UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。5 z- t0 |* h! ]6 P$ v9 d1 G
(1)日检5 a! j7 B) h) y8 e/ Z5 g
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
8 U# t7 b# [# A; D5 w( q2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;+ K7 i/ {% N/ g: e) \
3)有无异常噪声;" @* j7 \4 S' h0 V" B
4)确认通风栅格无阻塞;
6 g, D/ t& W* w: ]0 a5 b2 `5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
4 W) d& B3 s; ~4 n! e(2)周检
1 P- A2 A7 V5 T, {- x1)测量并记录电池充电电压;
& N' ?2 s3 d {2 q2)测量并记录电池充电电流;: k3 W" y% }9 `' I# [- A. R
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
* m! ^7 B0 }8 q2 ~4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。6 V7 V5 g3 r; E& K0 ^7 L5 F
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
8 N) _# ~, x2 S$ X, \5 b6 I% j(3)年检9 M" A' X( t. U
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查: |$ a2 |) ~$ y4 ^& [# B; l; @
1)首先按周检的内容进行检查;
! u0 n& j3 A9 }8 p( f2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
/ g y( R% g) b3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
, R% C( D4 \5 n, `1 `; C% t4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
% S Z* ^) i: W5)打开UPS门板和内部的保护盖板;2 h) _ H% W1 E p' Y9 Y: _% h
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:/ |9 f V5 o# a& k/ c7 `8 l; t
电容----检查漏液、变形等9 r! b* k, M8 ^/ d) e3 P
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕; t; L2 r5 ^1 i3 a- {
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固: ~1 e2 R$ I4 b6 q6 T
印刷电路板----检查清洁度和完整性: }/ r! L/ |1 e* _- S0 W. e
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;4 L/ V J/ `8 b' u4 K! c
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;, `! D2 o/ Q4 Y/ U l- p
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
( v- C$ R7 ]+ j(4)其他检查
4 n9 E$ P+ u v" K1 M* t8 I5 Y2 ?1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;. U; t) K' I- G q" n9 A$ X x
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。: x, n8 w, f' E+ B5 i6 w% s
3.1.2 电池维护# W7 g5 c* m( o2 ?3 R- y# [
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
- S# o# Q( I2 N/ f" u7 ?(1)蓄电池保养
' K( O. O& r# R9 O为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:5 A0 x+ l1 C2 ~' F5 U( Y( F
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
1 b$ m8 M/ L0 W; C6 B2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
8 y0 T2 y1 y# h7 V3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;, b' q1 U7 ?+ {+ ?8 L9 q
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
7 k2 v' p5 }5 ?' _) t5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
- v) a4 K; T* T- E: C6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。5 Z- Q0 _2 Q) R, b
(2)手动电池自检
# D2 u9 Y- w$ g1 G9 [& r# l- v允许手动电池自检条件为:4 h2 r8 ?* c8 P/ d
1)电池接触器闭合;
' w' \9 a. W0 e2)电池处于浮充状态;
4 R R* T7 l. E$ ^/ b$ o2 h4 u' A) l# j3)整流、逆变通讯正常;$ f6 P3 ]4 V. A* D+ m" m4 b) Q [
4)电池状态正常;% ^' R0 G1 i" _8 l/ z5 r. V. U
5)整流器工作正常;; q; t5 A% d- N$ l% ?) v# q6 W' D
6)市电电压正常;7 Q% s3 |% k& U8 P* a4 D/ q% b% W
7)逆变器正供电;
( l8 x. u9 [- o5 e, r# Q8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
1 e- j- ?$ p& m. j5 Q# G9)UPS 不处于联合供电状态。
# O% J- q- c s0 t% f# j以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。6 A& |: R0 z& P5 o; Y8 ~
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
% ?, F! ~) E7 A/ b ~8 y8 X4 v1 r4 U电池自检结束转均充。9 G( n% b9 d F
(3)自动电池自检
8 H0 S' U1 b* }' _0 _当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。 ?1 x& U- \( w$ n
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。0 x1 V1 `4 Q3 p; x% b( }4 N8 E- I
3.1.3 故障检修. F9 V3 ?6 ^" Q# }
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
3 y( o/ x, m( p3.1.3.1 故障诊断基础* Q0 y9 a7 G+ `4 z0 ^6 F
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
# P* k1 }+ D4 ?* w4 dUPS 输出电压一般偏差不大于2%; N# ^; h: @" N
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;4 W! i( F: _9 P! H0 k% ^
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。5 J$ l8 n# G3 M7 c/ y% C
3.1.3.2 故障诊断步骤$ s$ y# E4 Z$ e& f& \
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
7 ~# ^4 o6 S2 t' k! D. g【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。0 N. E& j* x8 R5 X {4 x
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
( K' L. Y1 ?$ J" h1 Y+ @( ]0 V! c3.1.3.3 异常处理$ I6 ^' s+ h0 B u
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
! h8 a# w' y, e3 s( ~表1 无告警指示的故障处理0 x) A" @ @+ Z5 Q# ~$ s* p8 U S
序号 现象描述 原因分析 处理办法7 f$ j5 R+ I8 G- g! Y
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
3 g0 t4 }5 t0 q1 w: {/ o% DB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
5 p$ L. }3 \4 }( Z, u) s2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
" o% M! k# H! _3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
/ v( r, K( h! W) a, Q1 ^$ a当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。* ]0 p3 Y w! l6 C1 T
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。4 T: B. u) g* ^) {4 s |: \
5 K% A5 w" E$ DiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
/ V c, ^5 N. D; b/ U, G/ C1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
; a+ D4 q3 [0 o2 o- q2 g; V4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z/ n+ i) m" G; z' `& j5 a
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP9 S( U5 r, l% q X4 W: S
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
8 q& u7 C1 J; v; ]# S; S12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
* @% d8 w3 H! A6 G15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 & {/ p; Z5 f5 A7 [
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
3 ~0 V( M4 |& L' t3 _21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
! _$ Y( k* d' q; E8 B( F4.2 显示控制面板
5 |' Y1 }* w! E+ ^显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|