 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。
- c d. m z4 U# r# T电气常识:
8 E# m; ^+ j. a/ ^. ~6 _低压供电规定电压:单相220V,三相380V" a+ P) `* l8 F
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
, a( Y; g( M; e7 M照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m6 i: q) d6 G. F$ J1 i
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
. d! k) t9 r, I3 J直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表 l* \( N. t' M- o/ S
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压% J) N1 P( a# h, v0 \/ |$ i; q- f0 p5 F( a. u
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施) n! _2 A& U; t% { g, r' k+ c
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反5 m0 T5 O' d& y; N2 C
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
9 s% D# l+ |0 s交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
9 o4 I8 Q; V* s6 C; ~0 [1 s中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
, h- T- M' a* s9 R9 G$ o; N4 Y, c" e并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
7 G1 @* v: X6 q, F; Q! \. H- R杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
% D5 B- X+ F0 E0 Z( e) \触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击+ T. m0 m6 \ G3 R" @. W
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式- N! Q; H9 j0 j2 }7 i# y- M
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
! X2 X8 |0 b1 C3 w% S, I- c常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
! N( |, Y1 H6 t* k# h. P( U0 Q安全电压:36V% U* R( N9 l2 V* y x/ L
压气站接点电阻:小于10欧姆1 m9 q* G8 s4 h$ B$ P. p# C
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|