请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
2 d. [0 t' A, U0 w
: @+ i/ j- d, Z( ]& \  jHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
' a, s/ S9 w, b) s) s9 h- Z% M8 C; R8 w: n# w& S. h% O
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
& l5 V" X4 \# u- n, B/ Q如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。3 w8 {2 @1 {5 S  J/ v- k# Z; C3 ^

! a1 F6 Z7 d9 N2 V* C另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
  \6 Y/ F' H8 \5 r. z. @' b. r9 M1 h0 ^, j2 r# d$ Q
亚省华人 冷暖水喉( h" e2 |( B6 i# N0 ~1 `* L. Q
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
  g0 |7 L+ J2 M/ J* F7 ]& I- E+ U# A% o6 r- k
Tel:  (780)444-7957, (780)716-76661 n# s7 F0 w9 A1 u
Email: alcomhvac@hotmail.ca  Q1 V: Q: u5 P  N. M# k: `
Contact:  Walker