 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
: u8 J/ V& c9 V/ J一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?( E, \7 y0 z9 @. x7 h; I
俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。
9 Z- c+ D5 W1 L. i* V之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。
. G" z% p$ u! I! O 下面是援引和点评。
; w+ B! U. s( Q1 C6 O5 [7 i4 N4 F9 H8 r# J; O
' |# a2 D |# s4 O 油沙安装电工经验浅谈
7 N8 C& Y3 b$ h4 h8 n' A0 y“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。" H6 ^ e) m. ~4 Y8 `# N# @1 P
若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!8 y. Q3 m; A; }' s; a7 S
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:- ?1 S- D4 k# H5 P& r/ A0 H. H
-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 4 }8 p$ L* F4 @: I$ J$ b8 C9 j
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”: \% e, R8 S( N# S1 U
$ N3 M3 v; ?8 n5 _
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。2 a* b/ r; [+ A
, Y& N4 `1 }! ~0 C2 ~6 Z1 T, N“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
8 N F1 ~, G; j/ H h, u$ C- S& [) T% K. C( _; n
“谢谢您的补充!”$ v7 J# X( Y+ } b/ u$ Z: G
3 ?7 l( V+ e- x! R' m' ]
“不客气!希望继续看到你的大作。”6 J% a$ @4 D% e' {
/ Q3 @4 X8 o$ }; ^8 Q n7 ^
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。, p$ A9 x. d- o! ]% y
续. U2 p3 N( d/ Q& E
, c8 J6 H2 V1 ?0 u8 w6 C
“-------使用的电气材料有些不同:
0 q( A9 a/ L7 A% R9 _# h 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).
/ [" H. G% r1 H3 X# G 二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。3 v4 y0 ^7 R3 b; n9 S
三,使用的元器件件有些不同:(待续)”
. o8 D; u4 M6 q' U# j) f c. x0 T# F) J6 o2 S4 n: D
作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。
3 U) q9 c2 }& i5 Y7 u. z' {# z# F5 I$ F1 F
“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
2 t% Y" F2 B, K- e至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。# c' m! z T) b% R4 e1 p R4 i& L( A
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
9 ~4 Y1 M) z% d3 X# f
3 l& L0 O+ z% ^( s看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。
1 k/ Z0 Y) Y! A
7 U+ y+ Y* v! _( ~3 v" @“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。5 Y, R2 W/ X# ~" M) y
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
3 w! B7 `' p# J. \+ ` S建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。9 y% w H4 ]( M3 O0 \
- u7 a: E! ~; U
: V" {. p0 c3 K. C9 k“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
6 A; N+ ?/ V* \6 g; f9 f4 o; n
* m% o7 D+ i+ u G& {. m4 R“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。
$ W, `- g2 H0 H3 p0 L, V还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。
4 L# F+ U" V3 J& v0 c7 p/ m9 E: T1 t$ ?: \3 K
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
) i6 l6 ` u$ D2 ?2 M* u' f8 a: P7 Y% s
“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。& J8 A. X4 O7 h- \! W
( B$ Y3 ]) z* Y9 d4 T- p) b
作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。% [* j3 r* k% Y2 ^
1 x" |4 [; E- h) z
4 \5 s3 E7 d0 @( s# K
% c9 T2 s/ }, U3 {“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
1 A) Y* y8 S+ f; g! ` @84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”/ f- C2 u/ M! ^: U
) S& Z3 A' w5 A看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。
- a3 _- ], t+ {, e- a; b6 _
5 ^ I( G. N+ y z( o }1 z“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
1 [9 e" }+ W8 V$ O! n( `! W" }9 r, F' }/ d6 [. Y% A
作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。
; \/ D3 J5 i& Z* Q# }
& x; {' m# l; {" b5 z+ |“三,使用的元器件有些不同:
0 y2 ^4 K. @, I 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”/ V/ k7 ?# z" s- p2 n2 |
! a* N1 d; [4 y- l( t+ t; V
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。) a5 a# j" C3 b9 [4 Q& ?
