埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 5352|回复: 24

[电工客栈] 一个小问题, 展示你的基本功

[复制链接]
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-30 18:24 编辑   C6 W5 A8 M% G& ^; Q7 X1 D

: M% y5 o* F; z! Y! D" y1 u7 n. G俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.
3 S5 h7 C: ]9 Q注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑 ' J/ V0 K9 U1 q$ y) l: ?
/ y0 ?% R4 s# `% x- Y6 G' U. G
you think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing, L) [+ h+ p" E& g3 }5 S" _
trick.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:1 f% b9 a7 D7 A9 D/ D
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.& s1 a+ D% \8 ]
2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
2 v2 g9 A$ ?3 o% u3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.- }9 ^9 f& |/ _1 Q* Y; V9 N; r
我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.
5 p$ ?/ ?4 l0 k诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑
* u& D# z" \+ s1 P* v$ J5 k
% R( a; _, T# h, u& w- a1 K5 V$ n30-400 Wiring of luminaires5 M3 m, P4 D! o% l! b
All electrical wiring on or within a luminaire shall be7 P  e. `% I6 q  J
(a) neatly arranged without excess wiring;! Z. a6 O8 ~2 N: V3 R* w' `3 ?; E. F
(b) not exposed to mechanical injury; and
7 Y* t0 B3 E. S(c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.+ f) m) p" X/ b
30-402 Colour coding1 N: t  j) u6 e
Notwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.
6 K- U7 G& [( }' }, o30-404 Conductor insulation; ?: q9 h! Z) \; G" O$ H
Luminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.: U  E& q: U0 @) f
30-408 Wiring of ceiling outlet boxes
9 E" F6 y2 U: z(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used.9 f3 s! f0 |; O2 J
(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑 * m# n3 a+ p3 Z8 Q
* N6 c  `9 G  r  y  X+ k5 Y
我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅.
- g6 A5 d' C" K( J! z' Qchanglu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑
9 F1 F# \% i! d$ ~" |" m2 z# M
$ \0 J4 b' u2 K3 f我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:
- I0 v9 J+ Q3 S# q# ^- ?, o我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了.
: H) a3 y& f$ Z可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑
* D- f7 o/ W0 N. C
0 ]$ o5 W" v- m* }CODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择:
( S% r4 J- m  s( G一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒).
: a0 |" Y( Y5 |. Y二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:* e. b2 i$ F7 w" L, r# c
把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去).
# p+ L/ X! R* K, \换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑 5 B2 D3 e% Y( B/ X
. S. w$ N- ^4 j: `' X
所有的内嵌灯都自带接线盒。
" v! c- Q+ l% Q8 m7 I# i问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。
9 }, k4 \5 f. C& x$ u7 L# `没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:. D  }! x0 K0 s0 V3 P2 g
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
1 O& p2 u9 O/ g1 b0 Q/ A6 }2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
1 F- J4 k7 g6 L; O9 ?  o$ g3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 .... e. W; M8 w. B1 O' `* x
任大先生 发表于 2011-1-31 16:37
/ z6 F5 v1 v+ V% V3 Z' y+ h

0 d/ M; U; l6 X% w& t: ]9 g6 y除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。
6 @8 P0 b% D2 ~1 c中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑 $ G# l3 h" M2 @- h; y' ]! M
( v, N+ F' Y0 m5 F  N6 n
AIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯. % p# ~/ N& @- v% g0 q& f3 n
fire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.& F5 ~7 E2 L7 B% ~
安全方面呢?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑
6 C! X, C! v& r& R/ }
! Y, `8 Y0 e# Z5 m  D& l线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。9 ]; X4 i6 v8 A4 \# @' j
最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。$ l$ }* N! c4 l3 i7 a5 x. P
线的绝缘,防潮,都不需要考虑。
8 b3 ?. F- J& k! I) e! K; c4 E1 J* M3 D0 ]4 T; {: e4 L
最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。6 U7 [+ {  M7 u9 b9 N$ |/ C
第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;
! v$ f8 \# a1 p* W2 }" n: Q第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些:
1 e  Z0 L5 {1 p* m* b一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.0 P2 J+ f. W& Q/ K+ J) i5 W. O
二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.
* {" @  c' T$ }农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑
0 d7 z: Q% p4 F( s7 P* x9 b/ d* c$ S4 {$ n( N1 P  C
嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-11-6 14:38 , Processed in 0.142044 second(s), 23 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表