现将有关内容汇总:欢迎追加
! q; Z2 E! Y; j: ]% K: w% @
" o" g. F% s8 y6 R4 D0 q. @, x7 t3 J第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
& H6 Q8 {5 R% I4 t, S' H9 j1 a; h u+ M& I4 Y
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.& s/ B- M- M/ J9 K d- K. b C
/ h5 M L7 r, s. j6 U. l- r3 v! I/ D; e你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
" o* l% b, I: ^% g* [7 n3 D( \+ m( p5 x+ x. Z4 S) U% h- |
! A& ]/ L1 H3 h8 o
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好" C) d0 d2 B0 o+ m3 R1 a, A0 n" w
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。( M h/ L& [6 p" i% r7 I
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
4 W* |- E$ ]/ o- s* i# X1 j3 D
; c$ r8 J. f/ X8 [. ], x% ?3 d要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。# E; T1 ?! \! W3 z0 s) T) \1 W
容易搞错。5 R9 u3 s5 A, s5 f- B' C6 ?. K
. o$ z3 l& H* v7 ]1 r/ [
这个问题很难答的全面。我补充几点:! u4 B* R2 g3 J+ @+ C7 E$ r
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
1 i' G2 T P% r- l" J5 lreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。5 w2 B2 F$ K( m( T6 N$ Z
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根+ c3 j# I6 D$ d- H6 }% L- l9 | N
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
3 u+ v1 R1 b9 }9 s3 t7 j/ b7 a) j2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,2 A/ K* i, v9 [: u# v6 c
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
; v' Y- ]) f! U8 ~/ K4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
3 \; ~" {) O$ |/ A# h5、会用radio
3 w1 R; r& _+ S/ ]8 ?2 \: ~6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后6 l% h9 `5 e$ `' Z' n5 ~ y
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
8 [5 [# z3 t! A9 w% V5 \2 X干过几次多注意就都知道了。 |
|