4 S* H: S) z g* ?8 F今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
* U7 K5 h. }6 r/ D8 h/ b6 [# w+ N9 R3 S: S" k$ k% l- c I
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
% }/ y6 n$ `$ U* ~" S& W8 v, v9 I0 Y( |5 |3 ?
我的观点如下,
! p8 O3 L V$ h, z& \4 K% K% N6 n0 x/ y
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
& P" y6 h; y" r) Z* K7 _! X5 g3 ?, {5 g1 ]% f
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。" \& F5 \4 T+ n+ {" b
' v6 j2 ^2 }) L6 G& m+ `2 \
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
8 }* w' m! N( }, ~# Q: l2 [
# M$ Y* \+ ]2 y. N检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
: w2 _+ M& j" K5 F- f. U; B: [/ [- \+ Q7 b0 w: e
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
/ U% | ]3 ?/ v' P6 E
" _. t( b+ w& f3 w1 ~ J这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
, s# ~: A* z( S
" u$ i6 x2 o- z: e" Z) J# e就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。& i0 v7 C. m1 ?- m. }
3 f7 @& G: Q# z房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
, |9 c0 |* h- f, B. {+ j
- r, V) W. y8 O D/ x' U$ k6 @- o3 U) z7 i2 @
补充内容 (2021-6-13 21:41):
" p6 V' h+ H; D5 p4 G/ c- Y白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。9 f; Z( {& M: h( q+ ^7 U7 W
4 `! B& W; C* u9 R9 e0 y; r3 _. |( _
补充内容 (2021-6-13 21:43):
0 Z4 n) V- G% S/ n4 O# P这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
( ?7 S ~" I& N7 m. h
2 c% e7 g% W4 T5 ]3 N' _补充内容 (2021-6-14 09:35):# {5 |( \6 c2 o) p& F6 J
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|