现将有关内容汇总:欢迎追加& C" ]4 c/ q. U; j* e( H% A
; J' R, t5 H4 d3 |第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么2 w+ I9 T; U0 f8 z) O
9 I" e1 H1 d$ n- {" x; L _
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
# c, K5 Y$ n: c! M; h, b
# Y* H# e, }1 B: U9 }你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
! c! k5 O: c6 f' z/ c0 r: g) ~7 ] {2 |& ]& S' ?
4 Q* ]: y+ j6 y$ q/ R5 `
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好& ]+ x% r0 G5 s; }' B
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
. h4 p- M) T" M" F! I5 { 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
/ A. p+ Z6 f; x, N( M
( t8 y2 q$ b. C1 {' {$ m9 t! G要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
9 K, C. Q. ]9 J5 [+ K ~容易搞错。, _. z2 K8 n5 z8 w7 K
# a; }8 V* p8 P0 d
这个问题很难答的全面。我补充几点:4 K/ a8 T- z8 ]1 R
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。5 B! e) \: o( v5 T9 |# ?
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。, v' _1 i8 T" M2 q8 d9 _; U* z
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
/ A: Z/ @! q! z0 g0 }4 w, V要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
. u5 ]0 R8 y4 \+ R2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,2 R; U1 `( w: s1 a% I1 `
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable6 X) N' e8 G; e# d
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable+ T" a. Y2 H$ Y- M
5、会用radio8 G' I; [6 H: H8 V: J
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后! U, i9 M1 x# [0 ^
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
( O% p: P; }8 x* N干过几次多注意就都知道了。 |
|