热交换器过滤网结冰了,堵住空气通道,有啥办法解决?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:36 | 显示全部楼层
take off the filter.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 拎壶葱 于 2011-3-8 19:49 编辑 . d# R# a3 p+ X5 W4 r2 Y

: h! t% J% e1 R! O& q4 f. [6 P哈,我的也是这个问题。$ e$ l& }5 Z% D. n4 K

) l! R1 e; {5 q- N觉得这个是HRV设计不可克服的缺点,对于在寒冷气候的地方。0 v# c) X+ o* |0 |) q! Z5 w
# `# `3 ]* B) r% C
结白冰的是排气侧的两边,靠近里面的冰特别多厚,靠外侧还没冰。只要房里有湿度这个结冰的现象难以避免。
$ [! ^, @: u3 h1 X9 ^' \
, U$ t6 L# U: \* f把湿度调低一点,另外我用电吹风化冰。可能得每个星期或半个月吹一次
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
take off the filter., {! I6 e" l1 I* ^$ S  [, l
nanfang 发表于 2011-3-8 19:36

4 a. n0 {$ T& Y& \4 |2 v8 z
/ B0 S$ v$ Z; L+ e6 g不用filter的话,一部分废气在室内循环。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-9 08:55 | 显示全部楼层
add insulation. buy glass wool from home depot.
鲜花(5) 鸡蛋(1)
发表于 2011-3-10 01:36 | 显示全部楼层
filter是过滤网,主要功能是滤掉那些空气中的灰尘,废气是当不住的,在爱城室外空气不是很脏,可以临时拿掉他,过了冬季在按上。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-10 08:46 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
[quote]filter是过滤网,主要功能是滤掉那些空气中的灰尘,废气是当不住的,在爱城室外空气不是很脏,可以临时拿掉他,过了冬季在按上。/ r( U, g9 m: Q- x
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-10 19:11 | 显示全部楼层
正一下楼! v* X/ `/ u" M4 ]* R$ l2 x( r

+ s6 m1 Y- `7 o2 s; R结冰的应该是热交换器本身,和filter无关。