这个问题很难答的全面。我补充几点:
, @- [" A% v0 I1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
2 @, a! ]' |3 m Z" v/ _reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。& n( N- {! N, ?4 Z7 g- O) U
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根& C9 V8 _! g7 K% j* {* s) X6 [4 \' Z
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
: ^+ e5 G" x& k, g2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
" v7 W9 {, _$ ], q) |# K3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
7 v! x. }9 P* e4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
" v. b, X' w/ \( c5、会用radio, I1 M1 f$ B: [
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后7 U& K& e6 B K9 `8 I- C1 t
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。% n" k7 R6 m# a7 [' m9 v
干过几次多注意就都知道了。1 B- a. |6 O% H) g3 d
% A3 `0 H, R' B7 j; y7 W! a* A- N[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|