现将有关内容汇总:欢迎追加
& e, R! R( c& F* G3 Z2 w; W# E: m( j V9 y
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
6 o; \! V8 o! S$ b0 j. G" z( \8 N0 L
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.+ {7 b1 Q9 e5 D
1 y/ {" i" z0 Q1 \. j, E你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来4 _+ a# \, F1 ]0 P6 K
# B1 I0 l; F# e( m0 g2 W& s% V5 A: B/ q& s0 k
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
: F: h1 X+ x8 g. z8 u6 M: l 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
2 S& d& Y# d2 W, s( ~ 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。) K O( J) p( i: F" U
: k" W4 f+ W+ M6 X要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
1 {$ e9 y, J4 s l( [# M! u& L! S容易搞错。
& }1 R; J4 D& F
5 V/ Q) u t+ P4 D这个问题很难答的全面。我补充几点:' `, P* S9 l$ o6 d2 g' ^
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
2 {$ r* ?: o' V9 s3 m2 ~reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
$ x6 p3 i6 A T8 [2 U有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根$ Y, a, `; b' w: f! r' q
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
# i% J; g3 Z1 j/ N2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
_. a7 N- d+ j* W0 \3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
5 @+ V1 Y+ H0 ]+ r" E$ b4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable% u& V7 V1 q, w: X" H9 X
5、会用radio
: E7 ^/ v$ R4 H3 ]6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
( c5 K7 w j: C0 E. h9 I5 I Y7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。6 x% ]9 b% w8 W
干过几次多注意就都知道了。 |
|