埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2733|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
: ~) V% \9 ^0 @. A% Y- @
4 X  \/ _& ~6 s' o; A& J4 z( UHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
9 r7 N3 G  k8 n# G; H) o- f0 j: h  D  Y0 ^3 b
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
& ]- }4 ?6 z0 E, b1 r6 {如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。" J; C% `1 [4 m. a7 f

& B3 \8 Y, V( \* n1 _1 V另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=1554 T+ P6 t( N) z& r2 h6 }
5 f4 ^& z, |8 p& e
亚省华人 冷暖水喉9 _' q; C$ U; u5 k$ R
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
/ ?" M; P0 e3 l9 t* x1 `
2 {4 ~( n, Q/ u# cTel:  (780)444-7957, (780)716-7666
! u; p2 ?* \$ ]# E3 Z: R( CEmail: alcomhvac@hotmail.ca$ s0 N8 [6 Y: X: E( \7 D& P* q4 W
Contact:  Walker