看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:5 C7 [; x3 z5 {4 E% Y5 K9 \
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:& u9 ^/ x$ D2 Q# T0 D) m
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
2 H8 e1 A: J& G& X9 K$ b! h7 X* iB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
, Z4 x, c5 ?' A7 s/ k" E/ l& @C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?& z' D% i9 `+ O% R6 k4 Z
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
- W0 B$ p0 s6 |8 I& w) zE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。+ m# E( w$ S2 g0 `6 @. R) G& T
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。* d7 `" F( a8 t6 G7 H
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。- T4 C# H+ N1 j7 V4 F
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。$ D( G1 N! m5 r7 c$ y9 K, T
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
* q$ ?5 Q, ?3 F. [/ K' G$ cJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。! G* t, F, s" a; T
吐血如注,说不下去。
- d& q) I; h) ]2 \5 H0 ~约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:2 C+ E3 i- R3 I- D
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。! M# y3 C' k$ C* Z$ n
2)中又说每出电口按不小于1A计。) W, A2 w8 O9 j4 _! _, W, D. A: C3 G. B
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。# {: }9 h1 p6 [ @1 D
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。( J5 ^$ K, e) c# S( Q9 }