看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:6 y+ v4 |3 r; j% d+ G
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
- `9 U1 Q/ _4 V/ ^& @ o5 gA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。& t. T: O* f/ {+ |
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
# w1 q) d" F; J2 t* k c) zC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
9 N/ v. @1 J6 u4 q1 s H" G/ f! eD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
3 a r: v' x3 p% H, L" K2 PE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。. v: n* @5 K$ _
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。9 S3 f" H9 L/ o/ H: s
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。4 P: Z6 g1 r, `4 ~6 C8 O& {
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。% J6 l2 K/ s) S% h# _3 U+ r4 J
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。4 s, D9 g& O) Q0 V2 u
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
/ J0 V& U* {! s. [/ l吐血如注,说不下去。& i% \9 e/ G# t; t% H6 [
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:$ k) N# k) _+ ~& n& c5 T" W
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。+ r' E& A% _ H: O
2)中又说每出电口按不小于1A计。
! j# c F Y6 C; S3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。8 o- N* P" V' |8 p. L3 D
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。/ Y! I1 p3 O; L% c* c" r& l) _
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|