现将有关内容汇总:欢迎追加
2 a2 |( J7 g( [! L& N3 ?! B$ z* j+ |# d* Y( t
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
@' A. T, a* {" ^2 L& D& G: u
3 J5 w! k9 u! R, ]1 ]5 k答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
. q. q& V* Q" d( ^9 `7 `
" X- O& [# w; O/ ?- `. [你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来* H8 M6 N* d, f2 t6 n
8 S0 P6 X, O9 q% x- b' {4 y# ~( B! X( x q5 k% n4 Q9 v
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好6 t' M$ R7 s0 |+ u4 i3 [( W+ i
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。# z" G8 t0 L+ d) j
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。. u0 k K: t7 j& s/ Y+ Z
X+ Q- C, O) I2 y [
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
, M' _0 B# X$ ^8 Y' U! }容易搞错。8 Z3 o$ i( _5 k V5 c; X
% _! }7 s" k( X5 b7 M. S
这个问题很难答的全面。我补充几点:0 X2 F2 q* s" d4 m
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
) h1 g( d. D& x, c! R: V" Preel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。9 k3 q {+ R4 X
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
. c: f0 E) [5 p* f2 O% w" [要会看cable schedule,drawing。会查tray号。5 V* v) y0 s. y6 ~
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,+ B, j& f; Z5 o& J4 T. Y- F' m
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
; m M# A/ v6 X' |* h4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
1 U, R' V, V5 V; C8 s9 p* L5、会用radio6 f! a; n' P# J. I# z
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后6 O6 X" p! a8 V
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
7 m& P: c( U' I& t9 f干过几次多注意就都知道了。 |
|