现将有关内容汇总:欢迎追加' e3 K/ S' ~& f# e% a1 z9 G
0 |" _, H3 e, m8 ^
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么& E$ h! t1 H5 n! J
; ?+ I# j, _: v0 ^6 y
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
$ y& O! u9 J; r0 F! K/ ]8 ^8 X' \+ n: z1 \5 D
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
6 |& ?- j, M+ @# q
6 `1 i& P/ x% k- c0 c* B" L7 r# d2 f2 @9 H# |7 C
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
+ c4 ~& ~$ h1 [/ _3 N9 j8 x9 s9 ] 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
" c8 F, X( o. v6 W. e 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。5 B( V6 [ f, B
5 [+ {+ x* `3 B, V- r$ k2 o要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
1 v" i) K3 G3 x; g- y+ h, l& {3 g容易搞错。
) e8 G3 x0 m: \* x& Z0 R" n* _$ C9 h6 x2 U9 R! }5 r n
这个问题很难答的全面。我补充几点:
5 V) G9 l$ d) V5 Y1 c1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
% [* q8 q# L+ t6 [# Qreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
% ~3 z. ^" G( c% E$ L有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
3 r0 r1 X7 o+ n: w要会看cable schedule,drawing。会查tray号。7 A" d- d$ C- {/ a
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
5 Q* e, n* Y. S2 a. E3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable" O/ [3 I: b1 h4 c: l& T5 D+ z4 G
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
$ T! Z) A) O _0 @4 ^# p$ A5、会用radio
`8 @9 G1 y8 T# n. L! z: \6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后7 a R, x2 `( y4 b
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。 O3 [9 |! q4 D0 G
干过几次多注意就都知道了。 |
|