 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
点击查看答案:http://www.cctvidc.com/data_center.asp
% z: R4 |0 z# @% Y5 s" O2 \( A深圳田心机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦内,紧邻泥岗路和华南汽车交易广场,“双线合一”服务器托管服务,实现南北用户高速无阻塞直接访问服务器。华南唯一真正意义上的双线路智能路由IDC机房——深圳田心数据中心,解决南北互访瓶颈的首选!智能识别用户IP来源,自动选择最短访问路径!田心数据中心(IDC: Internet Data Center)业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳等城市,数据中心机房按目前国内最高标准建设,是全中国最好的商业机房,堪称“五星级的机房”。 选用CISCO全套网络设备(2台主备份Cisco6509高端交换机、2台主备份Cisco7507高端路由器,采用冗余配置,保证网络持续联通。
' b: v8 W- H# ~9 f* Z0 ?' g2 f G: O% f
深圳田心机房 IDC基础设施7 Q) u: K0 _( O" H( U' P/ x
基础环境:
/ B/ q* ^: G; @( I1 M深圳田心双线机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦9楼,机房面积超过3000平方米;现有450多个机柜可供使用。1 f d" W( D* H8 L! V- q, p
环境保障:机房整体抗地震级别达8级,地板承重达800公斤/平方米中央空调系统保证通风、恒温、恒湿
3 Q# E- |* F; K机房温度:18-22℃
6 O+ }. w- {/ R4 v, F2 M4 x相对湿度:50-70%
8 @+ n' Y3 y/ s& l- \+ N1 O9 h; @3 B- t* h# T
电力保障:
5 ]1 {6 L6 R7 \6 s( ?/ K机房采用法国梅兰日兰UPS不断电源,配置德国军品阳光电池组,放电时间大于60分钟。
& t8 H, G; R9 O8 X# \# `二路市路220KV 800KW(深圳供电局笋岗站F25双方向环路)
' D p" t7 v; T' W' KUPS供电采用配电柜分路供电,每机柜由两路线路供电,容量为4KVA。
3 w9 L) ]9 G! m' v机柜配电保护,每路装有梅兰日兰断路保护器一个。
6 u( a7 m b1 l" b& `/ h后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动。
8 `8 P8 Q+ Z" g: {; \- F" Z R' y- D
安全保障:
2 ]8 V) g0 }, D0 A w进入机房采用世界上最先进的掌形机门禁系统,绝对安全可靠;5 r5 M8 y' a2 x2 }5 f/ e" p
机房监视采用技术先进的硬盘录像系统;
: V' W0 T& e, m* q1 z6 j3 x5 T专业工程师24小时巡视监控值班保证设备正常运行
, y. x2 P2 [% Y( @; ]
* O" i& @3 E, d/ q% d强抗灾保障:
) v, r' h2 H6 o2 K5 B, I机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统;* j2 P# N h& p2 u
机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统,配备160个二氧化碳储存罐。
m! M% I: T3 S. S每35-40平米配置有电子烟感应器和温感应器监控2 l6 G3 m T; t+ d
应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;
6 o" v% b9 u% K& B; @高、低压线路采用陶瓷防雷系统;4 s/ F T0 k1 N& L- H" z6 e% S
UPS输入端装有隔离变压器和半导体防雷器系统。
, z6 I1 s/ b0 ^1 A* Z* S8 d机房设有通信专用直流接地网接地电阻:≤2Ω。5 ?9 R; T" E% m8 t' E: k
每个机柜外壳连接到通信专用接地网。
& F+ s. r2 Z- D$ ~1 ]# \8 s/ N3 C# Q/ u6 _5 k, a# I$ Y5 n# P
网络保障
! r0 \- D' J/ h# I目前已与电信、网通、联通、盈通、铁通等各运营商都已互联互通。; W, P' y* U" g0 s% g+ v; ]1 T4 G
中国电信24芯光缆,2.5G SDH节点
C. o- U* x$ k( U" A: l: _. V' e中国网通12芯光缆,622M SDH节点0 k3 y/ }7 w+ m9 _
中国联通12芯光缆,2.5G SDH节点0 ]6 b$ {* |3 M- M6 O0 L
中国盈通12芯光缆,622M SDH节点
3 {- C- \+ M& C, g- o中国铁通24芯光缆,2.5G SDH节点+ r8 I" k* A" t) u7 h. K
中国移动基站. ?! [: Z4 s( o4 T5 f7 w* I, S
深圳天威视讯12芯光缆
* i. e# S2 t; \: o4 \$ y广东广播电信系统光缆# W: I+ b; X- T( N9 m0 n U# u$ e3 `
中国长城宽带12芯光缆(可接中信)
0 K s4 c( a. w* _. y9 a3 ^中国电力24芯光缆,622M SDH节点, a4 b4 A" R0 o5 \
广东省内自有微波集群网络" h9 \$ ?/ w, ~5 v
同步卫星接受器; s) \# R( z/ k; ^
全国范围内的VSAT经营许可证。& u* E5 K8 p3 y) U: q) I
, m' F! ^$ ]) B' U& R0 P0 a) K
技术支持7 q- |' f7 E+ P+ x9 A% |. H
专业电力工程师24小时巡视监控保证设备正常运行;3 g5 h* e7 j) J$ B
7x24小时配置客户路由器、交换机的服务;
3 a2 `& Y5 x# D( d7x24小时机器上架服务; 7x24专业技术人员值班;
, i1 W- z& m1 d: ~8 M7x24小时远程技术支持,网络软件、硬件、接驳技术方面的支持;% S2 R- o# l/ _6 p
流量监控服务:提供多路由器流量记录仪( MRTG )的使用报告;
' R* _; L3 }2 s- g. j' G( w! A网络设备监控服务:每天 24 小时,每个星期 7 天,动力互联进行不断地监控客户设备,包括ping、cpu、memory、service 等监控服务。, j# I2 D$ u1 U( Z- Y* A
入侵检测服务:动力互联可按照客户需求,动力互联在核心出口采用入侵检测设备(ACELINK),检测或识别网络不安全因素,并告知客户。7 h# e* V5 j$ w g6 v. R# [% ]' p2 G
防火墙服务:动力互联按照客户需求为客户提供防火墙(PIX 520)安全服务;
& M6 r' u/ `7 u* ` _根据客户需求为客户提供线路负载匀衡服务(电信+网通)环境检测服务 7x24小时机房环境检测服务;! Q# Z% z! _. ^* g' `
巡检服务:7x24小时机房巡检服务;
1 i( H) t6 A- h! ~工作日现场安装和技术支持服务。 |
|