埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 14292|回复: 62

油沙 安装电工经验浅谈

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-1 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。& w& |+ ]6 j# O* F  J3 G
       若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!
2 o* [6 y* ?; ~0 }6 E* B1,        我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:
( f. M& h" W! t) l) h+ Q-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。                           
/ C/ \2 M# R  P  \3 d7 l4 [4 M-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接做为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-1 16:13 | 显示全部楼层
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-2 11:26 | 显示全部楼层
鲜花(59) 鸡蛋(1)
发表于 2009-1-2 14:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-2 18:09 | 显示全部楼层

有电工专业网站吗?

请问有北美比较专业的电工网站吗?可否介绍几个以便大家随时查阅,非常感谢!
鲜花(59) 鸡蛋(1)
发表于 2009-1-2 19:40 | 显示全部楼层

13.8KV 以上干过22.5KV 和72KV.

干的不多,但都用110v做控制电源。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
发表于 2009-1-2 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 gun 于 2009-1-2 18:09 发表
/ v/ B5 M8 h5 m, b( s% f1 d请问有北美比较专业的电工网站吗?可否介绍几个以便大家随时查阅,非常感谢!

+ p% ^5 ~- D; i+ U# b: ]有北美比较专业的电工网站。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 09:55 | 显示全部楼层
补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。
/ s! B0 S, Q  I! e: Y5 y& d" P) L! ~7 M
[ 本帖最后由 一尘 于 2009-1-3 09:57 编辑 ]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 10:11 | 显示全部楼层

回复 8楼 的帖子

谢谢您的补充!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 10:17 | 显示全部楼层

回复 9楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不客气!希望继续看到你的大作。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 10:27 | 显示全部楼层


( E2 k/ z& s" g5 J6 W6 K% [/ F+ l& s5 l6 |' H
-------使用的电气材料有些不同:: ]. G8 t4 A# i2 a6 m
     一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).3 K: ?8 J' H$ ~- m0 @# ]
     二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation  cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
4 P+ @. [8 w3 h: l, b* A2 j  d, @. V     三,使用的元器件件有些不同:(待续)
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 11:09 | 显示全部楼层
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 11:27 | 显示全部楼层

回复 11楼 的帖子

同言同羽 置业良晨
国内较少使用铠装电缆,但原因不是电压,而是敷设方式.桥架无所谓区分,这是桥架制造工艺与使用现场(酸,碱腐蚀度,承重,振动,潜在机损等原因
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 13:33 | 显示全部楼层

回复 11楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
8 I5 [- ]; y- K4 [至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。- N7 e2 J2 v3 a1 i; x' {& I
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧' l( `6 S" o& p5 q2 G

$ i8 y8 x' F( h1 Y& P3 z[ 本帖最后由 herbal 于 2009-1-3 13:36 编辑 ]
理袁律师事务所
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 16:28 | 显示全部楼层
原帖由 herbal 于 2009-1-3 13:33 发表
' c6 R/ Y, ?$ L' N* x9 c看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
0 D; I4 g- m& ^  Y* c3 p" l至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用 ...
3 p% R9 K4 C/ g5 |; u

& i) m9 ~- T; T$ h* v. E3 {LZ made a lots of mistakes. Don't write more which would get new electricians confused.
4 C- Q* N# |4 F& N3 G3 X. D
9 I6 m: R8 d2 a6 H% @3 H$ `% mBut for "谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验", do them more,talk them less." ^" x! ^2 k/ p# c8 }7 Y
& A4 C0 A; P$ z
After all: agree with herbal.: W* s; L- V5 L7 ]# H1 W' E7 o4 k
4 b! s/ n* M7 y) l4 n3 q7 a
[ 本帖最后由 NorthernWolfy 于 2009-1-3 16:33 编辑 ]
理袁律师事务所
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 16:30 | 显示全部楼层
原帖由 changlu 于 2009-1-3 11:27 发表 % a) _6 \9 {4 x) W* P: t, b
国内较少使用铠装电缆,但原因不是电压,而是敷设方式.桥架无所谓区分,这是桥架制造工艺与使用现场(酸,碱腐蚀度,承重,振动,潜在机损等原因
5 @1 m0 i9 u0 m0 }; H- v
' I) l8 b. H, Z0 K2 r+ u2 @
:zhichi: :zhichi: :zhichi:
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 16:32 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
原帖由 侠客行 于 2009-1-1 15:33 发表 $ S$ g* h; t) d4 h7 k
走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙 ...

" d; ?5 d0 ^: Y9 b: E' _
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 19:15 | 显示全部楼层
这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 19:58 | 显示全部楼层
原帖由 侠客行 于 2009-1-1 15:33 发表 & |' R- b  {  j& F5 T9 K3 W
走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙 ...
4 P2 U6 u. D3 k1 H" I& ^) [
You are great! Good job!
4 N  M. j; x% ~( c* k
0 R9 |5 m3 O* E: a  ]1 dContinue your topics. I will read every single word you are writing......
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 21:44 | 显示全部楼层

回复 14楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。
" Y' U( f5 S. l% O4 l2 d6 s% S5 ]+ j还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师高诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 21:54 | 显示全部楼层

回复 13楼 的帖子

谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 21:55 | 显示全部楼层

回复 20楼 的帖子

同言同羽 置业良晨
好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
5 j. n; d+ K. ^3 B$ h' U  C
" `7 {" P% J) V5 E3 z84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是 胶联电缆?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 22:05 | 显示全部楼层

回复 20楼 的帖子

大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

) h. F: ]& S# l: I' E 三,使用的元器件有些不同:
& p) H, j+ [0 B8 p7 f7 @        如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing  relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug  in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 22:23 | 显示全部楼层
楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞的都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing  relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:34 | 显示全部楼层

回复 26楼 的帖子

真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 23:56 | 显示全部楼层

回复 27楼 的帖子

真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?
5 ~! m  ], x9 l; r# ~2 c* W+ G+ K( i) I2 n) P
[ 本帖最后由 herbal 于 2009-1-3 23:59 编辑 ]
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 侠客行 于 2009-1-3 21:44 发表 0 G! {9 [& {1 K- u% _; P+ I2 H
您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么 ...
1 N/ P- K1 D" W% c( o# i
1.加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
" h& m# P2 b; w, u4 r2.你没有必要知道电压登记.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 00:25 | 显示全部楼层

回复 28楼 的帖子

可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-8-3 05:48 , Processed in 0.199564 second(s), 35 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表