氧量调节控制原理( u% ^& {$ U) {6 z0 F) `. a! y
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.' K0 D/ \5 ]6 t+ F' w
采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的., B! k) z% N1 o# o4 y
1. 燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。
C+ O0 e2 a9 Z7 r2. 在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线: J6 N l: d. ~6 ?" P
a. 未进入氧量调节的工作曲线。# Y( L8 y/ e! R- a8 e% X- r6 ^
b. 安全线 (CO临界线)。& a6 x. A9 @7 @; N
3. 进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。5 }% Q7 Y( m8 N3 z9 E
4. 燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。2 c7 d4 z" E+ E) u% W8 y' D
5. 进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。
9 ~9 E$ [- G# D- {% La) 在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
" g/ V& Q/ ^- @; j5 Rb) 在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |
|