. E* R0 F6 Q) k% F; h6 ~
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”+ B- I7 r& F9 D% O1 {$ q3 K& r
9 E6 ~ n/ @6 `" n) v& G+ k1 X看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。3 g* a) N9 T% ^6 y& e
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。
* f h" T W' L4 t. X( F! ?0 N
% W- c+ w: Y3 D7 e1 w“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”* L5 e+ I. v- j v9 `& Y- G0 h
3 Z% L* d) I/ ^9 t
气氛有所缓解。
& x7 F. `6 b% Q' r
$ n/ [/ b6 A2 ?% Y7 L& S. J# X8 a& I8 O' y$ W
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”3 j7 \* m* L; H2 E1 J; t
( Q; N+ T6 \% P- ^0 g# ]" M J* j
1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
1 G$ C9 y" N: s/ U9 U9 }2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
, P8 n! i# N% n) i. {5 S
) @/ m4 n8 B U又一位看官站出来指正。* v: z: Z$ v0 N4 X5 w" N4 h, {$ f* i6 |
) b4 | |) K: i9 S$ o“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”
7 c2 o: L0 z3 t/ V, x* Q7 o3 R, ^4 j
看得出作者是诚心想弄清楚点东西。5 R X5 u/ ?; ^4 d- {
/ ^7 J& o6 ^( e6 \5 s“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
* @& I3 y& q- t; W. N# ?, |" P2 y% ^7 J, u9 Q
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”
8 d7 B# |. t1 H9 Z/ s* J; _6 n, B! G6 _. n, r
“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”6 P7 i& `9 a0 ~) X& B
i) _) z' z5 o8 c& c
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”; R; {8 a S. W+ t6 k. ^
; V( _! U4 f; e" k Z. N4 z又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。8 g3 r! p- x+ S3 Z9 a5 y3 y2 n/ U( a
7 e# D1 D1 f& {7 b# W+ k9 z“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”6 r0 j, W0 p& d+ ]( U! @" k
3 t5 z. R$ D+ D9 b作者不得不中断思路来回复看官们的指正。# N$ |& `: {" F X8 w
. ?) K: m& y7 M1 D; \" ]“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”
5 x7 A7 p3 G1 a$ o" L |7 _
% c" E! e/ s, ^/ i% Z* s# Q“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
# T! ^9 ]7 e, \9 U' ^4 d6 u7 ~/ x7 K+ R, }9 y& V- D
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”$ w& T n+ d, c5 u
& `/ ^3 s A. k, M7 E9 e) C3 v
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.5 `# I# X6 G4 |9 p* ^) N) ?/ w
7 K7 c i# h# [& p j/ v
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。
4 t( ^* C# F- a9 s( r9 n& Z' o: ?& r
1 m/ V; k# n9 s# s$ a
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”
( z6 O/ t5 v6 k8 v. J# F. D" k$ J4 _' c7 y) R& O, W9 ]
“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”5 B0 J0 t6 m# }. r* p- }
# W1 @. H$ }5 h1 d. N+ u! @8 N8 L: n“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”" h( h0 A9 F6 Q, ^6 b' |4 |* m; |8 o2 z1 N
! T% _+ g d: \1 {5 M
“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”8 `+ n$ u% n1 F3 a% y: h
* E% d( Q. p% ^“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
9 `( }( [3 t: U& _/ x1 {/ U) c6 N ^: @
指正继续着,“维护秩序”也继续着。2 _$ s6 `' E$ W& B$ C& o
/ F, B7 C' q4 o$ ]: x
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”
+ ]5 c, W o$ v% [% m% ]/ B/ `9 O1 C9 |; M! U& l4 y- Q- e6 y
这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
% v4 G; g; n% J' c6 I5 w4 L9 [3 M D, O+ i5 `
“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
9 F- s# y! }$ @! r/ L$ T$ y- ^) c# f7 |9 ?+ ^( s h" D' K
“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.” b7 F: ^% V( c
! l( j$ N; q9 z3 {' E2 l% } i“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”3 e/ e" F8 A$ g1 X
$ c7 v! t6 i) O: Y" u“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。+ D7 I! [. t/ v5 a
5 k5 r0 W2 H- K) ~
1 、适用范围0 b9 h6 b6 _1 }! m
* U. H. A! \$ a, r: r& W. l
HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.$ M. E; P3 o* ^$ @8 V, v
& H) g5 Z# Y" ^. A$ q& f2 r# N, N
2 、型号及其含义
+ l5 _- ]# _$ A+ i2 f3 ?9 s1 U' M& m4 ]! z# d$ {+ s; a' T
HL C - 3X Q 01 CY 6 K9 f: J7 X; A, T
企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式 & N, a+ v7 y6 \
& v1 b' p( `" A# S+ t二、产品说明及主要技术参数
- T+ Z4 C7 b8 O; E5 t型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器 6 @( N ~8 O' H: o/ o: o
额定工作电流 Ie : 25A
) b: S2 I" G* i7 z6 G0 p额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V)
7 H% |* F Y6 v& T) a6 `5 V额定绝缘电压 Ui : 600(V) 9 U6 c& S9 H8 X6 V4 @) R
线圈额定工作电压 Us : 24(V)
7 p9 _) I+ n( K7 z5 V R) A机械寿命 100(万次) & H+ J0 ~- U- d7 T3 f# D
电寿命 10(万次) / u9 k W' X1 q* s3 r; m
产品说明 1 、产品描述“
3 [& b) V. E6 L C0 V8 g# f# f6 i& t! k( |3 W
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
& d7 J; H' w' L( s$ U2 c/ ^0 e c# {& ]' P
作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。
; y1 d- M t1 M3 M
$ C, x: ^ \: y“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
6 {$ t. f+ R1 Q9 m- y! f! c ?
, C R' w& W, f& Z$ q0 T2 d
& r; [4 ^+ a0 F“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”
: W" X- X2 m. G- M* M" d% J! U8 R1 S8 t9 T. Y" c$ ?' }6 t+ F' H
“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”
$ p, ]; H, C8 s: t0 W2 ^
; W: t3 T% @; B1 [2 o# M) l3 X: B“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
# c3 h T3 u! v( E7 ~6 K2 C& g有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
2 j' j, L- D* H* _" {2 Z2 x1 }
“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
5 O# Y2 D0 w* f8 h- A4 }那样容易误人子弟就不好了”
: j5 g- ?# q, A& G% F; b1 C: [
% V! x! F& I! V* C8 ]6 u# X 个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。