请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
* M# I9 }% O+ ]  q5 R! n9 w
# S# ~4 l6 h5 _* JHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。9 m% b0 |) j: Q
. U9 a8 x0 ^8 u
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。& `* ?+ M1 B  b. j8 G2 E! R
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。! @4 H1 A9 X7 k; y7 U
; l2 c7 b" `) q: f# w( v
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155# F9 k# ~( c  P2 r

+ {, d# X7 x" b3 i3 v% Y亚省华人 冷暖水喉
; `0 K2 L# e' E$ a# T. g% PAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。% u9 f, }. p) z% ]6 N! m
* V* q- F3 g9 Y
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
% z6 y" r4 j2 [: b1 CEmail: alcomhvac@hotmail.ca
, }8 Q( b3 d& O8 ^* S0 cContact:  Walker