验房时一个厕所通风口的问题.

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 19:31 编辑
0 _: c8 E1 A7 n& J4 o! D6 S+ o
: m5 z; T% |4 Z今天验房发现厕所通风口四周有点发黄,
0 \, r1 A& ~# v i18.jpg
& g2 z. d; L8 g1 t! h爬上ATTIC, 发现房主在通风口正上方放了一块布,
- Q: o. q; P$ }4 Z" w i19.jpg ' N; |9 a: c7 E
这是验房师的叙述,
: i; X" B. N' \9 NEvidence of ceiling stains around ventilator.  There is a towel in the attic above ventilator, possibly in an attempt to prevent condensation dripping onto ceiling. Metal collar of vent pipe is exposed at roof line.  Suggest further evaluation by a contractor for correction  as needed.
( R' }) {/ y5 p+ D, h6 R/ l/ A1 E$ d) d4 c- k& B! _
请问究竟是怎么回事? 问题会不会很严重?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 19:20 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:29 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
8 L; l  x3 i) z% c大中华冷暖气 发表于 2009-10-17 20:20

) [- n4 g+ E( v! M) r8 B& _; L& i! a: F" K
谢谢. 如果出风口没有密封好, 冷空气随着管子进来, 水滴会在没有裹保温层的管子上凝结, 会一直滴到出风口么? 毕竟管子是斜着连出去的. 这种问题很严重么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:39 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 21:40 编辑 3 V1 ~1 L5 f3 _7 S  m

' O: ]4 c& q7 ~3 j. s房主的解释, 漏水的原因是今年初雪很大,把出口给堵住了, 所以拿块布挡一挡.  这解释得通么? 如果雪很大, 把出口堵住, 那么很多人家都应该有这个问题吧?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 21:33 | 显示全部楼层
解释不通。应按验房师的建议,找个作通风的工程师来估个价
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2009-10-18 01:55 编辑 : _8 i/ b' s5 K5 p4 V

3 P9 K0 ?  k. ?3 P俺來解釋一下。
0 Q* J; d! |/ a& Q, _9 e# S+ s4 Y
& P9 O! M9 k% o. G2 D; b; t" Y; u0 p廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。: e5 w! G" `3 E7 v6 {  X! G

+ y# a& Y$ ~: P: v風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房師的報告上說﹐屋頂有一個 metal collar ﹐建議找一家建築商重新評估一下。3 r! q" _  }: G5 T2 `) q
5 m* m6 ?4 p0 f) j; o2 L! X
其實﹐不用建築商評估。風扇的排風管應該是連到這個屋頂的 metal collar 的。 但是﹐這麼做只是治標﹐不治本。最根本的原因﹐是房頂的排風口沒有處理好﹐致使排風管漏水。
1 W3 [/ g0 G- M* C; C2 _5 G. C! t( `# T, P9 ?9 P
找一個做屋頂的 Roofer 來搞定吧。看他們收多少錢可以搞定。如果很喜歡這棟房子的話﹐可以依此向賣主砍價。如果不喜歡﹐就不要買了。屋頂處理﹐可大可小的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
俺來解釋一下。3 W. V& s# E3 {. w7 `
  t2 b/ J, ^: F/ @' B) z
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。2 a# |; @, M  s

$ Y" D  {$ b1 G) v3 e0 v% \風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房 ...
& q4 n* n1 J% B) U6 bMike_Wan 发表于 2009-10-18 01:50

) n/ P. H4 I4 B4 H  o  ?
# G9 A$ o0 S+ h3 k7 r) @& J) \多谢了, 这是一个4年新的房子, 建筑商是Sterling, 没有料到会出这种问题. 房主说是以前从来没有问题, 今年初雪太大了才出问题的, 通风口附近的污点还是比较明显, 显然今年初漏得还是挺严重的, 房主只是用一块布遮一遮, 如果真是出风口没有密封的问题, 应该不是什么大问题, 可是房主根本就没有想在冬天来临之前修好.  现在问题一提出来, 却借口说是今年初雪太大, 感觉房主不大诚实, 真怕还有其他没有检查到的问题. 因为房主只有这套房子, 他们卖了, 也只有租房住了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 10:28 | 显示全部楼层
楼主:
" T0 M8 f$ W  w2 v请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 15:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Seal air-tight around the collar and insulation-wrap the duct may stop the condensation.
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主:3 g4 K8 A4 A  ~, z5 R! w! ~
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。- c2 ?" p/ k, @; _5 V7 K
何放 发表于 2009-10-18 11:28
, {  A4 z. f' P

9 y; X  X+ @8 F$ d7 v9 J我找的是HouseMaster (www.housemaster.com), 感觉检得一般吧(价钱倒并不一般). 他只保证他看得见的, 看不见的, 他一概不保证.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 显示全部楼层
紧急求助: 房主请人检查了通风口,这是他们给出的报告:1 T. l9 n* {( v/ T

  u; O$ G, T8 x) }Inspect bath fan in master bathroom, check operation + installation, all OK.
( u7 y, I" `: m8 k1 O+ Y# z; M
' r2 o; E9 j3 f! b1 @但是我觉得无法接受, 黄色水迹和红布都是问题的证据, 现在请问大家能不能推荐一个比较有经验的检查通风口水漏的专家?急需.
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 20:32 | 显示全部楼层
inspection 应该能查出隐形渗漏的,怎么只能查看得见的呢?$ o: K/ i- m  |2 V$ F4 h
2006年时,inspection就有仪器能查出墙里潮湿的地方。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 22:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我认为有两种情况可能导致这种现象的发生。一是管道与屋面的结合处出现微小的缝隙;二是冬季由于管道所排的气体温度高于阁楼的温度,管道上出现冷凝水,顺势流到排风口附近。如果是第一种情况发生,重新处理一下管道和屋面的结合处防水;如果是第二种情况,可以在管道上做个保温层,并缠紧保温层,使保温层与管道要贴紧,不留缝隙,可以解决此问题。