埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2537|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
1 @# G* D! F/ i4 |$ w4 y6 P* ]+ U' n9 Y8 B: J
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
# ~) @: l3 Z: n/ I
0 ]. Q, D; O9 g5 R- J: H正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
/ B; F0 w8 ^8 l" l8 [如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。, @2 |& Y4 n, j
# J7 w' A9 \, l' G5 ]) F9 R( H2 x
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=1556 m! \7 V9 o3 Z$ P

4 \- s% v; P9 L2 W/ ]4 U6 i* u亚省华人 冷暖水喉) W' |0 \4 v/ H$ v, n7 D7 {- y
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。8 u; w: j& {% m! q* V* I3 {

3 G8 t$ S# J4 ~3 c$ u3 s( @Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
! g4 A/ J6 o' W9 O6 z2 X# REmail: alcomhvac@hotmail.ca
) f2 E0 C5 i6 G# ~1 `4 tContact:  Walker
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-9-13 16:01 , Processed in 0.135718 second(s), 16 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表