 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。6 ~* a3 ?) I% d+ p, t9 h
; I. f, ]1 W4 d% V
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
. l* x- J" T$ T- {我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。7 c O9 U) O/ ^) R% K+ ]$ ^: D
: X2 z1 ]) O# M( o( b此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
# M- V5 p8 q7 o6 g- e; oCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
q# m+ \4 Y# V% S: D) f, J. M$ f# x1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
$ ^. ^; _( b4 _9 a- m A% I' Z' c4 ? \: ^: v* P* ?% P8 v( |5 n) g
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
/ W$ r8 p5 @1 C5 Q, ]5 e) ~2 G( U
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255 K' b7 Z/ L2 G' \: o
- K- J- t _. g/ _& u: d4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
6 Y7 r Q6 O; J( k# y! B3 N
3 v# M/ B# g! F+ D可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
8 L \* |" C. a' {" u1 O. t* v8 o0 F$ v- N) Q
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。0 L O, _9 \0 Q* Q5 X! ]
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
4 F) }1 K3 H" h- Y9 P/ i! P1 ~6 C) N* Q1 D& Z4 C
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
3 u( E6 L8 ?4 B5 @- D% U0 I& r1 X* `. ]1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
# u7 }8 E! S0 G5 c7 j2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
' @* q; e) P% w! k8 A! v5 _3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
`: w% t" O6 |6 ?2 j& U: l4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
@% m$ ~4 o+ G7 x, i9 a- |' N
- S8 o4 M' e0 h; G) u以上疑问,还望老贾何众高手指点。& k' B0 M" q: J8 c+ `
+ E+ J5 F1 c% Z+ I/ @+ c
谢谢3 _* Z- G' u$ t, \( r5 K1 r
* w! g5 K8 l, [% yrichard |
|