请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
- M7 H& U! F* e5 n: p% V* p/ T$ W7 L4 c# W' `: w) B) Y$ z( s
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
( c6 O$ g% Y, \8 m- n6 G( e
$ g' R8 `1 c, N0 N正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。: v( G  Z, k  h$ c  R- f8 p
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
; q5 \% B, o* l4 R0 H( w6 D3 @# n0 `& E
+ _1 z- O0 W: y+ F另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
7 x6 A5 b3 c) m2 r4 E$ k: @
7 y8 m: n) y1 N亚省华人 冷暖水喉% J; q8 j0 v4 e) _4 s7 {/ E8 ^# u
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。6 Y! E4 |' r+ A9 v% k& U( }! t2 S$ ~
1 _0 b7 [/ c( Y/ z! c( K' m
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
% C, D4 R. k8 n+ ~) `9 MEmail: alcomhvac@hotmail.ca2 X  V- Q/ A+ w8 w9 `8 B# C+ z
Contact:  Walker