[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
6 g( A; P; r* m3 z# V( W
& L$ [; O9 d2 _+ f. A& q# vWhen open a motor connection  box,
5 S2 l5 W# w7 i4 _6 t9 k2 A+ T( v- zBeside  three phase wires for the power,4 N- _- D2 F. |1 q! S9 h& V; u6 @% @
We have another two wires marked as P1 and P2! I* O% S  S/ H, ~) ^% Q
What is that for(P1, P2)?; I7 a, }$ D5 h; I. Q8 v
Most of the time, they are not used.: F* L* s6 j& u7 o8 }( q$ |

/ M3 |. k7 C6 H* n6 J" sThanks!
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 ) J, V: u. s& x' c2 o5 V/ o% j

  v0 E+ h3 B; ]$ C
4 N/ |5 m" O: WJust for temperature monitoring!/ S. s% ^! n1 O% \! z
+ A: K+ E8 g! ~4 B, I' K7 O, _4 e' N

* q( S3 a3 D& W. Q8 U5 h1 {7 j
, ?% y& _% f' k  }
7 \$ @5 n) _; K) Q4 [1 _/ Y+ M9 ^' ]0 k- V5 y

3 I# M6 n; T. z# s9 z4 x+ b) T' o6 l  P8 x) ]& P* {' d2 q
6 w4 z) z! v8 U7 k# s/ _! ]

' g, c$ c) N! G# x, M$ L4 P5 x& a9 C" z2 C
" y6 E9 z3 p9 J+ ^- V' H) h; Y5 U9 H7 u% }0 D  p, H5 @
8 [6 E" }+ {4 [3 q9 G9 d
. w: n( M! L$ R
% U8 I0 G- B9 V6 ?1 i" ]3 e7 O4 d

8 e- X0 t' N* @7 H
0 h! C7 Q, {2 @& c8 G# s+ {/ ?( m
( ?0 A8 r  d+ J, p*****************
  ?6 K/ V  H  ^, \Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!0 I5 O$ z3 m. b- r# W- [1 ^8 Q

2 w' E. J( Q6 II think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.3 _( ^$ z0 o+ Z( R3 k, u: b

2 z% q) y( X+ e9 w9 o7 c% R. p: aTry the following website for details:- P5 N% ?0 l2 L$ e( d$ O& b$ I
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
: y" T# u4 I+ c: T四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

/ @: M9 R9 A6 v) [' B' R
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
' H2 @4 F; O/ |& o* n碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:- ~8 l  Y$ G4 j+ U! F% Q
$ s/ L- J+ A4 ~( G3 ^
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1( d! s$ P) q/ C
# J5 Z/ L0 c* a8 Q

: z( I: x) q6 w; u
+ [2 ^# Q6 H% f8 U5 _, S
' Y5 Q7 [; r/ e3 M! Y9 t5 D8 s) A' m: K8 m% {+ \% D% l

% l! ]! o4 d% y) L
) s; n. f) @" g/ k$ L7 ~% S, V9 J/ C  x2 H, W. X# O* a
- `5 J. K" ~7 A: y. I
$ I! D4 p' C( u" }! t. L  u

4 t9 G: v0 `' T; Q2 e' @' }
% q, S! k- I2 J) o. e% f& n& a( z) Z, U. K1 @0 c  P
, n" w5 H* n3 O9 u9 F) z
5 b/ ?3 K' T& w  a
, c+ s* ~, w& R9 |# A6 B, [7 i
*****************. u! @6 G) G* T, A: @7 s6 n/ r
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-11-18 10:39 , Processed in 0.464179 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表