$ s  F6 J1 E, T4 ~When open a motor connection  box, + x# {, Y" C( F4 J/ o
Beside  three phase wires for the power,
7 v" _. W" k$ z$ v& yWe have another two wires marked as P1 and P21 N7 r1 b% z+ X3 d7 z- C
What is that for(P1, P2)?
7 I/ N1 I5 y; z, mMost of the time, they are not used.! w- ?  \6 @, o

5 O0 Q  b# J! |; x! WThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 # M) s6 p$ N) n
% e% H3 m! p" F% T; q: H
. ?# i; j) N: o: Z5 f8 ?
Just for temperature monitoring!
2 i* ^6 r7 n6 n1 R# `# n9 I0 a. t6 ?9 R- k+ v4 p& f8 d

7 F. h) T9 e  j6 Y: V4 z3 C$ b
$ T% W/ A- i' t  r# J' O3 s: |, ?' y6 h

" X% l. a2 e, G% B6 W% m- K4 ^" {( I% n/ y' A. r2 ]

1 J2 D; S# {9 ^0 b$ _3 L+ z) b
- m$ R2 [+ h. T1 \; G# `) m) [# ]5 u7 k, T

9 s8 u. [- o$ C$ l7 }0 Q4 j
6 n8 v0 n# T5 A5 K- u  q: o. Z; S3 r3 `# C+ C4 `+ G, }

7 A8 s7 ]9 _$ t1 M: ?! ]1 O7 ^) s5 w; Z: b
5 ^; f* k* ?) K' c/ i
7 O2 ]' w6 y5 e" h% G
  y) L6 i- Q5 ~
*****************0 N: J7 v) G& ?, c
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
" x  j, V! T2 f% K7 M6 M" K0 V) p
/ x$ r$ b# M1 j3 J5 E6 s1 YI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.9 y& ]0 n& i- ?+ f/ d
( P: g5 S  R) m% R, Y/ n$ G9 L
Try the following website for details:9 x  D* o6 d% M4 c8 i+ u
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.) _" R# q  T+ f  h
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
; z# j5 z% \! J
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.9 b4 }3 i$ [6 H' ~" \( P
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
0 ^5 w7 n/ n; F# I$ Y
3 K4 T6 e3 ?% Q. k! ^http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
. i  Y" _) ?5 P/ |2 ?7 y! O) ^4 j% q0 {, F8 z

- R( C8 ]" B# F0 b- o4 r
/ B% ^+ n! a9 P+ T( n9 n0 x: O) v9 V, z, K' X1 p

1 t! r+ \9 ~) j9 _9 K. _
& \, K# m3 ~% n% j
  i1 V0 O" K( {1 I0 y/ P. i* W2 B# [2 }2 J- O
, P/ Q( ~$ k; F& X, W7 M
- h# }! I; H. ~* R. N7 L

' E6 b% Y. H. Y9 J5 Y: P: d+ d
6 H$ R3 T: L  @* s+ L( D
1 d7 _! R) R2 q9 p& V; q9 k1 t8 z/ K8 D& i  k0 Q$ ~0 ?8 d/ |

: I4 j! ^) Y3 b4 k, _8 f
& g1 J2 I+ M( a6 }*****************/ R; h0 W7 b7 h: t
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-5-23 20:56 , Processed in 0.137027 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表