UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。' x/ B3 c: Q& N
(1)日检
, K$ f: P- C4 o# c. \0 z# j1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;$ p1 s Z9 L% E; h: ?9 C8 o/ Z
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;0 Q5 Y6 |) x! b5 E2 X+ T( K
3)有无异常噪声;+ |- J6 n: d, A$ e# g- B, u
4)确认通风栅格无阻塞;
# A# K; Y" U) a1 g5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
/ e) d; R; @2 h; M8 Z' C+ K(2)周检2 G& L" z" b! Q# x) c- W3 f2 u; s8 j1 D
1)测量并记录电池充电电压;! Y, V+ H" b* X# j( N
2)测量并记录电池充电电流;4 S8 d! L# S3 c( m9 Q1 r
3)测量并记录UPS 三相输出电压;' Q/ k% }3 v1 `
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
* a* |+ f+ n/ ?- W) u% Z0 w6 @如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。; W" p) ~: _/ d$ x7 X! x O
(3)年检& m. r+ Q3 L, t* G, h' w
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
0 G3 x1 G& Z0 N3 Z/ R% j1)首先按周检的内容进行检查;$ Y% m. ^+ c% b, @8 v8 P9 o
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;- l! n- j, A; E" V9 ` w
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;" i7 R3 |7 A5 ^9 P+ r. F
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
9 R$ \! u! m; Q3 U8 Y! q8 b5)打开UPS门板和内部的保护盖板;1 c( e; L' V: [5 \
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:1 Q. I; m, R& Z1 C g. N% w
电容----检查漏液、变形等
- |/ _. {' p/ f( e U# G磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕4 c5 j- W4 M2 f9 J3 l
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固* o# k# b1 J; u/ V* ?
印刷电路板----检查清洁度和完整性
T. v' v& L) m3 [9 h" b7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑; h; f" u% ^" I& j, v& u
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;5 p f, ~5 @" ]$ j( S' [& V. @* U- S
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。& j' p+ n) J- \# G, n
(4)其他检查
3 C, p9 l$ R9 u3 n3 f8 ]7 }. b1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;3 t8 w5 P' T, h& R
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
8 q. Q5 H! g# J. O3 p1 W3.1.2 电池维护
6 I# U. S) a: S/ y, }& R; hUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
% {! F: ]4 g0 P6 L& h(1)蓄电池保养0 ~+ y6 c4 D3 @
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
6 U; w- R% ^! i- _) U1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
% m+ T# ~5 E. C2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
- g- ?9 P% q! k0 E* E/ B% |) N3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;2 n5 Z! x/ P, {1 y3 ^
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;) a. O8 Z( o% J" j! J F
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;: E( N9 p: X( \. a: t% }0 j
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。; l% b; _: u' L+ l
(2)手动电池自检
* c9 R. Q! D: d& N( {1 j允许手动电池自检条件为:+ [( u% k' B) I& y' @2 \
1)电池接触器闭合;
" _( r* X$ D2 [$ R& Z4 k2)电池处于浮充状态;
! h( y5 u& r- C; ^3)整流、逆变通讯正常;3 T% b* O8 S, }
4)电池状态正常;' a7 {* H! h; ^- K
5)整流器工作正常;
- {. j$ \9 M& ]7 a b- P/ X6)市电电压正常;. n/ ?0 r0 e3 q# @
7)逆变器正供电;
3 v6 b& D% Y" a$ u6 U7 N# `' d8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;, g! q( O' Z2 S: A: Q7 b. u
9)UPS 不处于联合供电状态。
6 u7 }; c7 K! R, h6 x# c以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
* d: Y7 p& p6 I* |. w# a+ `按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。: z- E% S( ?: r4 {4 p6 ]
电池自检结束转均充。; d2 S: S% W2 e( {) j4 e
(3)自动电池自检
1 _( s4 s# |& V当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。 ]5 i' y* b+ q$ ~2 |/ L. ^9 i
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。1 r7 Y3 _7 C3 j, u! J( r
3.1.3 故障检修, V. Y! t8 e* K. Z
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
( A! g u5 r0 e, \/ O) a* e, [) k3.1.3.1 故障诊断基础
x3 U; Q$ w! B" S0 Z一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:/ N" y, ]5 ~% B4 T- w/ A" [/ t& A
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;& p. O: p) h& h+ W# w& W
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;( M! l. Z3 z3 f; N
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
) ~) R4 L: J# a) f% S! s3.1.3.2 故障诊断步骤, u% S3 _! G5 C4 i' u6 s
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
* o; z- P, X, k# z7 h' e; @【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
' j( o, \$ j6 z* I" X0 l【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。) _1 t7 R V% U/ m
3.1.3.3 异常处理; Y: C& O, J% Q6 o
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
" Z6 e) u+ I d& {! v表1 无告警指示的故障处理, d E9 c' I- B }" ?5 c
序号 现象描述 原因分析 处理办法
1 G1 [. v2 }, o& ^" l; g1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入2 Z$ T( {9 ~8 @6 C; h5 m& \6 ]
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求7 K4 v: z9 X. {, e' b# R0 z b
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当' Q1 S5 s( i5 G
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理5 ~; r) W- O* U
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。# n- e) B) |, h$ U
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
0 [. E* @7 l1 B# ]4 M' ]# `4 z9 Y
" b4 i2 c% O+ C {4 iiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件7 v K8 c( c1 p* U! t* q/ P3 ?
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 4 h8 {/ y0 R/ m
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
. C$ C |4 O. S) ^7 h& q) m7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
& {3 j& u6 V# N: C2 M: x) |8 ?! }( l10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 + X5 `, l' S! ]% A( Q# J
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
2 n6 f2 ?, {; n0 f15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 6 P& S% C' B8 ^$ I9 b/ Z+ s
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2+ ~# E. l/ A0 O. _' j8 C* d+ l# D. {( v
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
6 a; j, L: V2 y; A" ?; @5 ]( n. X4.2 显示控制面板5 Q! M) s# u. I3 B+ c
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|