不惑之年不明白 发表于 2015-10-21 22:467 v& x( c v! A! v
多谢老杨,还是有两点不太清楚:1 n8 c/ N c3 ~& r
1 怎么做两个不同的zoning?
! T+ j* k. @* A9 Z) b& O1 ]. _2 何谓 “已有的 Secondary Suite”?
; V1 c. ]) u; V$ m0 A! \9 Q E
0 ?( N; ]- Q, E# @6 c! |" Z/ A所谓两个Zoning就是在从furnace管道出口开始就设两套不同的管道一套供楼上,一套供地下室,两套是独立的管道系统,而通常家里的管道主管道只是一条。这个系统对furnace也是有要求的必须是2 stage的furnace,风扇是可调速的,管道要有单项通气的dumper等。楼上楼下两套温控器,可分别调温度。+ @. y4 K5 \ D ^, d
2 O2 C; Y1 {& S$ x2 N/ k市里的inspection是与permit/plan exam系统构成一个整体的。你要先递交相关图纸申请secondary suite, 市里先审你的图纸,如果你上边标了两个furnace或两个zoning通过了plan exam拿到了permit但inspection发现你没做,inspection当然要fail了。但如果你只标了一个furnace或一个zoning,但由于你是已有的secondary suite通过了市里的plan exam拿到了permit的话,inspector没有可能已你没有两个furnace fail你。Inspection的主要目的是现场检查你的施工是不是按照设计来做的。; ~% C/ P9 T7 m8 t, c+ ^
; x6 f# K2 B, f9 H p已有的secondary suite是指你或者前任屋主没有经过申请就直接做了secondary suite(正常的做法是先申请再做),然后你补交申请使这个已有的secondary suite合法化。, `' g, B, Z% ]8 S) a
|
|