 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。) Q8 A- H8 g, A3 e: z2 ^" [
一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?
; u. O m, L8 Y8 i$ i. h 俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。
6 q S K2 P- p* V之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。
9 n2 V) _* y- A6 a- y$ m+ N6 L0 ~ 下面是援引和点评。2 {+ Q3 k0 W; z" W5 g( R- v, ?
; T" c* u; q" f8 r2 I( j
4 u5 x& z1 x1 T% Y/ y: K 油沙安装电工经验浅谈
1 X" @1 a# h* x: {“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。6 y' a; Y0 z- S( V' u z
若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!
/ M, l/ @0 Q5 z; t) w9 p1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
$ C1 l; O2 e& e-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。
; f6 w6 W" j4 \: _( m( c4 u, w" O-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”
! Z( q0 x. W& a2 K+ ?/ v$ T. Z4 ]# _1 A, b; C# G
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。: Q/ k F4 I! f; ]) z7 x/ N
* Q+ A' @. V& s* I" \6 T( Y* I
“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”' h9 U) W$ {; t) ?1 _% Y( `
( K+ f5 c e/ G$ k
“谢谢您的补充!”
9 ]9 o2 T K+ T4 o- W
* I* d$ c7 T, R" _ p“不客气!希望继续看到你的大作。”- F. S- ?: _- m! |
8 J' y E7 @) a: J1 q8 ~/ d) r
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。& t, X' s0 m/ k) p
续
9 O" ^0 j, o* Y
( u% {+ e& H8 _% N“-------使用的电气材料有些不同:
t" z; r b+ Q$ I1 f 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).% Q( F0 }: p' L# H, V4 F j+ n+ ]
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。2 Y5 A( e$ z; T% L- k( m; i$ E
三,使用的元器件件有些不同:(待续)”, x X2 k5 L* S
4 R5 X k$ M9 V5 @作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。+ i8 [2 r# \% @# {
) |7 i" M% [1 Y5 ]* i0 {- X“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
* r2 ]7 Q3 R# L至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。
6 ~5 V8 v) m% n& {4 j, G1 \! ?建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”; v. a( j+ C. s% A- @2 Y' ~
4 H% j, c- l1 z0 i
看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。$ r0 O& t5 h, Z' {' L$ t2 o6 p
1 u0 H- ^) F4 [! [: X3 f/ k
“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
2 Q: r8 n! o% P' ^+ ?至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
0 T$ |6 h* Q5 k- ~5 i" q建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。) p# a5 p8 J3 y& w) C
; c; P& G$ _' `+ {, V8 l8 q9 a E8 [, z$ _& |% j% O. I
“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”) z! ~% b b8 Z! T' o, Y
& u1 \& n- @& }& l- K4 F
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。
& s. y9 L3 |6 x Q& n2 w" O) `还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。2 i3 \/ s6 T5 m, O S% }
% A6 p# E2 k1 p2 O( r5 J- ^作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。/ k, K9 H, p2 v; R
7 s6 t2 n! o: ?3 ~' Q
“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
3 H, _" G; _& `6 r! d% v2 O- ~6 R
3 b5 h+ t8 p. r7 S( p作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。# s7 w2 p; o6 C: l; l
. h1 Y, k2 c s, s6 ^1 K8 R" ~" N9 d: r3 K
4 _' t7 d4 ^! x8 ]& H: L% o
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
- W/ s' W8 `! F/ z V, Y! b6 s; j5 J84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”
- E' Q$ L3 p& e
0 v5 W: L3 D! g" p, j7 a看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。& y$ M" u5 s% J9 C+ |3 @
v! _: o* S- ]* v: Y. R s
“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
) @5 t9 T6 c1 j3 g6 M* F8 d$ q, ~
/ q' e8 F' k, ]8 w8 e作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。$ e# C$ {* S' d/ z5 F5 D9 J1 U. B
5 e7 V7 L6 X( j& u) r8 _: N. r
“三,使用的元器件有些不同:
& x4 {0 m: @# t5 y% R' ?6 \7 ? 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”
0 W. I8 J/ f+ X9 z( B4 D) l) F( }* f% _1 R, Z7 k' U$ t
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。. u" j! S# A1 i. l7 \' `1 _
1 m4 a3 k4 R3 [: }1 v6 R/ w$ ?
