[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
! W1 F# C/ T" Z* a) O4 d- Z# R4 r
- q* s7 a$ ]* {1 ?- T家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
6 T# X8 Z: k- p( u" H8 k, m5 V4 K1 ^, J% Z
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
, y& i% T4 B# j
+ f* |, d6 v8 D- ?0 Q/ k1 a打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我  B' _; F8 g0 y& o! K
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。9 `! \9 r" M% Q& V; \5 a" K( P
8 V: L! @* k. |  _6 S, B1 W
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?1 E3 I9 g+ s# P9 |; J- G
7 z. D2 J1 I- b
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。# c9 k4 {' B& s. @" |

  ^/ i: W5 ?; \* X请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
, e$ q3 n6 V: D4 p  g
9 S% t# D$ I9 o: u7 a# P先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
2 M+ u- \( W# ythere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 5 N5 `& n/ u  O, m
check bathroom 's GFCI receptacles first.
3 d0 W% v2 b* |/ V! A4 tthere is no problem for wires.
  K+ `8 M1 v% B% z, m. aAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
  w, o8 X% H5 d, h

, [0 v  |9 U) q6 q5 hThank you for your advise.
6 v& \' _' a( N; G6 T2 N2 S4 @! A
2 d- K! @" n) tGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. % E! G; a* W2 ~7 B" o; Y& p
  H. K% P1 H, b0 }' a& N1 a0 U8 q! I& E
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
; F: y, F" n$ i. z  X7 p3 _+ K8 y, |% E
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.. X6 a% n  v/ N$ b
) g, D7 N& W( d$ b; K
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?: S& j; l: i$ G% ~
! ?; F+ F! _; G! @: s+ y
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?5 q- f" v3 D# l
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
) R5 j" z" H: d5 G3 K确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
5 k) H* T/ T' k- P/ K  P/ {2 @780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
7 u9 n" Q  f4 V7 _: o8 O( ZMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

/ C5 N1 R. {+ |* \) ~* D. ]$ z9 k: e6 ~; u5 o- ^+ y$ D8 y
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!/ m& R2 t  P+ X
. ~, @4 A4 y- c  g
. s& C& ~) A1 O. F$ D
( T8 `: y$ y9 x& M" ?1 z% W
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
3 c. W) j6 \( O! q9 F3 i( ^% Q- _7 A9 m- t; z0 t4 p2 ^7 [# F
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 - W' p1 |& N8 B: ^0 z" y

2 o/ N1 d) I' \0 l" D' R 7# 贾电工
5 g4 D1 U# u, L: ?
  q* P( l" E/ p6 o, U. l8 {9 _# `, _% E1 ]7 X2 b8 b1 D) J
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
. G. c6 ~3 t4 n# U8 p9 Q, }  E6 d( L' b: @3 @' v  [' b8 |5 z( k" _
你的回复,我看不明白。傻了。
! E, m; X  o0 b7 n; c
2 \) q5 V2 I/ W) H8 e1 g这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
' }2 A8 Z* Q& G; Z0 L' E3 y: l& D: I! Q
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
5 G8 b$ O, @) {9 o9 f0 n" h# B
$ H. D+ t  G: H# M2 k7 P) r谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
+ @  r4 U$ W; Z9 a0 d  ]( J* Q  x" ]/ c5 j: H
& p$ I) F. c- _$ v7 |
Thanks, bro.7 L8 O2 E: d1 }8 R
3 s1 ~/ A3 c2 b4 P: `* E
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself., D1 m: X& e+ Z: G; {1 P9 ^

* O6 X+ w5 p* o* |; Z) gIf I can not fix it, I will give you a call.
  b6 B4 r) K( O* ~! r& k. y1 s0 t: d) m% g. t# @6 |/ x- f
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
; x0 W5 Z+ \3 a/ \% B6 w0 e! {7 r! R6 w4 _, l
$ \, Q" y$ m* `' c3 q# \
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。! _, w' k/ L' P! `% l+ o, O8 h
* @/ A+ j+ D6 ~: ^+ p9 d
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
4 ^5 g# g$ A, Y7 i  J" R& F# o1 N3 s% i& E8 o- S+ g3 Z& Q; n; y5 S
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
7 H2 m$ x. Q! i& p* Q. d
' v/ q: _1 b  W  S! p- g& D/ E( d(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
& c  j; A4 e* @( r
9 F9 }9 C3 m; a0 \3 Z+ \- ?' G! g* h太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
8 ]: b  w+ F9 s& M' |! A+ W3 Z; d. ^/ w3 i4 X1 i
回到家后,情形是这样地。
& d! c" I: J) @+ ^; r
$ P7 O1 _  k1 welectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
7 u9 c; i3 K# l# |8 B
' E4 Z& g' @% P3 c  N好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
& e+ i% Y. ^( ]" o+ G% C: e" @' @* R1 Y$ [) ~( D9 b
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。5 W0 o+ a  ?$ A9 O. f% T
8 j  ]9 Z  [: N0 r
测电灯那里的电压,没有电压。4 `4 R% L, Z. L- |5 b' i

