老贾,感谢回帖。
3 f8 D: _* ?2 b4 Q4 h# b. j2 [1 z) h+ M% S! d# J
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
) }2 V7 }; H/ \1 M* |% n+ R我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。 f# [6 G+ z% Y G4 n8 Q
- @8 q4 {9 c0 |7 W5 t' V/ h$ y; ^
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
( v% \3 Y& w5 M2 _8 J- g I: dCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
; V C( w1 A3 x: l/ q# w# y1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245% H/ ]4 B. U, a4 A5 X! U$ ^
1 f7 j- y: B \1 o( l
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250# |7 N# X- v' _
# u! ^) i& w8 j4 q% M: K
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
$ p- W a) Y5 f5 z. ]. Y' B, r/ q8 L9 j6 n4 X- @' U" b' D
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
+ Q- V9 W( C2 z0 b: H5 N4 \3 M! c5 T, S: v& l* i6 w1 a6 b M
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。; q2 |4 U8 e' f" s
& }% G6 s' R; S/ v* p因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。5 @6 @1 Q+ \! Z8 _4 R
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
4 Z: c2 U H7 y% i5 N! G
8 h& L" _1 N2 W: N% Q7 R( @各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
* ~$ p% C, c$ u7 v1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
& R* \8 B G- X8 [2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?7 t4 c) r5 q% n+ N/ B" e/ _" V) y; _
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
8 M9 J* `& m v/ S' J# G4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
5 s/ }! }* d* \2 m+ M. ]3 [- z4 {4 f! X
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
9 h. q" u5 S7 u- H
/ s7 ^4 J% D; |谢谢5 R5 {& N+ c8 E
2 L- g( ?9 i! N+ y* [+ p i' F7 yrichard |
|