 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。/ Z/ D) v+ b$ J- ~
一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?5 u0 x3 \& e& a$ Z7 [- t$ W
俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。
) n* u( y$ \# a" E, q之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。
; Z6 C1 }0 Z% |5 ]+ g6 { 下面是援引和点评。# G7 O. R9 G: M g0 Y
8 f8 b" }& f; Q+ N& b3 G b" g" C
; w0 `, z, p1 X: h( v% } 油沙安装电工经验浅谈: n6 I7 b9 ^ U' x( l: d4 h
“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
3 l" F( t. l, d+ i 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!1 d$ E4 e$ X8 h/ E* {
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
- G- M& F, _- q& l! j) b5 W-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 $ T& `4 v" S( v! z9 z# w
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”4 S" N% r* i% Y, l" \- y2 K( M1 }
( `+ K @4 a, x
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。- n3 y, u8 l P9 M% A) R; M
" Q6 f7 F3 A. Z4 b, w# Q7 M“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
3 V; X! o8 t3 q& X; z0 n
; H7 S) u- H9 m* V! r" f$ Y- [“谢谢您的补充!”
# f9 n/ @- E: P5 h' R9 S% ?
2 ^8 f- H( |+ D; g6 O6 }“不客气!希望继续看到你的大作。”
2 }0 ]5 [! a1 G1 b, A% l x7 X* z0 j/ v# ?- e" D) S8 d
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。" Q1 l, ^, B# n/ A1 z }, ]( X0 x
续$ ]- C$ F! e! z5 g( ~
0 }$ u4 _2 m( @' ]( ?* l
“-------使用的电气材料有些不同:+ ^2 {& K& \9 f! Q8 h
一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).
0 F) x' ^+ j: W; q/ `, @- D; M 二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
8 ]/ h2 S& B) l' I/ S7 E9 O/ v 三,使用的元器件件有些不同:(待续)”' g. L' B+ m2 c* v7 `4 Y
: s$ I6 ~2 R! G作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。7 G$ D2 `; |" E! d [6 ], Q
' E4 m; i9 B* [“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
% |0 {5 F/ ~( C @+ r+ e! f* k$ k# N至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。
+ W# |' ?9 G+ H4 \: _. m! Z建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
6 Q4 W+ R+ A& W3 U! v) E" r/ j! Y2 a. [: `$ `0 d, s
看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。
5 Q% a: t: y0 \4 ]6 n4 w8 E& g. s# H
7 g3 U* a$ d7 m2 i$ c" G“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
2 `( r) c4 i7 D. |至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
) `1 D- G& h6 }* g建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。. b2 A9 O$ i/ ~4 e
" b5 ~ n& a/ O" G" |4 E( a) a
* g! S+ U6 t1 V* \& L: G8 r* J# {“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
& Q) T1 C& i1 d% A: y. U* u' ~. X% ?( j9 ?; f
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。* f) p' J+ Q: X0 t; _+ m, J
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。% v# m, V% o' A% Y
$ ?$ Z2 e _" b5 s/ ~3 p
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。- c# m. K; y% h
7 A& V$ L2 ~7 J
“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
7 B2 r$ k5 [: F7 | X- [1 Z, l3 o/ _5 e9 J
作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。
( _3 a* J+ G- g' R p
# e w7 b7 }1 r6 d2 b/ h8 @9 p/ G, K! ?" Y- s+ o4 @; X M
+ \ \6 ?- v/ x" E' L
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
$ N1 t' F1 o: n, o# v/ O9 `84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”9 I" b u; }0 Q- ?
8 N; I) B0 p, c( [: j' z看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。7 s" |6 @! n' w0 W, `
' W6 M8 u# Y: @7 C9 p% e4 [
“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
8 U; s* X7 }$ m* b7 P8 x3 T& M5 M8 Z; T! w
作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。/ _/ h# D( Y. `+ u3 l2 z
) r) ?: S8 m# e“三,使用的元器件有些不同:8 d* m- ^% C2 w7 P, _4 y
如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”
3 K) h4 f1 d) n; ?+ `! K9 s0 O# X) J( E0 L& ^4 y
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。1 \; K8 Q* ?2 m) H+ f9 a5 c
. G' v* ~( l2 L0 c
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”2 g7 v- t1 j# s: W g8 a. D$ {$ s# [
* K+ W4 \4 x6 m: `看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。
J5 R+ _' }0 ]$ y8 Y p, m不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。0 u; ]# r! U! U5 n1 G& v, @
5 w% P1 P4 ~" |) m+ B6 h, E“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”" q) \4 y7 |. C9 N8 b* a; A/ h1 I
C- c; V6 p) c气氛有所缓解。0 V( w1 A) ?# ~" Y4 W
( ?4 y# T; }- H7 X6 }1 j( D: d9 V8 y: t3 q) m1 s, r& b
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”
. I) k6 P1 a! y- S: F
% s: T) `; h& h3 e. }% `6 h1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.. k) N8 G, B* Y% i7 X
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”3 {& e: ?3 Y! d% [' D
1 k" Z' K3 T9 V* J" i3 j2 [4 h又一位看官站出来指正。
