发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
6 t1 y9 r- d# u. V! |$ e( H6 z' u* B( A4 D0 J8 Q' `$ o
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。7 c: F6 ^2 Y: G( ]$ s! N  j
" f- T1 [1 y- H# X9 ~
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。( Q* G! _% t  n$ Y
, t5 B4 X( B( s$ X$ p2 I, G
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
; L, r9 `" ]# k8 u+ j; f$ ]想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。7 @1 X, [5 \5 H, y
8 v2 Y! P0 S/ N" D  h* Q$ Y( Y* t
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?& j& j; a  i$ V7 l6 H

- v. f1 L" M6 i% B我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
4 ^0 Z/ i2 s7 \( u& T$ l+ h; B- R' g6 P$ H# n9 I; q% h; u$ S
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。+ G4 E" ^/ o' p! k6 r- [- ?

/ x4 \+ k6 @! O! a先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.3 R5 q# u0 y' Q, m0 X3 E6 A
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
! e6 ~/ h7 P' b; O6 ~& l
check bathroom 's GFCI receptacles first.
: L; n+ G$ u+ |; [' pthere is no problem for wires.4 d5 Y! D7 B4 c
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
. O* r$ }3 e3 f; D! ~, `; ]0 N

4 x- v1 M9 x; w6 j2 G7 E$ c# Q* r9 E$ NThank you for your advise.
' h1 K- \! \1 c
$ l* n2 W# x5 B$ kGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 3 i: G% @/ a, p$ a& v0 \
# H" R* L, j7 F
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.2 G. M& W/ T; ]2 K9 I, V2 v* q7 ]9 ]

8 I5 H; M  G% |4 X1 MJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
' q2 r/ P. Z! S; y. Y# U  `% w- V( Q: a
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?; z1 b) n7 Z4 l1 Y- c5 Q# l) X
& E! L, \1 u, q7 M% J
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
$ {6 Q. t9 `: Y: D" I0 f, s最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?7 t9 P( b5 k- D5 i
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
: G% T- W1 }1 Y3 Q  `780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
8 I+ u6 U$ ^+ a6 u" M/ _, CMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
+ u0 f* @2 p" S# S
% V# d, E# H+ _: s3 B" G
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
) T* U1 E; H, A
: o2 r. A9 d3 X- F* A' I
6 s; D1 @% Z7 q6 B4 W8 Q- |
& H5 m- @$ r7 k: }9 [. ^灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!6 y" R& A' ^7 D# y8 T

! Z: {. N, a5 ~% L0 x( J! F必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 & ]& Z5 h: A* Z9 M# a9 S

. ]" ^+ V2 I# {0 y+ P6 {9 {; u# n 7# 贾电工 2 F  r9 Y# A5 m5 g
$ j% b" s) U! X% A% R/ ]. C

. {: U* L- J$ F% H俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
5 t/ g+ c, ^+ c; g3 e
' E% c3 j/ {6 e9 j) y你的回复,我看不明白。傻了。2 |8 B! M1 W. O: p# w4 n: Q

8 a% k% W2 S( r- C0 J: ]这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
0 L) W. {( H" C6 j' a  ?$ f1 u; m% y# Q& l" T
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
4 X( r& e& J5 K* B& M2 s3 s2 q  ~: W0 Q) r
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 1 x/ c9 L* e  \+ c; p' O
8 N; V# a- Q7 m4 ^& M

. S( M5 I  g+ M0 GThanks, bro.8 m9 W: u  ]* d& `8 }
2 u: b+ K2 k* p9 K7 m/ ]9 J& \/ i
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
, S8 V& s& u; H+ [( x: Q7 N8 p$ u% @3 n3 J- l" Q' X- N2 E
If I can not fix it, I will give you a call.$ W0 V/ ^5 p7 U- F; Q8 G

" f5 h5 W! y# x, j- @  \' cThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
# u, A4 b4 D2 V8 M3 P  A) w- k' T
' e- D1 C! d! _2 a8 ?( E8 s! Q7 b% i" Q( _% f% n4 d
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。9 v8 T$ [; e; X6 E6 [9 Q/ ~; Z
+ i& f3 B8 K4 U
事情经过是这样地。(我当时不在家。)2 T) E. o0 F7 u
9 V; O' O- U! d. b
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
$ X* h" y  q4 e) z/ P8 C# c/ L+ @1 U# C6 V
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)* Q: j: V! I2 U7 u) }

