老贾,感谢回帖。
X3 T0 @) \; [/ z( ?% [1 W" f1 G! N
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。) Q! ^3 x8 L; t5 \0 o
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。& x( l6 n" M" S* Y. |
2 x1 Z. @9 U0 H. h5 e1 f+ U+ F此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:: n7 s3 E6 p" i8 G! _1 d4 |% h
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:7 z, C9 [" Q& o7 _
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
0 v+ _9 @- M( z
/ H4 t, W; E: |. }2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
$ g! }3 A' u5 F+ ]( Q) l' o
; ]8 g' N6 o3 R2 r/ V( u3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255) b2 e; F( Z. f! |! s( `
! J: R0 v9 X+ S, {
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260' r/ L+ r* g! H9 N6 m; p9 g- _
$ @5 M+ D4 \" {& k5 ^" y a
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。' i5 A. {5 ^3 Z, S
, Z9 G* S$ L$ u+ p
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。" C) X! B" X' ]' G% c. k
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。$ `9 H8 W a! f' z
5 \" L, p2 M) _9 `) z* d; ^
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
' f; @/ v: _+ ?3 j/ @, z; y1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数& A! R. d S% Q5 ?; o
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
' b# w7 B; v: E& M) y; Q3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?0 W/ t9 r) [! I
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?- j: r8 W1 A7 K/ E! b
9 F( ^$ n3 Q& `2 d5 ^
以上疑问,还望老贾何众高手指点。0 j4 C) M ~7 l* d. ?5 c2 k5 i1 E
/ M& {* a3 M J# I# ~
谢谢! K/ \ } l0 q( i; a) {
; U' z# z3 K2 k( I' C
richard |
|