# ~2 C* n5 ^6 l( J" N' s6 m |( G: H3 V$ ^0 m2 m
“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”
$ j2 \2 e/ F" B' N' F5 B
% I8 a ]& J8 ]0 b3 B* i看得出作者是诚心想弄清楚点东西。& O" M* t( u, \( H
0 h. z4 a4 N( X
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?” A6 E D6 |; X0 t& k1 w: _
6 U) w% e- T/ e) ^“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”
! r6 f0 f: f+ d0 ]0 A
; n7 f, i) J7 ^: v“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”
, W5 }2 z# Y+ b; p6 B0 y, @' W' x$ O; t) v; \* T' @/ h. Y
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
" j2 ~6 n; P8 s [- U
1 B' k' ?' a* O6 `+ l* k& v( h z又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。
* F, q- y+ y+ }- I) h k0 [ e" I/ U* h; N+ }( C) J
“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
5 C+ S7 o i! T6 J T, T) [# }# y7 }' f: w
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。
. f5 {1 u* }; F# u% p4 @6 H" e1 a
; I M3 D8 F9 l' t4 L“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”7 K' S8 N Y: \
& p$ r' R0 a/ U9 E$ o“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
; t8 m3 }6 {* a/ }$ G6 |3 A* u* _4 R. e$ |) N" \
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
- H, q& U! e6 J0 s& V" r# o
( k4 U* q1 W" h5 i- Y1 a" g B* RCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.( S1 C; O$ ]0 b5 n# v7 C! w
4 }+ e* o. @7 A8 H( |" n
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。; Q; D3 r2 ~8 Y& I
# f3 b$ j+ x) |+ N' c+ x% B' m$ N2 [! L
, ^% s& T# W8 a9 k3 y) G0 T$ w- c W“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”; Y2 X$ T& y6 P" S* C, B6 B9 k N
( i$ k4 N" s, k+ l- ?! B2 D! |1 b
“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!” p+ ?: v6 }6 _+ g
7 O0 p j+ b& f; K9 `. t“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
5 P% f s4 t5 ?1 \ m- A
/ V C' V, L v0 M“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”+ j# E% S! L0 @% N
% p2 ]! k5 X9 |( W- p
“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”+ ~) ?( n. t0 o7 k- s
; I6 \6 i' N, Y
指正继续着,“维护秩序”也继续着。
% R$ X% x; d w+ Y; r; o2 C
2 z0 a/ l+ R5 U6 O“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”, a1 ~. P( a! a" [/ R
0 P+ ?: G6 s( K: o: d
这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
0 l" O: \( E8 e; L% F. z! j! z
. `4 } j) n& h“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
1 t" k" ]) l6 D; i1 ]
& |( _# X8 i( `; ^“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”/ A. e1 J4 y/ q5 |' b% L
& C3 m- E& K' ]* a2 [4 h9 k) I“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”
0 b/ {& Y' M: J* R) V5 ?3 Z0 r: ?+ j
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。
, n, K, c Q+ k$ r$ F# R3 ]+ ?2 A) w- @" J! Q
1 、适用范围
" K& U, W3 [3 {' t# G
% {& r U1 G4 D2 G( I& \HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.
4 T3 K0 S% X7 P- w% D3 E2 t4 y# A6 D* g$ O
2 、型号及其含义
. i0 i2 Y8 ~. n9 X) \- L
9 g, _$ K1 o3 aHL C - 3X Q 01 CY
& v; ?) q! v# q' R A; V企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式 / E4 U- h3 p% i# z9 k* W# X, N
# }( y' \+ f: t二、产品说明及主要技术参数
/ V- K( t) `% x: {/ [; R% X型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
% j6 _* n1 i$ w' K6 T0 k/ R额定工作电流 Ie : 25A & D3 f6 L9 |6 `$ x8 M6 R
额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) + _) v( M/ _& N) R! u
额定绝缘电压 Ui : 600(V)
& \4 c3 e- U/ i! d, R5 w/ Q线圈额定工作电压 Us : 24(V)
6 K7 e) f2 v' A! @机械寿命 100(万次) 5 u6 m* `2 B( e, Z0 `: f
电寿命 10(万次) & q2 @# P' o$ a1 \+ t$ j6 ~4 K
产品说明 1 、产品描述“" ]6 H. c; W, C# ~$ {/ N. P9 S
6 l0 S% [: g" F. a {1 V“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
& D4 z/ S9 q2 p. e& _" X0 t0 x5 z
5 X |9 x" }! A+ n5 A: q* m作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。- k' k g/ Q. M/ g; `& o) e
) q9 D! J# e: p4 z3 |- s“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”0 E) R% I! [, K+ d4 b, f% K+ w
2 z7 ^: C8 w" _3 y+ ~* Y+ q; {" z2 t$ ^( y
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”- u5 d1 ]9 ?# Y' ]- z8 g
) h$ A' y K) Q; X" x, P2 H
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”. b' N- {8 f) s) P
- L' m! J4 v' k1 D“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!" W5 S3 D" T4 q% Y/ i
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”/ {& |. T7 n: ^5 l8 l/ I4 ~6 T9 A
, F q. b* ~1 K% f“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。' n) M( U+ e! {/ W
那样容易误人子弟就不好了”2 \3 H0 p2 R( e+ Z; M% U1 a
+ E4 a4 C" v5 T# t5 z) I" [
个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。* c: F6 B2 U% ~/ X4 Z {1 q# v/ E- F4 b
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|