 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。; e; q1 i( J+ `3 B& K2 @
电气常识:/ J- O( u& ^$ R9 p7 g
低压供电规定电压:单相220V,三相380V, U& P$ F9 K8 }9 s# ^
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
8 x+ ^" t# P+ X6 M+ D! [& G# z照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m" z. Z/ K3 a- y! ~7 b
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个 G1 }6 ]( L. E8 M3 _& Y) ]( c
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表8 ?' m+ |" R* q$ g" O
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
+ l' P# r2 y- u: E" I保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施/ C9 y8 T0 }; T
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反, d6 h+ F3 ?* }, g8 ^; O
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧/ J) w' C6 V& {( ]7 ?! k* c
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次+ G4 T# {9 `2 J
中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
& m, K5 w2 B$ J1 `- W3 B8 C+ B并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿4 B: ]/ w7 K4 n0 `# ?$ y
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆; ^/ T/ ]/ ~1 m- P5 O
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击5 s f9 w4 A* }3 W* t* |
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式5 I+ r- H- d" m! ~% H* U, s& u0 u: p
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A& e% M+ Q) C5 r0 G) J* W
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
1 A) E+ E( a, l7 {: h安全电压:36V
9 }' o! l; y% J压气站接点电阻:小于10欧姆" N% N9 R* v2 t, y3 K( T, B
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|