 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 . _( \) g/ J4 K5 s# M0 i6 [
5 F% z, d: B, y4 Z今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
% W. u8 \4 \7 W; H0 {" l/ m& W# u& }; D8 {: j
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
4 I$ u1 h; M: k
2 i' [: f. g: a# c我的观点如下,( `0 M4 n% p, \: \
" t& v$ M* V2 h7 J+ p" a w. R0 I先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
+ Z+ h7 l" M1 }4 E$ M e# e8 b1 u; c, I3 \
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
! {* ~( k" n$ e+ U" ?9 l
; ]& m5 [! Z2 j) y8 ^; p3 ~打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
7 C% V2 U: u/ T: C( B) P) j0 P1 y! c& L7 y/ y0 `2 s
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
3 S0 r, y5 u% t" N) u1 b/ P# _; ~' r$ j5 u4 ~4 K
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。) y4 v u" P$ f$ a0 `: o/ v7 `8 e7 j
: ~9 x& s1 X: N! Z8 \/ I
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。7 K; q+ T1 @ N* V
' R* W' T4 ]% a9 b E$ c
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
! S5 ]0 g9 t- X) C! Y* A' ^% ^# ~$ K5 `4 J& h
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
5 k$ k' B0 K; E% o$ Z- ]8 Y# n. y8 l$ p3 J" \ R! Q6 N
+ j& y: l4 C% F/ [+ O J; X补充内容 (2021-6-13 21:41):% F6 S( O q: F( s* f! f
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
% ]6 ], a2 i6 G
# p! j3 `1 p0 @3 Q2 O9 N: T2 B* |, A补充内容 (2021-6-13 21:43):
% Z9 d3 I/ {' I- O) M$ u这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
+ C( |2 I+ |' k |- E
6 o& ~$ c8 @6 T z补充内容 (2021-6-14 09:35): j, g8 m3 Y( b( b# Q/ Z. E
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|