8 a; d; f0 v5 K太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。3 I: T" E$ s+ z4 W4 S9 \
% Z2 G& w8 v& p- `1 m& l
回到家后,情形是这样地。
7 E; p4 d3 I% e+ b7 X
0 r- T# v, t% J" r" ?5 lelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
4 Y2 C/ n1 ]) `9 Z4 r  ?5 L
9 ]7 O2 x1 {0 D$ ?# W) P- W+ ^3 [" j好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
, U6 G' U/ o; O/ i
, r# T- I# P2 {2 G3 o5 O5 z  y我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。" p6 [; X0 H% {
& R* T* @4 O! t. V2 _$ S$ Y# A3 ^* u; X
测电灯那里的电压,没有电压。0 z8 j; k% d9 h  ^/ ^0 @
; r$ B4 t9 U) K# d# v1 ?4 t
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。( p/ D2 W; V8 @4 J9 o/ y3 W

4 f; O& l3 G/ Z这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
$ v% ^/ Y' ]# H$ {; J5 B' n( `, I( }7 n2 u  p' t* K" s
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
+ E  l" u$ k1 f- |9 r) `" R- |" I3 v: d  \
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 2 L% R' T# h  g
5# AASTAR : |. M; x: \/ d" h: Z' T# y/ i
, D- X- y2 p: V+ R; Z
/ a$ w! f$ H9 f0 W) q) w
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。/ R+ Z* x8 X! |$ l

% J* P- S) u3 `- V事情经过是这样地。(我当时不在家。)
2 S. t  v" l0 O9 \, L% D& n+ `! M; v+ f0 w, V
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
# F. M" v. X# T  [Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

' z$ B- U  G- L; B' e: w
) |2 L! s! P9 a& ]+ r6 M, n) q, E1 F; t- ^. |  p
( P8 P3 S9 C+ K% f4 U: y% M
那两个breaker是arc fault  breaker1 f4 W1 z7 K( J4 R/ H) |6 I3 ~
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了4 U8 t% H. u. S. {# |' e
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。3 w& F  N1 _9 ]* y" n+ N1 ~
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
3 P% V2 V1 Y! _% \$ I6 |一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
% [# T! F" q: g' ?  o( I先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
9 d& Z; J$ L; a6 P, _( E$ ~通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
( k, J. i9 {) E- P; |/ K; Y/ `9 p* m! t* j0 m- G  e
12# AASTAR $ n* K0 H" C7 k" g

+ F& }) z& }& s0 h( U- v
& _! c) F* J% `# F: \5 L3 }  T已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。! ~$ o1 d7 O: [- ]1 r0 [
  S4 X$ G5 I! Q8 V% L8 ^6 i
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。& ?/ Q% _% `$ Y  S! T/ m/ I$ Z' ]

! f9 p) k  V$ `% ?问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
/ S) ]& E/ a( B: o: p8 h0 p# d
: x) v) F* {3 Y( `再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 2 v8 S/ A) E4 X& v: [
( A3 |# Y  D1 u) q# ]
$ }* U  T& Y2 k6 e% A4 d- J. r
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
/ ~3 G& J+ @0 M3 K, d9 p8 n另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 * T5 f& `+ n: O1 w2 r+ G' s
; m4 K& Y4 D9 F( w( w! {- D/ ^' \
17# changlu   P; u: u) C- a1 j8 t9 q  a
" ]' i1 a0 n; V# C
) w1 M7 ~4 \8 K4 D& u" O
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
/ J% v3 {) Q3 g* R) j2 z# S1 E- ]- q3 @
我的专业是水工,但我也是个 handy man。+ h# _3 @/ C, ~) h6 b' l( d# i  W- u
; m) O4 P7 K; G& c1 S
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
3 A$ n6 r7 x3 h4 g( M0 [6 m; W' A
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
# `9 v6 ~( q7 Y" B/ xchanglu 发表于 2010-8-7 08:14
) m! O3 w) }9 m# d
+ r: M  ^- g6 |/ S0 S6 v
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
( i3 L$ l( D0 x+ J7 {& E6 w
1 C5 s7 y2 P& {, V这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。8 C. G/ H. E9 [* i

' N2 v& m2 R3 H. U4 Q- M  D) o" d电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 % H; `: S5 `0 N0 F- c$ k" ^

9 V( S) D) z1 a- V
: V2 N/ I% m* H4 V4 ~$ ]! _谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 / J; X. N: u$ f2 c! d8 [8 X
. J+ Q8 b3 P+ }; ^+ Y

4 n, ^  v7 l/ s+ `# U/ K; }' a. }谢谢移民电工。
1 l5 B# u, {2 j2 h' P3 [- O4 A$ p. B+ o% f  L
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册