鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑 : N5 ^8 B% S- l  f$ m

( P7 O% ~% a0 S, ?6 J+ oWhen open a motor connection  box,
2 R0 G" F$ x4 {7 W: S: f) X0 TBeside  three phase wires for the power,
2 o: q3 M4 t+ z$ D+ PWe have another two wires marked as P1 and P2
# `8 U+ G' Z# G' WWhat is that for(P1, P2)?6 e8 e& _& }5 J7 v$ o( V! {
Most of the time, they are not used.; V7 V$ C2 S/ |  f
4 M) e5 K4 _" L
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 6 U2 ~' i; E- a. I, D+ ^

# ~+ g4 I/ T* G% w* g5 r5 A0 T
9 s2 W8 p! F/ K3 H1 k+ zJust for temperature monitoring!2 G: T- t, r* x0 g# l+ q( q

6 U, w, N* {: x
5 g9 L* W$ G, G, ~$ o% n5 D  i
. u0 ~/ J) u4 x" v
; q5 H! R, a0 L: p+ [; P2 a5 l/ f4 p, h9 e* Y
6 O4 T) `, t' E$ ^* x4 o. ^* n' M

& Q" @7 d) Z# @4 _, P; b4 x( Y1 c$ F7 k( a+ }
6 x1 l4 z  t- n# P( D$ O9 N
  Z6 e2 Z, W' O7 N; k( d
( ]' o# z8 K% N, @; I' q$ X( I

9 q4 t7 F) T, b3 o0 {- V
: X4 B$ f. \. c" W8 Z* E7 Y; D6 p1 x, p% v' R) R$ t  g

6 g" U  d& J- h% P$ O# ?  d. @
9 q8 K) G% x& _, |- u  V* M: r/ R: U6 J5 @
*****************% t; p) i* f  U+ t" X2 q
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
: V  u0 r  d8 m
$ i% G  G  R. [% w, ZI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out." G9 Z% B5 x) w3 J9 M- z) Q
  w# D$ s7 k/ x! O) j
Try the following website for details:  h7 ]& h4 N: I/ X2 Y" v
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.$ E5 Z" p. O" H  O; T
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
/ G/ _: [5 P' ^' M
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.. f5 t7 m0 R' a. w) _
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
% w6 Q8 v: f) x; [' }( \' S
8 _9 Q! t( s/ Thttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D17 a8 H; P3 o0 `
+ q  o3 k3 b6 f+ B  a4 r3 G! i: d* |
, E9 d2 m/ ^6 l' w2 l% Q4 |6 F
  `% D  u3 ^1 ~4 h2 n; d
# O/ J+ }1 S. X
- b* q- j2 w% c( `+ z! S- l; ]
# F0 M6 ?2 Q9 v5 O3 l4 z$ N+ Y
: y) A5 B6 S5 ^- f
3 j3 Y5 T& {. m: v2 ^9 a) x+ S

5 y2 Q3 t# ?1 Q; K, Z
% O$ U" M% M2 k/ H8 `
, A) X0 D8 Q4 ~# H  d$ q% M- I
0 w: a4 Z8 K. c3 O! Z  ^
, o# p# {9 a( Q
" ?, K& t" K- E0 N: E$ f! Z0 q( ~

5 u6 n: r7 U6 R8 J/ O*****************
( L/ t- Q% c  Y( q2 y) i* ~Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-9-20 06:17 , Processed in 0.113273 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表