 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
点击查看答案:http://www.cctvidc.com/data_center.asp
0 m. A& R: j# _, B深圳田心机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦内,紧邻泥岗路和华南汽车交易广场,“双线合一”服务器托管服务,实现南北用户高速无阻塞直接访问服务器。华南唯一真正意义上的双线路智能路由IDC机房——深圳田心数据中心,解决南北互访瓶颈的首选!智能识别用户IP来源,自动选择最短访问路径!田心数据中心(IDC: Internet Data Center)业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳等城市,数据中心机房按目前国内最高标准建设,是全中国最好的商业机房,堪称“五星级的机房”。 选用CISCO全套网络设备(2台主备份Cisco6509高端交换机、2台主备份Cisco7507高端路由器,采用冗余配置,保证网络持续联通。
- Y3 R- ~0 o0 [3 u9 h* R# S5 }) A& G& O+ A% H7 P
深圳田心机房 IDC基础设施$ d4 @7 y }) @7 O1 o# s5 T. l
基础环境:
' w/ u. E3 @/ `/ H8 f# C% T深圳田心双线机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦9楼,机房面积超过3000平方米;现有450多个机柜可供使用。
. d0 V' f; ?7 v* S0 {) w环境保障:机房整体抗地震级别达8级,地板承重达800公斤/平方米中央空调系统保证通风、恒温、恒湿) ?' `9 [, C d4 E( j. ^
机房温度:18-22℃5 n* z! _ y2 u
相对湿度:50-70%
9 G q# R8 n: h! r' O- Z) i
* |: ^6 {: c) l( H5 Y* v5 z' ~' I/ F电力保障:
i" S" s0 G/ v机房采用法国梅兰日兰UPS不断电源,配置德国军品阳光电池组,放电时间大于60分钟。
# {7 j* I! @( { R: o+ v二路市路220KV 800KW(深圳供电局笋岗站F25双方向环路)
: T8 A9 F1 ^3 W+ m, ~: [/ y4 L- EUPS供电采用配电柜分路供电,每机柜由两路线路供电,容量为4KVA。+ |1 w, ?4 ]0 x' | x
机柜配电保护,每路装有梅兰日兰断路保护器一个。
- k9 h- n/ J) i0 Y后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动。9 A) t, b, v, Z! |, K
% x1 R; v3 V. Z4 L9 b! n" x2 `
安全保障:4 i. {& R0 x8 m. Z" q3 b
进入机房采用世界上最先进的掌形机门禁系统,绝对安全可靠;
# l) D$ x k8 l& V u机房监视采用技术先进的硬盘录像系统;
( j. F. O0 f3 D+ N专业工程师24小时巡视监控值班保证设备正常运行* X2 \+ U2 N+ P, `
5 \+ v! o n! E# H! }! E2 b9 j# e
强抗灾保障:/ e# L( [# B) v
机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统;+ W% T( s! b1 W# t2 R
机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统,配备160个二氧化碳储存罐。0 H' U: O' w7 p; t5 ^ T# ~
每35-40平米配置有电子烟感应器和温感应器监控) i7 ~3 C: T/ K; T
应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;3 x Q' l7 N1 T
高、低压线路采用陶瓷防雷系统;' A+ b/ l& ^# Y# n5 G+ u/ M, f
UPS输入端装有隔离变压器和半导体防雷器系统。) l% C6 [# @4 ]; ]; \
机房设有通信专用直流接地网接地电阻:≤2Ω。
9 t6 }/ I, @9 `4 k' f( G每个机柜外壳连接到通信专用接地网。! o+ ]* N- L+ V% r
( O6 i- e+ S, ~0 O" N0 e网络保障 K, O( _# M- M' O
目前已与电信、网通、联通、盈通、铁通等各运营商都已互联互通。# ~% `& g' ]% v) E
中国电信24芯光缆,2.5G SDH节点
# p/ M1 X l1 K' E0 m: K中国网通12芯光缆,622M SDH节点
; S% t; S) Z3 B3 o+ I中国联通12芯光缆,2.5G SDH节点6 Y4 W( [6 B4 y6 ~4 J- B
中国盈通12芯光缆,622M SDH节点; G% T5 s) n, g$ e) u# i, K" o% ]
中国铁通24芯光缆,2.5G SDH节点
% ]/ f1 i# d8 h' Q# v中国移动基站2 F q# x2 L+ O* g
深圳天威视讯12芯光缆# o! Z5 N- D- b& b- p0 P
广东广播电信系统光缆
, W5 u, N" y; S* i) _ t6 \$ T中国长城宽带12芯光缆(可接中信)! B& \* l* k* z8 Z2 ~% b* B
中国电力24芯光缆,622M SDH节点8 h$ W$ m4 b, \# H9 Q% Y
广东省内自有微波集群网络
# w7 l" H0 q2 s" z9 ?同步卫星接受器. v% v) S; f3 U, M% M" p
全国范围内的VSAT经营许可证。3 S( Q9 q% j& G. P( A6 V
) u# \# Y. ]1 W# ?6 k
技术支持! f2 f/ Q* P$ p8 ^! u$ I
专业电力工程师24小时巡视监控保证设备正常运行;
# M4 Y" K$ t) U8 ? o7x24小时配置客户路由器、交换机的服务;
# b8 z: e1 V p1 W/ d9 @, _7x24小时机器上架服务; 7x24专业技术人员值班;
" q1 Y6 ~) h& ^% v, b: E7x24小时远程技术支持,网络软件、硬件、接驳技术方面的支持;
+ Q1 I# I8 P2 h% ~* M j) n6 l流量监控服务:提供多路由器流量记录仪( MRTG )的使用报告;# X) b# a/ P/ c
网络设备监控服务:每天 24 小时,每个星期 7 天,动力互联进行不断地监控客户设备,包括ping、cpu、memory、service 等监控服务。
; n1 F! L4 j3 {+ S& U$ \2 W入侵检测服务:动力互联可按照客户需求,动力互联在核心出口采用入侵检测设备(ACELINK),检测或识别网络不安全因素,并告知客户。3 I- ~ m! V$ Y7 [" U
防火墙服务:动力互联按照客户需求为客户提供防火墙(PIX 520)安全服务;
! B1 k4 D V, ^. v9 F [根据客户需求为客户提供线路负载匀衡服务(电信+网通)环境检测服务 7x24小时机房环境检测服务;
6 a; D5 `5 g+ Q k" ~ J9 ~& c巡检服务:7x24小时机房巡检服务;
0 }. I1 H5 i/ i. `3 d; s工作日现场安装和技术支持服务。 |
|