测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
8 s' w5 M$ }; \% g+ [: A9 @# k4 c3 e
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。. S F. M: ^1 @7 U/ o c3 |
# ]1 R) I$ a% X9 z. V* x 口诀:5 f$ b, h; G4 {' r
r! ]7 c2 s$ ]% e6 ^5 _3 ] 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
( g' a; x5 ?5 T" s' R2 m& |
. B+ m& [6 `% \) Y/ B1 n6 w 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
/ L& n7 b5 A9 }2 v/ `" G, e! q" L* P1 W
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。0 O$ {% }$ A8 Y, Q7 I
& ~4 `3 Q: \4 y8 m7 N
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。" _" j3 c8 ^# w) R
) {4 ~" k7 [: W0 `
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。/ a) B" O' I0 c9 c6 R6 W; q
! P) U. b1 e! Q: R: e8 A
电压等级三万五,一安五十五千瓦。 R9 {. k/ u" a
! D- G, Z+ H1 r* i% L 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。1 `, x/ f) M, C' w' a& F; z C) b
; S& R* N+ D8 K/ I8 n4 l# s6 a
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|