  5.1前期工作 $ q; d1 k+ h1 C: a! W% h

3 v" |& ~/ ^3 H! W3 r  5.1.1基面处理 ' \6 G2 _& I0 W/ R# D8 {
, S  J- a2 K3 c! r$ R3 I# O
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 % X0 B; `9 i% F' V. B- I8 h
. r. H6 k4 y6 b. X8 t' U, z) P
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
5 Q: O# Y% R: N: Y0 ^* q+ E2 S
! l$ u9 e) b- |! s6 c7 a+ u7 `  5.1.2钢筋防腐
  ?) m& r1 F4 C0 g6 q) N
4 {- P% O% z3 Z$ b6 n* }  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 % B$ ^0 e0 G0 q" I: x
2 \( a0 K9 R1 O$ _0 v/ F
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 : M0 p3 B' l) l  r& V. u4 L5 y

) f0 h) B0 ]7 d4 U* q  5.2配 料
$ E8 m; t7 F6 Q, |! L. X+ u) o* j. ]' z* }. }$ B1 g
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐7 b, L3 D2 B: z$ }  B# C2 B

5 {8 P6 j7 r! z9 p' p  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 1 ]0 k! {5 q4 E

# [* U( _% \; q  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 1 _+ A. e: |( G- B" i' Y( ?
9 C* w" k' W) l' U( l+ L
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 , I9 |! V# R- K# E3 j

( F6 G$ t6 j/ V. ?8 V% }3 o% }  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
# f7 u0 C2 H: N- i* n2 ?: r  _( j2 m$ k3 |  ^: |0 X' ~
  5.3 基面找平:
" V& P% d7 C6 Z: I: _9 \  b3 Y3 R' |* |; v" n, G; A- ]- ]
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
7 K- f2 c9 l* ^5 \( |+ s
6 N. q0 H0 C& q0 ]  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
7 N+ c* Q: d0 c' J0 O0 c9 k/ J/ a
  5.4 塔体外壁防腐过度层
7 X0 o! A) z( O/ _  D# [
; p% A2 ]9 m! u- W% ?- p0 T& W  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
+ ?& Y, z* ]8 y/ J5 b* l  P6 v# I. ^' V! k5 s& Q7 Y
  5.5 封闭底漆施工 8 U0 o' o+ L; e' T) C
& d4 C) V* E8 r3 z# n* m
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
. g, E; @( a0 p  s; q8 r9 o, @" h7 x4 m4 V
  5.6防腐涂层施工
2 o" M. U2 ^6 K) A. [% ^
4 R4 [8 Y( h) E, t! D3 v  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 5 D9 y' ^* P0 w
- @, r8 ]: q3 R- \. T) d# V# T6 x2 p
  5.7质量检查
5 a1 i4 Y" p' R0 K4 L2 p) l+ J, \3 d3 ~" b8 i2 n3 ^
  该工程可执行如下规范和标准:
/ [7 M* }! l2 W, }4 X: j2 b6 |6 X+ J" r4 S* [% {3 W- P. n6 d, D
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
; h6 m$ N' b8 \
- H/ O& y& G& A4 _0 a7 F* ?3 W) t  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 ( H& t0 t2 q. J0 n; b7 N
! i! Y& I9 j" i  A8 X% X% I
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
) y+ G2 }5 p& N7 `& ^$ @5 f# C9 C. }+ E! T
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。