老贾,感谢回帖。
. k+ i1 K8 ~9 u0 R. m( Q
- q& a ]" {2 c5 v! L! {0 c确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
" E$ P, M" N1 e! a我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
% `2 c1 {. Q. k0 f8 m K- u+ J4 z0 k+ T% b
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
' u# ?, D4 B4 o' H0 l# H% l6 V6 QCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:7 `- y1 |4 Q6 {
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245# i9 T! n( C. y3 z, Q- }
- Y1 z3 }$ F" f) t4 M) s4 u
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
d; a) S- M4 \ U2 c
3 \; D# {! V. F9 }$ ?/ Y6 h! F3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
9 F( R8 l B# d2 q; U2 Q* C8 Y& M
# x, E, h7 N- s3 L3 q' W) v4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260) F5 q, \2 y U1 p1 N5 D
- O7 H6 s8 z+ v% E; Z: k/ o- X, i- D
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
f; ^- h; ~4 L- B; q$ F1 a4 J2 I' r- Y# y4 y( k+ Z% u8 W0 G
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。- f9 |0 b! m+ R- e
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。6 ?" m( `4 r- k' M
! r. x6 V7 u C" k ?. s0 k. N各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
- c: j! Y" F( i* F3 U$ M( R1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数0 h* J: ]) l7 Y5 K. h% A6 e
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
4 Y$ s- N9 o' c/ r3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?5 L# Y( e$ P0 P& ?# y" C
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?! w: L* ]" z) |- m. Q4 E6 \
$ S3 j! j- ]8 ~0 y- a: ~以上疑问,还望老贾何众高手指点。; C* D/ i# \9 I0 h r/ n
. i7 {4 k" O1 }/ y5 E! Y0 f S5 U谢谢
# g8 }( X8 Z5 k7 A( V- E0 d$ b/ m
richard |
|