验房时一个厕所通风口的问题.

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 19:31 编辑
' C+ d5 X* p/ B6 `/ l) W" D5 h2 K& m
今天验房发现厕所通风口四周有点发黄,
5 u0 }# Y+ S! T2 ^' z3 v7 T3 e i18.jpg ; s1 R" ^  D! M2 x! G
爬上ATTIC, 发现房主在通风口正上方放了一块布,
7 A1 ?* l* x! m5 { i19.jpg & K  w. S/ X* p6 g
这是验房师的叙述,' k. |9 t. M6 ]# [: H( i- w5 i
Evidence of ceiling stains around ventilator.  There is a towel in the attic above ventilator, possibly in an attempt to prevent condensation dripping onto ceiling. Metal collar of vent pipe is exposed at roof line.  Suggest further evaluation by a contractor for correction  as needed.6 E# O: r8 z1 o* W# X! ^: ]* u
3 M" g6 B- `$ O
请问究竟是怎么回事? 问题会不会很严重?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 19:20 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:29 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布# G3 ^& `* G+ j0 X+ p6 y
大中华冷暖气 发表于 2009-10-17 20:20

1 x! j1 O% P9 T( h* ^
3 f/ E, q& b2 K% E% F( m1 r/ [8 \  `谢谢. 如果出风口没有密封好, 冷空气随着管子进来, 水滴会在没有裹保温层的管子上凝结, 会一直滴到出风口么? 毕竟管子是斜着连出去的. 这种问题很严重么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:39 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 21:40 编辑
, R: A0 }& `: G' F, o7 C( I3 I+ E- O- i; a* p) \$ c0 ?* m- G+ H* N% b) P
房主的解释, 漏水的原因是今年初雪很大,把出口给堵住了, 所以拿块布挡一挡.  这解释得通么? 如果雪很大, 把出口堵住, 那么很多人家都应该有这个问题吧?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 21:33 | 显示全部楼层
解释不通。应按验房师的建议,找个作通风的工程师来估个价
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2009-10-18 01:55 编辑
$ f/ F2 j' A! j# W( e/ F7 C4 L1 j( }+ v' W0 r7 N( U, Q
俺來解釋一下。3 T, A8 d+ z/ {9 @
) S( @) Q# V% X& [* I( T6 Y- T
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。# S# G/ k  Z6 }; u! [( G( c
9 I$ @' Y3 ~' @5 U
風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房師的報告上說﹐屋頂有一個 metal collar ﹐建議找一家建築商重新評估一下。1 H2 h- T  L1 Q; k0 V
- F1 T9 [' J- S: H! N/ u$ ?
其實﹐不用建築商評估。風扇的排風管應該是連到這個屋頂的 metal collar 的。 但是﹐這麼做只是治標﹐不治本。最根本的原因﹐是房頂的排風口沒有處理好﹐致使排風管漏水。- j7 n/ ^' g' k, O; o
( N7 V  b3 D" J
找一個做屋頂的 Roofer 來搞定吧。看他們收多少錢可以搞定。如果很喜歡這棟房子的話﹐可以依此向賣主砍價。如果不喜歡﹐就不要買了。屋頂處理﹐可大可小的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
俺來解釋一下。$ i; @" _5 \; }6 x

" L/ ]$ N6 y4 e廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。2 N) f6 V# ^& g$ x# A0 l/ P. C# V

+ f* H4 S, F/ X+ R風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房 ...; H( f6 O7 x7 v8 D5 c1 K3 M
Mike_Wan 发表于 2009-10-18 01:50

8 ]: o( C# ?# b2 K' C; O* |: f* F' Q. f% f
多谢了, 这是一个4年新的房子, 建筑商是Sterling, 没有料到会出这种问题. 房主说是以前从来没有问题, 今年初雪太大了才出问题的, 通风口附近的污点还是比较明显, 显然今年初漏得还是挺严重的, 房主只是用一块布遮一遮, 如果真是出风口没有密封的问题, 应该不是什么大问题, 可是房主根本就没有想在冬天来临之前修好.  现在问题一提出来, 却借口说是今年初雪太大, 感觉房主不大诚实, 真怕还有其他没有检查到的问题. 因为房主只有这套房子, 他们卖了, 也只有租房住了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 10:28 | 显示全部楼层
楼主:
  k* T0 k- M0 u+ |# A$ Z8 W% M, q请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 15:12 | 显示全部楼层
Seal air-tight around the collar and insulation-wrap the duct may stop the condensation.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主:
0 k- \# P/ Z! e2 e1 U请推荐你的检房师联系方法。谢谢。4 ?. f4 c4 V# ~4 e6 i( H  j
何放 发表于 2009-10-18 11:28

( q4 {0 \, C/ u: p! p& a8 k4 t3 j2 f( ]2 v( _
我找的是HouseMaster (www.housemaster.com), 感觉检得一般吧(价钱倒并不一般). 他只保证他看得见的, 看不见的, 他一概不保证.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 显示全部楼层
紧急求助: 房主请人检查了通风口,这是他们给出的报告:4 i2 \% z7 j! a" }! R0 p! K
1 q  Z6 X. E1 g2 f0 I: P+ O
Inspect bath fan in master bathroom, check operation + installation, all OK. / A1 }! I% H, q1 }2 O
5 O3 m: y. K' |. ]; t
但是我觉得无法接受, 黄色水迹和红布都是问题的证据, 现在请问大家能不能推荐一个比较有经验的检查通风口水漏的专家?急需.
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 20:32 | 显示全部楼层
inspection 应该能查出隐形渗漏的,怎么只能查看得见的呢?
1 S* Z& ?. K. {6 b) o2006年时,inspection就有仪器能查出墙里潮湿的地方。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 22:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我认为有两种情况可能导致这种现象的发生。一是管道与屋面的结合处出现微小的缝隙;二是冬季由于管道所排的气体温度高于阁楼的温度,管道上出现冷凝水,顺势流到排风口附近。如果是第一种情况发生,重新处理一下管道和屋面的结合处防水;如果是第二种情况,可以在管道上做个保温层,并缠紧保温层,使保温层与管道要贴紧,不留缝隙,可以解决此问题。