这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?0 Q2 [, W% B4 q3 [# N0 L qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 X. w8 s0 s, ]5 q( a" B 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 2 s% c0 `8 Z& r! q图纸如此,原因只有设计者知道了。 * B/ d% b! E3 c* l: N: u* `4 i2 R四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;/ [( O0 @: d0 B( h9 X* | 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 , j2 `# l4 c8 e: X) l7 ^四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 9 H q# d& T- m2 F$ i: T这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 8 Y5 T6 s3 t4 t. y9 v6 ?图纸如此,原因只有设计者知道了。 ; X% J5 Q' P) i/ T四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... : l7 ^5 w& t4 {" F3 E) z: w. n& t2 pchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 ) o% \8 k0 u/ `& J& ]/ H求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。' }9 c" q+ p5 k5 W: f changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 2 m5 F- z* p. ^! Jchanglu 发表于 2010-5-22 07:07