 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作 5 |3 P% f& {- Z2 x8 s" K( Q
6 B3 Q' C( I2 l. n( d 5.1.1基面处理 9 N+ A6 L- `- r( j
9 G+ _0 Q- k% |+ c7 Y
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
2 r2 t1 n! H1 i$ @! `5 Q+ F# z1 d6 p: K! l; G
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 / X8 X9 h# I& x2 o0 H
) U- D( ^, f" R* Y
5.1.2钢筋防腐
7 [$ O- b4 U- W# k, i% }" X5 K2 }% H( H6 }) F6 l4 M
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 & R6 A( @, v7 D/ Z3 X% X; ]
, [4 e2 Z2 O1 B1 n
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
" L' v* N: }0 @1 Q2 u3 f% h
% d$ R$ W( Q6 O4 n 5.2配 料 . N6 M) }1 h1 B Q
; d$ ?1 \% \) u' R 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 & t+ Q* X+ j J2 ^* X6 t
; k. s+ L5 T3 d; `
5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
. o( n2 V3 j! Z9 l; y7 c8 c
Q) i' j( A0 K% [8 _" m4 |2 o 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
/ a T0 y2 J% u/ n5 t
% b; O% L( E: _1 @: h 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 * X* O6 v; o% g5 `2 Y$ B- N
$ C# X' y: f6 `) {
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
1 k& ~- [/ N6 t; i8 {$ X7 s) t' C& o% g
5.3 基面找平: ( v2 D% q9 ^) d9 D7 y0 @
% G. u" f/ o% |+ J# { 首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
0 K T; \- C# A0 Q% g, o- n6 A- \9 Z- }8 |* G: \
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
* X4 @( s2 S; S \' I. R6 a7 G4 N$ ?- M
5.4 塔体外壁防腐过度层 & V2 k9 N' R. {; J. ^ ]
5 V0 C7 x$ m4 s$ }( X) P& V
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 6 e1 x6 s3 \2 `9 @9 X B+ A
: }" x0 G) i6 w
5.5 封闭底漆施工 # |. U7 h* F9 O$ E
8 m+ |1 t5 q4 B. P, O
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
( t; _8 v; Y: b" G7 {3 g; X
& J+ H- |7 V" L* @3 ~ 5.6防腐涂层施工 / P2 J9 s0 Z( ] O+ T$ \! u! R1 t3 y
! \) {( m: e/ ?4 ` L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
5 E! ? e& S. n' w% I+ N: D
: ~$ f3 l0 Z6 n, q2 Z5 A, u 5.7质量检查
3 |6 @: ?/ X$ d+ e' D) o
; _3 `% A. \& P# t5 P4 v 该工程可执行如下规范和标准:
+ F( Z8 c X. V6 W, d7 v; b& e+ H& [: S( o: l! l
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 " _8 j9 T: `4 A3 `+ m
L4 t" T4 t$ R. F5 t3 d8 _" |
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 9 p. y5 K7 U) }/ w" {; z
7 G$ t7 o) `6 ?* D
GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
9 T( }9 ?# a7 Q& n v" j9 r+ e8 S) N& u Q* g N
每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 $ J9 P: @4 b5 T% J& @ M. Z( |8 R8 L
7 P0 b# o% G9 E0 T (未完 见续3) |
|