氧量调节控制原理6 ~! }2 y1 B" I4 ~
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.# ~1 q7 n& O" Q h
采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.
$ j9 A0 K9 m% M1. 燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。3 c7 l- L, }# x0 O
2. 在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:- x! }) o; J: C; _ p! b% I
a. 未进入氧量调节的工作曲线。6 R3 _+ A4 U* U; f& a% L8 U: d
b. 安全线 (CO临界线)。
3 x* g- f) S0 B3. 进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。
, L6 N \. T) o' H4. 燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。# K8 j2 R. z# W, b; }: r+ j
5. 进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。
- ~( P9 f8 v4 }: P( m3 ha) 在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.: R) s; J# h( z4 s7 p! z
b) 在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |
|