 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
常用的饮用水处理工艺 + c. m, M' S; l8 M5 z& z# v3 J0 R
在饮用水处理的设计中,需要根据被处理水源的特征,选择多种单项处理技术,组合成饮用水处理工艺。另外,许多单项处理技术往往有着不同形式的构筑物,具有各自的特点和使用范围。因此,在确定饮用水处理工艺流程时,需要选择合理的工艺路线和适宜类型的构筑物。/ X1 M5 b* ]" W1 h& D. R. {* N
目前,饮用水处理仍以去除悬浮物、浊度和病原微生物的常规处理工艺为主体,根据水源水的特性,在适当增加一些预处理或深度处理工艺,并注意选择适当的构筑物,组合成饮用水处理工艺流程。
& ? }+ R1 i" z1 X; d# k( R根据不同水源水的特点,可采用不同的处理工艺。
& e' @! x# ]6 x& V- N/ ^( J u' d$ t5 Q
一般地下水
' i. |4 N: g" V9 k7 s/ W 采用水质良好的地下水,如深层地下水作为饮用水水源,除了细菌学指标外,地下水的水质均能直接满足生活饮用水的水质要求。此时,只需向水中投加一定量的氯,进行安全消毒。并保持配水管网中的余氯要求。! B: i7 D o* e7 `" r, b
2 含铁含锰地下水
8 n1 Y9 Y" r) N8 l% S2 \8 H2 p含铁含锰地下水的处理技术处理流程见表5-7.
7 O7 y0 o! o" x: ^% e含铁含锰水源饮用水处理工艺流程7 @ M' U& L1 Z% W) {
1 r; ^7 ~+ W2 r9 S- P序号 工艺流程
. C* U5 T! Y2 ?/ ~ {0 ]7 H1 \2 c# c 使用条件8 q6 |) ], r$ n) Z. C' {
S0 o9 C- z+ A2 Z7 |+ W2 q1" q* \/ \/ j9 o
原水-曝气-过滤1 s2 Q# i0 o! @9 F
原水含铁、锰量超过标准不大时
4 b7 Q& |6 S' w 7 P, U( j2 [- [1 E# F
2/ h0 a+ `. _+ {4 L
原水-曝气-混凝-过滤
4 d5 X" m6 Z6 F" h5 G5 [$ @ 原水含铁含锰均不很高,采用药剂氧化) g/ ?9 Q& g( m4 f' O+ s
: A/ o$ j( u0 y- q& N; b/ V3
5 X, U% I$ E* N* m4 X 原水-曝气-混凝-沉淀-过滤7 A9 m9 [3 C; I3 \" W q0 ^2 a
水中含铁、锰,又需要同时出浊
, B* {1 ^# |' S1 R' H
0 k. o, [# V( c, _$ u- z4 H" W) @44 \7 `2 {- Q/ K
原水-澄清-过滤
+ q/ m$ [' D2 C4 I6 @0 Z) I9 Z 水中含铁、锰,又需要同时出浊
# t" x( m5 L( z" ^ N( b 3 k3 ~) Y) u1 d3 o
5
7 N$ t: F* Y0 h0 J6 z4 L7 l$ g 原水-曝气-过滤-消毒0 t5 b. h' G" |; f, |; k
原水含铁量较高,含锰量不太高5 J% v. L( O% H
0 x$ W: v# A1 _" l
6
, V& s7 F. M9 ?. c4 L5 U9 e0 o 原水-曝气-过滤-曝气-过滤
" O; }% Q% s. u6 B+ m 原水含铁。锰均较高
* N' S7 w0 j+ P* r. a5 ]0 Z , }% ~% W0 f" }. q' b5 ]8 @
7; y8 D0 i/ n; a; I# R
原水-离子交换
+ h' K, O% u8 a6 S/ m9 j 原水除需除铁锰外,还需软化" ~) a* c' I. S* x
6 B) ?# \8 M, }8 h9 u% g4 D4 S
1 R8 {8 k5 r9 p% f9 `; @9 ^3、一般江河水
, g0 _ ^; E8 K. s7 h: f 以一般江河水为水源时,净化处理工艺基本相似,只是对不同悬浮物含量的原水,所用沉淀或澄清的构筑物类型有所不同,见表5-82 B, t$ t& b U6 U
一般江河水饮用水处理工艺流程
3 j8 i5 h4 K/ g% s- R
/ S$ h t: d" O. {+ d9 @* c5 d
% K1 A9 |) J ~) {) M! Q序号 工艺流程
: q; I& i6 m9 r* c) b- d, j E. N 适用条件1 b( V! ]6 t7 \1 C4 b
. W7 N6 w l7 d: n! l0 b
1, Z0 l& ^! g+ K: x: Y! O6 o
原水-混凝-平流式沉淀池-过滤-消毒4 o1 B* B$ M3 I3 a! ^
原水悬浮物含量一般小于5000mg/L, k2 R' p* ^5 \% j: f
0 R% h) a4 b p. e! S; P! j" D( {24 \3 V: L! k& {2 e* Y8 F( B
原水-混凝-斜板式沉淀池-过滤-消毒
+ n# Q2 N I/ z7 t8 d1 y 原水悬浮物含量500-1000mg/L,短时间内允许3000mgL; B) X4 `8 Q8 X: i
- e# d9 c5 M: C" b4 _3
( H: w. Y1 n( ~7 o Q% N, W 药水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒
9 g/ r( q8 M2 J% L7 }9 ? 原水悬浮物一般小于5000mg/L,短时间内允许10000mg/L6 K; w. B3 ~% F& a; q) ?$ n; n
& k+ ]* }: e1 I# `' f- M
49 D Q) H0 Q' N/ c" ]& x6 S( ~
原水-水力循环澄清池-过滤-消毒$ Y/ Q$ F# S& _2 y( {
原水悬浮物一般小于2000mg/L,可用于小型水厂,石英沙,但处理效果不如表中3的工艺稳定* Q S% b. S& B, C1 ?
