老贾,感谢回帖。
l9 z5 t& P0 }4 h2 L; V) I- s
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。' U, ^# ` J; u1 I; X
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。/ _ k3 s9 F9 r; ~% i( }+ K/ R
# B% C% l& j* G" a4 _- e' ]+ v此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
9 W9 W8 R5 b2 j4 Q) pCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
+ V0 v: a7 O0 q- I* y! J1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
) S- K3 P+ m- e0 R `0 x' d& S& g/ `- T
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250; q" q" U- R }* T" d1 r5 k7 w
' T q& M2 Q% G' |# k
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255# }2 {! O$ g7 k w0 j! B
! B' d4 S# Z% w. Y" P( N, ~
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2601 E; G {; P8 M6 {( o; Q5 t
, h9 |. s \0 S2 l$ z
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。, W9 [" z9 d6 O1 V0 _+ u
9 k2 g* b( A5 p9 T) f! ^! m; t' M
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。) A" S( N2 S9 g4 h: A
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
7 [) p5 M. s; n
8 b; `/ m8 ~' @2 O, `8 ^# G各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:( L! h( }9 k+ @- g( B4 y# N2 V& b
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数7 H- T+ m a" Q8 ]7 t& w
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?: z! l0 d* t6 T4 ]2 B
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?' W# [, r1 L: k' M+ J9 C8 P
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?( L9 _2 b' t& W$ P) J0 M
* T5 `% b$ h6 Z$ C% i
以上疑问,还望老贾何众高手指点。 T/ B& O9 C8 K; v) o
; C- Z& }- G O5 E& X7 p. q谢谢
7 e6 ?8 z. V: ~
& d% g- ~3 `7 P4 d& S& Xrichard |
|