 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加# ]! y9 r- n G3 M( J7 u3 v& C
, }6 b a0 w" N2 t6 M8 _
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
1 ? Z0 ^. V: s* F# ?5 f7 E( y. ^' R" B" y1 D7 c N
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
/ e) V" p! m1 z, B( M: y5 v$ S# N7 O
' J; @# [0 ^) z" X- S; B& a你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来 _! v9 k& Q/ R) A9 z; o8 f
7 |: C9 O! Y* Z; V
/ v2 x- a0 X! x; d, i8 }: S
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好4 K! k3 y, N8 p$ Q& s/ p
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。$ b3 t: Q# s) Y* @/ n, H& O
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
2 e& `+ S6 `+ R# m, o; T/ S! d$ B) @( W' [* m
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
- Q. C* d& z6 r2 b2 N容易搞错。
) s" {2 _% I8 g. [
4 t: w; ]6 a" M6 E3 V" Q# W \' |这个问题很难答的全面。我补充几点:0 f) g' Q5 O+ V+ Z
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。) B3 O0 ?+ L/ k+ l" K' g! N
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。& Z8 K+ Y @ L0 M6 X
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
& O. ?* V; Y$ `: G4 N" A0 ^要会看cable schedule,drawing。会查tray号。7 _- h3 J* h. |3 z6 Q$ q
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
/ R4 ~4 K% p( [1 f9 M' D' [, N3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
2 A* `# e5 Q, K( @# T4 s4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable) J9 Q/ Q3 s" z: `* @7 ~& k, i
5、会用radio1 [# G! D- n& a v- M1 o
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
! x& |. E2 h% i/ o7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。 K8 N* ?: `* p; I8 t# {; ^8 R1 T
干过几次多注意就都知道了。 |
|