上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
; I6 B( {: ~  t8 H" ~) L. `       % v& _" s9 g+ a! Z! E; T% Q
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
( K, v" a: i2 P8 @; n         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。! y- N2 Q: t# W9 B0 s6 I* S! P' t- a
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
- k, C; ?3 i5 O3 _$ S1 B容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:, P% ~7 I% l2 z4 N7 i
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。' O5 Y( Y+ c* r- o' C% Y
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。, v) o3 z, d# T$ Q3 k
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
4 ~* }2 N5 h( i% `9 c: d要会看cable schedule,drawing。会查tray号。5 }+ p* i% s/ i5 Y+ V) n
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,7 _  \4 L# o& z
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable. l" e4 a$ Q" @8 ]& y1 {* E' ~
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
- P5 ^- K3 f" _' j" f7 q- m5、会用radio
5 u5 ^: ]: S: Y& W9 u6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
6 t$ d: z2 N) B+ J7 s! n7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。' Q  g; O7 c9 W) G1 i4 _
干过几次多注意就都知道了。7 ?  A$ Z7 ^0 e2 G( A4 ^

$ q8 O% ?6 M% F9 y4 i[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]