水电装修验收流程及注意事项
( Z* b" @+ g  O5 O水验收测压表! U6 a! y3 y! @- P8 u# x+ r2 e, }
一、水电验收准备工作
+ \" s, M1 p$ ^0 y7 x" r+ K8 j  F/ O  1、工具
7 t$ u' }6 j' w! R0 x  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
/ ~+ L# R( ~* C/ w  2、预备# Y) c  z* W: |7 T- v  ]$ m6 c
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。+ O6 F0 `. |9 P
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。! r. ~: B& M+ M$ @" v$ Y3 ^
水电装修验收流程及注意事项
% p# }* J$ h$ l水电装修验收流程
. |/ f8 z, n& P8 r2 E! F
; g- l5 w+ Y; Q2 z0 L  }二、水验收流程5 U4 T& F; l! V9 n  r/ b
1、试压1 f- d7 a8 m2 n( p
  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。9 I* |* q6 {, m8 j1 `
  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。1 i! @: [6 R( E, ]$ P
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。) L# y3 l! N( C; @0 f/ b* ^- x0 `
2、水卸压4 D8 g: k: D; J9 B' T
  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。+ u& H0 r6 g" W/ U( y) c1 r( U
水电装修验收流程及注意事项  
& a7 v. r+ q4 K1 V! h; k水电装修验收注意事项
8 Y( Y+ W& K9 |; D9 G7 _ + z# w4 k  }. Z+ v
三、电验收流程  T$ K& I" ?* ]. n  }  Y
  1、检查8 U, L5 j$ x1 D2 Z! q) t, u
  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。9 |  w( P. H9 c
  2、电气线路开关箱的安全
9 }3 {: D% p; C9 H2 W2 \9 h; N  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
6 p! Q9 h5 R) E% [2 a, d6 z3 F  3、电笔测试插座面板
4 ?. i1 v5 b% q$ m  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
% ]# v: x/ `# g7 S2 W( |0 {  4、拉阀断电测试
1 _( S8 B- T. n' Y' e# b/ \  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。2 z& y4 h  r; ]
  5、看电表是否通电
, w. W# e7 _0 R% a6 Y7 `; K- f  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。/ w$ F8 b  }) b

7 w8 V' J, n) x8 f6 p3 L! E    推荐阅读:智能电表怎么看度数
0 t- Z& J) m  s3 e( b0 `3 |4 O1 c% k$ t: l
水电装修验收流程及注意事项
1 D1 R( H' k- @1 K电验收工具
, h& {; Z" k% e8 U9 n2 f四、水电装修验收注意事项
4 b0 {+ @- g1 V9 t) |4 }. ^5 e" Q  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
. X# R# a7 H) e* _0 O6 p  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。( q: k8 ?! A$ g- e0 H
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。# z& O6 |; h7 M
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
$ ]6 K& I( w% W  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。