 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:
2 _+ T1 Q; }* G8 h! V( Q3 x6 L1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
% |; ]/ E! f; d; L+ C$ breel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。/ ?% F7 B+ }( w2 z6 x
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
7 I4 I+ P: V% h要会看cable schedule,drawing。会查tray号。* F: Q, p9 K8 J, \% m1 K
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物," i2 R7 M* j! l- \" k# w
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
- B! G b. B/ O4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable0 A' q) F& K% H9 ]# D# `6 {
5、会用radio( |2 s) l2 V- ^& d# R' ^5 W+ z, }
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
1 ]- k0 a& K, d( r9 H, F7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
- T q! U/ m+ \/ `' |& l" `1 [ K. e干过几次多注意就都知道了。
/ E8 K" ~/ g$ V; N" j2 L9 j
$ r9 v! E" M" Q; x# F[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|