4 k) n% M# \! w- u9 X是这样的,我的房子地下室温度特别低,不是房子的温度设得低,貌似是每一层的温度控制有点问题。+ D/ X$ T6 G3 P" \0 y
11年的房子,当时我记得检房师说有一个zone control system switches可以控制每一层的温度,但是貌似这个是电子控制的没法轻易改动。4 e1 F' W, u P4 r0 f
c2 D! E1 a, v反正具体问题就是调好了温度以后一层二层温度没问题,但是地下室特别的凉,十度左右。/ `# t. I4 w; A
如果把房子温度调到最高的话,地下室能暖和过来,但是楼上的温度就太高了。 ) r% \) y1 n) J7 j' |/ {0 ~: j貌似是地下室的温度控制全关了,但是好像不知道怎么再调好了。 $ m1 G/ c' m0 a! _9 y" h) f9 B, u$ S. X- o8 s: e. |/ X8 U
求教啊,请大家指出来这个具体怎么弄,谢谢
Most gas Furnance with only one thermostat, the simple way to do is to close vent more where the temperature is too high and open vent more where temperature is too low.
家电爱好者 发表于 2015-11-2 17:015 `3 _) T+ g' N+ T! N. X
Most gas Furnance with only one thermostat, the simple way to do is to close vent more where the tem ...
, N* _" m [' E9 ^3 N% m1 U
对。把楼上风口全光甚至盖上,地下室自然暖一些。
" \4 y l2 s$ z& c; J, v5 D* u
If close all the vents upstairs then the Furnance may be over heating, the furnace will stop some times. ; N7 o2 ^" B+ c( n- m. s4 P# o/ i+ [7 P5 j! }& K$ W1 V0 C+ @
One way ( not the best way) is to prevent over heating is to change higher blower speed or reduce the flame.
家电爱好者 发表于 2015-11-2 22:08% \9 h2 c& ?% H: U9 e/ a
If close all the vents upstairs then the Furnance may be over heating, the furnace will stop some ...
* r. d: e0 v' u4 K0 XIf close a lot of vents then the heat generating by the furnace can not completely bring out to the house from the heat exchange( the amount of the heat generate by the furnace is not changed), then the temperature of the furnace is going up slowly, eventually the high temperature cut-off sensor will work to stop the flame, the blower will keep running until the temperature come down. The furnace will run again automatically.