不惑之年不明白 发表于 2015-10-21 22:46$ x5 | M, ?* t6 w, [9 U' Z
多谢老杨,还是有两点不太清楚:' v; Q- I9 C" ], Z3 i6 e, A
1 怎么做两个不同的zoning?
( z5 H9 n: Y6 O2 何谓 “已有的 Secondary Suite”?. P+ R2 d1 v5 Y1 X
# f% T3 o: o" Y h$ H' z& M
所谓两个Zoning就是在从furnace管道出口开始就设两套不同的管道一套供楼上,一套供地下室,两套是独立的管道系统,而通常家里的管道主管道只是一条。这个系统对furnace也是有要求的必须是2 stage的furnace,风扇是可调速的,管道要有单项通气的dumper等。楼上楼下两套温控器,可分别调温度。( T; A) P1 i+ D, [; s/ C1 |" Y& r
2 Q, K# r) L, [* A& G: l市里的inspection是与permit/plan exam系统构成一个整体的。你要先递交相关图纸申请secondary suite, 市里先审你的图纸,如果你上边标了两个furnace或两个zoning通过了plan exam拿到了permit但inspection发现你没做,inspection当然要fail了。但如果你只标了一个furnace或一个zoning,但由于你是已有的secondary suite通过了市里的plan exam拿到了permit的话,inspector没有可能已你没有两个furnace fail你。Inspection的主要目的是现场检查你的施工是不是按照设计来做的。5 L! x, n" p* |2 C! a+ w3 ^2 g2 P
1 q1 |- z0 G5 J已有的secondary suite是指你或者前任屋主没有经过申请就直接做了secondary suite(正常的做法是先申请再做),然后你补交申请使这个已有的secondary suite合法化。. r0 w$ ?! L9 Y
|
|