,什么体格肯定练功走偏了。我20度可以穿T shirt, 我比西人耐冻得多。

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2016-12-6 20:16  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-6 22:43 | 显示全部楼层
gas公司每年免费查一次.为何不叫它呢?我新炉每年都检查
鲜花(11) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-7 09:11 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
也许是安全保护系统kick in了。你是不是从较低的温度提升的?) z, ?9 y0 s* k0 m- e" a
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 我爱芒果 于 2016-12-7 10:23 编辑 2 ~' `! a/ e0 O6 C

: O0 e0 ^( G. H: w+ ]& A先谢谢大家的回复,我来update一下。
  `0 Q& M3 t/ v% V; }" d昨天把furnace的总开关关了,然后过了5分钟从心打开。听了carseller的建议,把fillter拿出来了,然后很快温度就升上去,风很大,即使稳定到达了设定的温度,fan也在不停的出风。然后我就将fillter放了回去,明显风小了很多。不过比前天强多了,楼下可以达到24度,楼上晚上睡觉设置的25度也达到了23度。感觉怎么放了fillter之后好像阻止了灰尘但同时暖气也小了。我家的fillter是honeywell那种5inch的厚的,不知道是不是这个原因。- O! X/ j3 m" J/ l; Q# O
还想问问大家,家里的风度达到设定温度后,出风口是不是也一直有风出来?不是热风,但一直有风。以前从来没留意过,这坏了之后感觉我神经兮兮的,老觉得哪里不对劲。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:17 | 显示全部楼层
yueli 发表于 2016-12-6 00:09
$ u+ Z; ]) O  t! X$ F' {# ^哇,你家2个炉子取暖啊
  [9 M1 j! q$ x0 \$ \# \: p& _6 _
没有没有,我家只有一个炉子,但是分了两个管道,楼上楼下可以分别控制温度,这样晚上睡觉楼下可以将温度降低
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 我爱芒果 于 2016-12-7 10:24 编辑 + k; W9 w/ L2 f* C& w" @
UncleSam 发表于 2016-12-6 12:53
3 b; J* `- q& J问大家个问题,你们一般调到20度,还是更高?我看西人一般调到20度,都还光膀子。以前在公寓,温度很高,所 ...
: z: x3 j" _- d  h3 }0 k, [2 O

- e  a: b5 r: ?我家只要有人在家就走动要开到24度,晚上睡觉都是25度。晚上楼上睡觉了,楼下温度控制在19度。20度光膀子太厉害了,我家基本是没人在家的时候开19度,而且我白天开24度还要穿冬天的睡衣
鲜花(12) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-7 12:54 | 显示全部楼层
我爱芒果 发表于 2016-12-7 10:12( y1 c7 e  U+ `4 Z
先谢谢大家的回复,我来update一下。4 @2 J3 i3 {) H# T) k+ J
昨天把furnace的总开关关了,然后过了5分钟从心打开。听了carseller ...

( \' ~, h5 b5 a. D4 c* m0 x; ^
: ^1 ]# y4 q3 [8 d) I“一直有风”是因为你把通风开关打开了。这个开关多半在二楼某个浴室旁边。你可以检查一下有没有一个你不知道用途的开关。
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-7 13:12 来自手机 | 显示全部楼层
我爱芒果 发表于 2016-12-7 10:23" h: X& F/ _. R* g$ |5 e
我家只要有人在家就走动要开到24度,晚上睡觉都是25度。晚上楼上睡觉了,楼下温度控制在19度。20度光膀 ...
/ s' ~5 V- z4 R" ]& y! \5 f7 z
凉性体质与热性体质差别很大,有时候thermostats 安装位置不科学导致室温显示24度或设24度,但房子温度其实是20-22度。真的24度应该就是穿短袖的温度。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-7 15:03 | 显示全部楼层
醉酒当歌 发表于 2016-12-7 13:12
3 m+ K8 V# {3 E3 i4 o凉性体质与热性体质差别很大,有时候thermostats 安装位置不科学导致室温显示24度或设24度,但房子温度其 ...

" p" i+ A2 f7 @6 Z4 Q+ ?, i: d5 g# j我也不知道thermostat的sensor装在哪里,楼上房间反而冷,但同一楼层的厕所浴室就很暖。看了DIRECTENERGY网上的建议,如果房子没人,可以调低到62(华氏),就是16度,这样管道不会坏,又省暖气费。这几天很冷,晚上调到21度都冷得要死。看来起码得23度。
鲜花(1010) 鸡蛋(1)
发表于 2016-12-7 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我爱芒果 发表于 2016-12-7 10:12
2 g) y. z0 r- n( X/ t# a先谢谢大家的回复,我来update一下。
% w8 Z* B8 w5 }昨天把furnace的总开关关了,然后过了5分钟从心打开。听了carseller ...

7 f% l  l1 z' ^1 @3 k2 }3 qfillter有方向,是不是放反了?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-7 19:58 | 显示全部楼层
我爱芒果 发表于 2016-12-7 10:128 N% @  i5 l' x0 `
先谢谢大家的回复,我来update一下。! I5 |: K% W' \' G) M2 {( }5 H
昨天把furnace的总开关关了,然后过了5分钟从心打开。听了carseller ...
$ V3 U# r& U, P$ R, K. x7 L% H. n
有两个可能:% ?" J6 h" P1 r8 Z! ]4 T
1. 通风开关 ON 我们家这个开关有两个,一个跟楼上次卧室的厕所关联,另一个在楼上过道上。把所有厕所的开关都试一遍。! u2 ?( ]6 }1 I0 n8 `
2. 地下室,有一个空气循环系统开关,可以设置15/30分钟,全时间自动开始空气循环。和加湿器相关,可以把它关掉。
理袁律师事务所