埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3010|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。  f) z$ Q7 t0 _5 k/ d( k; s+ n

0 ?6 E- N3 [8 ?: VHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。# Q' d" v; H, W2 i' w
9 f* A2 u3 ?+ u! k; J; u
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。9 m9 o. P' }& k8 `6 M9 _* A
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。) v* q! r7 a$ o
5 F) j$ I0 u, H" C2 ?* [2 R, \
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155( f) _# h* ^. p, Y+ T
5 Q- X" R0 d) f( J
亚省华人 冷暖水喉
& q/ [2 X4 I$ k! QAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。& T* |" C$ u3 F+ O! ]
  @& U1 {% V4 f; O* w; k3 V9 {5 e" X# |
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
) s9 R( t! u) t9 mEmail: alcomhvac@hotmail.ca
1 o2 {; y1 C3 L; o# e& tContact:  Walker