/ l, b" R. H( t( m今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
( f; w4 W( ?& y% r" Z, _# U" i' X
2 L& {3 o8 k/ B6 a- m检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。/ G$ j4 [1 C& M9 ~
1 w0 k3 U' Q) u9 i% @
我的观点如下,8 z5 p( z/ k' g5 t2 t
. J8 ?; x, p+ _# c先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。- V* I: @% I5 V' W3 s; J" r
1 [$ R' G9 P( W q7 O7 X" Y
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
6 M8 x0 @1 R5 P) A" r$ r0 i7 `. z. |4 [
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。4 L, q7 N4 B. L% ?
* y! L, g' h% Q3 C* }
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
' x, u/ c9 _3 [" G5 u. V. l; t; }0 Z- F
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。, a3 L# g1 b7 N5 u
& Z; y& H' }5 C' @2 {这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。2 T5 q6 q' w# ?6 {) o9 G- g8 Q# {
$ p! M5 e+ `0 w; _/ R g5 N, i
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。, r% G% l4 F" g/ \
$ [& A2 q' F- W, W房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
3 j) }3 T8 i" i% E. D
% v5 k6 o5 J" f: j
; d' I2 e4 w+ X$ Z9 p补充内容 (2021-6-13 21:41):% m7 |4 `" ~9 ^( D- D' b R
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
0 k$ y& x. `: G5 o& a! f5 d6 p$ _; P, X0 u
补充内容 (2021-6-13 21:43): x3 h. F3 P$ n ^
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
2 n' z& C" A( N0 T! p M
. l' C$ e+ ?* ~+ N" ]补充内容 (2021-6-14 09:35):7 {. B4 Y b, r, @0 g4 `
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|