看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:" \4 y" t1 P+ X' W$ R9 E" S
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
0 G4 g9 J. }6 M& b) _8 xA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
8 y; P" |, S9 ^% g; DB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。5 Z& }% S2 n( E$ |% O. |- ?
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
3 F/ f/ r2 W% ~. M4 i& O, E2 C' kD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
0 q# r" Q" m3 f9 I2 {E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
; P/ G7 |6 a1 ]$ ~% n9 YF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
3 N: Q8 I4 l* N5 r0 G) l4 DG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
1 Q5 g# x1 J3 A; pH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。$ S- [. `' S1 ^1 D3 X8 r6 c
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。9 M" ?; T5 P: V( n6 l" a
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
# q2 K, o4 m8 u! c% ~& X4 r# R吐血如注,说不下去。
3 Q+ l f& E, Z7 R, K5 f R约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:2 w/ b& U f, E1 ]0 t
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。+ Z; @$ k5 i% y/ |
2)中又说每出电口按不小于1A计。) v! z' p7 _$ Q- p, H, U9 ?
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。4 y/ { R( j* k: n3 ?) W7 |
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
6 E p% p- @$ Ohomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|