: I& J% E- s: l8 }2 \( l; U# z那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
& ?5 h$ p9 _6 l
) b% P6 t: c" X. D' j# e! ?这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
# P7 t/ d! k& C0 n$ r( ~$ F4 g
7 S; A7 n3 r- ]2 `0 g  f家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。& f4 m5 q" L5 g& q; u: V, P& G

/ ]) b- p$ ~6 \5 i谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 , z" y: z& ?# n7 ~& _
5# AASTAR
# U2 A- C# b0 ]% m* h5 d: \
/ c& d1 e' E5 F2 d: t* l; V: _' m! U! [0 n2 ^
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。, N, C' H: B, f6 B

& i7 s7 R  a4 p5 z* s" Z3 N事情经过是这样地。(我当时不在家。)& V5 S, M* V4 q# z6 G

5 _/ D! L" X0 c9 Y* O' g. L( [我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
; e6 v8 ~1 R4 K3 EMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
- q/ @6 n  _" J' z- _* @) _
0 m. Z, C; m1 w$ F& Q
- t4 Q% q1 _% g: F7 x3 k

0 z( S* m) G+ j那两个breaker是arc fault  breaker
0 j4 M3 @3 h* H8 g; F+ T很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
7 Q3 j5 f7 z# V5 z# B! M$ t查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
. K( h3 w0 \& C8 ]因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。- Y7 X% o8 N" T; |9 i
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
' C% S' O# n$ D# K% X先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
8 L- D/ p; R1 i9 B1 J1 M% Q4 F通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 9 h, o- `, R7 G

5 e' ^; j: {. I; b8 B 12# AASTAR
- J# o* V# v9 B  V* L% T5 L$ g! L& i: X
' g3 O, u" C4 \2 C3 C" s1 ^
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
" Q" K; K! Z* E* _8 l8 F
4 e% g2 n0 K" `: ~我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
) v, ]: Z% x( _% j# b8 o, V0 M) D  B, Y4 B7 o5 J% E
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。9 q& Y7 q! M4 _9 j

( O5 j- y+ Y- n% G* X) o再次感谢。
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 8 ^$ I$ w; U" n8 U) X7 a& B4 {
) a, w6 O3 E4 F8 [% l8 D1 Z" V
* ?3 W5 ^0 O5 ^' ]& g3 D
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
3 J8 M# U* M. _! q另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 " w3 J* I8 W0 z! z0 P

4 @2 K* j. q& n1 ~2 I; v: F 17# changlu ) Q+ P5 s7 N, I9 P0 h" g

0 I: J1 i- [" O4 y
: r# L$ l$ L  J: e4 p我不是电工。但对于电,还是了解一些的。* T5 r/ @# r( V$ n

) w# U8 b+ q' x, ?8 [2 U7 e我的专业是水工,但我也是个 handy man。
5 q' t/ ?1 p7 |( r' W: b% r1 k4 h9 G2 e' ~! ]  }6 E( s( _4 R
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
5 @/ _8 U% |- M7 g& @, y2 Y" s" g: A
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
: }& o/ E& y6 Gchanglu 发表于 2010-8-7 08:14
# T% d- q. \# N0 W

+ z/ s, ?# o0 Q1 G+ jchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。+ S7 b. v8 ~& _

3 T% u, a* Y: R# n3 k这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
9 k. P$ D2 l  S' ^- _& h& I  h$ w1 T3 u6 K# E
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
" y1 {9 ?4 y4 _! Y, l2 q. u. Q- _% a$ l1 z% R
! N. Y' e8 V* C$ k9 ^
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
# t8 R- A2 @+ v" q3 b4 R9 H, u8 P7 a* d9 }3 {( y! T
4 l1 \- e. B, `5 R: S  C" t8 y
谢谢移民电工。9 o# f1 b; w. W$ }# W& L, j3 Y$ m
& V) O1 Y- B* b5 ?1 y! l$ m
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
理袁律师事务所