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”- ^6 `. V& G9 x7 N* g8 S
7 L3 ^% v9 z& n' S/ Y看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。
9 _- r7 g( G9 c2 B2 i5 V( \% e不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。
. D9 z8 k; a! \! z5 b/ g" _% l% h5 L5 g
“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”
0 r+ ?8 c- `" ?. w/ l
) I6 Y3 Y W" h `+ ^; d0 I8 R- E$ W气氛有所缓解。) ^" R8 V/ k* U: S* D" s
1 H3 v. U& L/ `% [6 q4 Z1 ?( T8 Z( e0 e+ R/ S
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”
9 c: E: |- L: Q I" U( A; Z* a( |/ Z7 p$ \* Y" W# a" U- G
1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
1 K) z7 D6 y9 ^) J6 ?6 w/ H2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
' N8 t# \0 q3 I7 S$ i* s. C8 u' j& i, f% s8 ]! t1 _* ~9 ]* o
又一位看官站出来指正。( ~: u3 u; E& X
) U/ k$ r" p9 ^& R“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”# J; g* F( r, K* I ?/ T/ u2 f
' v/ U8 m# ?4 }7 A. P看得出作者是诚心想弄清楚点东西。+ L9 d. p. m2 ^5 {0 \- B
+ {7 ~* f% I2 h8 y! W) G9 g* `
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”2 E; q, S1 o R1 B! D7 t8 [; ~& a9 ^
$ M0 d. s( y% D: G1 y
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”
7 u. K; R- s5 n. g
: O/ [2 l& m7 J& x: f& X“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”
+ I# `& q7 z' Z4 T3 o1 Z1 ~7 J. P" }: B" {- \& Y7 p t
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”4 B+ l8 G4 v. i- g& \, G
3 w8 }7 X6 } \3 u$ z' K$ e+ ]又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。
4 O& X5 t, |' k6 h' g! F# Q0 `3 C3 z9 V
“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”$ s! {7 }! m/ z* }5 h d
8 \, f5 Y% ~& a8 W1 S( `- ^8 E7 {
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。% {) l/ I9 x; l$ i) O" }6 W# r
$ R9 V" j) l) r* u( Y [
“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”2 B% _+ V; v2 f J" ~: B
6 K6 A( g9 R: Q7 j8 y! x
“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
* I- E; U3 o$ {5 X
5 A% r5 Y% o* s7 I5 g- s- j$ Q“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”. D. i+ [. L% R3 ]5 o X6 x% O
* D2 C: H: b8 W
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
1 W# v6 X* @0 V. S2 n, j9 \& w% F% g( u: J$ [5 C5 B5 S
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
6 N4 B1 R0 X( Z$ P1 v6 ^5 `7 C2 X5 E2 @/ E" M' k, }
4 O, N) y/ g- c' s% r
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”6 ?0 o, i y$ M
$ G. ]8 r4 {- @- x, l“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”: N, ~' k" Q0 m
( s' _5 w7 T" P9 X% m( [* e“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
4 e1 e# j9 u3 V# _! E+ V% a
( D" I4 x# N7 v# N0 w“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”5 ], R$ H" `& a
6 c( Q! H Q1 i( }# C1 p) G& o7 U“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”8 B0 O+ c* A' y0 R+ g: l4 X$ u$ T
! Y9 `' O; H6 F) ?8 l, z; Q* C指正继续着,“维护秩序”也继续着。$ v$ C" I4 d' T7 W- {9 z, G
( |7 O3 }- T% ?: h8 `
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”
2 A3 Q. S5 _2 g3 u+ M. L+ O, ?: I9 N: [) V- q- v4 `! S0 T! l0 T
这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。0 H+ W* l+ G6 ~
2 t6 H+ [ z f( X- b; N: R& M( K“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
2 e% }3 {/ V! Y: K% E2 H8 U
( s5 c* Q/ x$ U- X) g/ B“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”& P; e) U7 @: D, w8 g" v
! \9 ^* j4 [& v8 ^6 j" F9 g* M“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”7 k$ m- e! a& ?" [( p
" T g0 k& }$ b& z* z* o“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。
1 J% V3 s4 V: e9 r3 o: k8 o3 ]+ k: N3 s8 N6 ?
1 、适用范围. ?+ }8 V; R' H$ M& ]
! F, `' ]' s( ^ B: \HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.* u6 I! n' @ ^1 u3 j1 S9 l, |* C
: V* W/ Z; H7 ?( k$ H0 X4 w
2 、型号及其含义
7 c8 D" w" I! {* k- ]+ ?- L5 ]! h. W! e3 M* R
HL C - 3X Q 01 CY / M0 N# v0 i B! b, h
企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式
F) J, N* H* b) o* Q- D) @/ v/ V& h$ ^$ o6 Q
二、产品说明及主要技术参数 . S/ ~* L( X6 B$ }1 p+ r! t- M
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
) T& H, L' Y L4 `额定工作电流 Ie : 25A
B; H& M ]& u" \- w" _7 E3 K额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) $ B B2 B$ J8 [0 Y0 K0 \* C4 q
额定绝缘电压 Ui : 600(V) ) E7 U" A7 h9 w" w+ x: z9 Y
线圈额定工作电压 Us : 24(V)
6 Y+ i& p) }2 l5 Y0 B7 G, I L `; C机械寿命 100(万次) 5 Q# w \* O- x& k! t& u
电寿命 10(万次) 4 [: b7 D; F7 n3 t% W
产品说明 1 、产品描述“! Y( {4 q# b% o# C6 K: {
% v; q C$ e" r# [/ J
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
$ A/ n% F' d- i7 q4 o: s. L
6 e4 d2 N4 k/ B# R8 f! N作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。! D3 \- C; O& \ ?
6 A* ~0 p: W1 }9 z, w( E) _
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
2 d5 U) U( l( e8 b& X. v/ b( F i- L1 d
; V7 F- m- n% f. ^
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”
* b# L! l& m& a) d+ ] }1 G I2 p0 I) c& Q9 R: \4 ]
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”
3 v' s9 o8 I# b
+ E i5 Q1 T q7 @$ [“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!: U3 B7 j* j, Z3 T' T, M! x6 Z$ ^
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
7 p) j0 x7 T& ]! l8 _; {2 m0 n6 @5 Y1 g
7 a" q9 W7 }% H- E6 D3 k7 G“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
* }6 X) Q& p2 f% \0 m那样容易误人子弟就不好了”" }: ^& m. V4 X
H( o& ?% h7 Z2 O( X! C: D
个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。 _! Q y: I3 Y6 i8 u. [! i
其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|