' G p" K. N2 u$ q2 E5* q; @2 v Q" `: k
原水-脉冲澄清,或悬浮澄清池-过滤-消毒
9 A, b$ l* v6 t 这两种类型的澄清池运行不易控制,采用时应慎重考虑 L; i+ w3 n" S2 @
9 L1 {2 Z9 C- `0 t. R& ^0 N% T) Z
( j' S, ]9 `9 ^9 _( V高浊度水
! ^$ ^0 o) w% F5 h# M 以高浊度水为水源时,保证正常运行安全供水,多采用二级沉淀的处理工艺,即不设预沉淀池,在沉淀池或澄清池中加强排泥措施。也有另外设置一个沉淀后水的蓄水池或较大清水池的做法,高浊度水的处理工艺流程见表5-98 f {( |& N2 f1 q/ X0 |
& g5 }! q0 e& O; L& n0 U0 c高浊度水饮用水处理的工艺
$ f* \6 m2 m, r: t5 F7 r l" O' g" o6 H; B/ A( {! o8 A; F
1 u+ v/ V$ z. J: J, ?4 s6 i
序号 工艺流程" H) K2 }6 x+ u9 X! S
适用条件9 W, L' @7 c0 P K! r% D: [9 y
' M, N& L$ E$ u; r8 P8 |! C; i1
* ]0 b* J0 K) M, ~/ B2 p 原水-天然预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒
8 y7 y* V7 ?9 o9 G+ j, D 高浊度水二级沉淀工艺,适用于供水能力不大,含砂量较大,或砂峰持续时间较长的原水,预沉后悬浮物含量可降至1000mg/L以下: y K; @ J& }/ T' D( Z
0 e/ x+ Z8 u8 B# M6 s2 K+ h2
/ Y# X" @/ D9 d9 H- m% ~! {- v 原水-人工预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒
0 ^1 ^& e/ S" p8 \ # ]# X0 d. `+ D8 q% M% m
3
) B" M0 x% T# t' u$ C 原水-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒# w* D; ?6 q B
高浊度水一级沉淀工艺,适用于较小规模供水,,原水含砂量不太高,或砂峰持续时间较短的情况
0 v' l$ r/ J6 S2 q( k" ]+ w" c ' z7 S/ V! j' f) P- f: }
4' O9 [4 M! r5 b U! H, c; n
原水-混凝沉淀或澄清-调蓄水池-过滤-消毒& U1 K6 ~6 K# B3 {1 H6 u% W
利用调蓄水池贮存沉淀后的水避开砂峰,适用于砂峰持续时间较短的情况' B: |& C: g/ j
# c" ` |$ J6 B/ M# I" B5 H( v
1 M' z; D) O4 M6 c1 h! @低温低浊水 : ]+ B% R& B4 R
我国北方的一些地表水,冬季属低温低浊水。由于低温低浊水的混凝沉淀效果较差,因此在采用与一般江河水相似的处理工艺时,需要采用投加助凝剂、调整PH值,加大聚合氯化铝用量,选用保守的设计运行指标等措施,近年来,采用气浮法处理低温低浊水也获得了一定得成功。工艺流程见表5-10.) @ u" p. B. A! X% L9 Y/ J2 P7 O
低温地浊度的饮用水处理工艺流程
: n9 S6 O0 Y0 a2 B) }" v1 n
4 \2 Z! i6 G. |8 R, p: Q+ k& L1 e g# H
序号 工艺流程* i. G: l0 z7 J% ~% v$ e, p9 g
适用条件
2 Q7 j2 V. x. ^$ ^- g1 y7 b
5 T& Z) g# @! ^0 D. d7 D& f19 g. d& o$ q7 f) h
原水-混凝-斜板沉淀池-过滤-消毒
/ ^$ l6 ^( L5 Y9 d* O 加强混凝,采用斜板沉淀的方式,提高对低温低浊水的处理效果
9 M. B' J- c( C2 j y- M0 j& X6 c. N& m ' ^( w! t" z6 F) i7 U. J& b
2
& i* S1 q9 T$ M4 @# e% A u 原水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒* X0 b* F) i1 P: [
机械搅拌澄清池对水质的适用范围为较大,对一定程度的低温低浊水仍有稳定的处理效果
! m* c6 @% F/ J
3 j) R" a) e' T* F. N8 Q1 [3
+ `) Y5 E& ~) z7 T 原水-混凝-气浮-过滤-消毒) K' j( Y" a# y1 K, U
气浮法对低温低浊水有较好的去除效果
% V! c" W3 m8 m2 E q8 f 8 c* W# V2 ]& C: K# @( B" w
4$ A P- O( g) c: J7 i$ k: D
原水-混凝-气浮沉淀池-过滤-消毒( u: R; |9 x; v9 i- b3 }
气浮沉淀池是一种可以分别按照气浮或沉淀方式运行的处理构筑物,在冬季低温低浊时,它以气浮方式运行,夏季则以沉淀方式处理较高浊度的原水 |
|