今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。5 K% _( d! f3 m( D6 d+ ^1 g: n: |
5 N+ E- N( ?, [/ E7 B) c" p$ N检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。) E% c; t/ o( k6 w5 F- l9 [
: L! H' s% ], ^/ y( G; r9 K9 s" ~
我的观点如下,
+ f B+ a e! Q# U6 s4 _" k
$ _, M! ?( g6 }. ?先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。- e4 \ g. Z K
i X3 n+ h3 g5 _! {5 ?3 g+ B' J N% k
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。& E. m9 ^2 n% J
+ o* Q* a, H" e打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。% I8 J/ b( l9 V0 |: |
9 j2 @3 R' @8 U3 f3 O* `8 l$ |! S$ o检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
7 ], A4 R$ I! F. h: ]8 ]% Q
! [" B7 O: y5 {0 ]: B. e. Y. Q插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
: C+ |1 @( }* G, l. w5 q* X+ y ?% y) W1 }
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
0 W9 U/ ]2 J& Z" Q- g) p" d& ]' M, s
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
* g1 n( i v' D. O) R4 q. q
2 L3 h- c, ~6 M* c! V0 X" ~房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
5 g. }- u3 J' e1 _
' x) ^. M& |+ |( z8 X3 v" y( M! Z# V1 N6 f; A7 A; U" v2 m: J
补充内容 (2021-6-13 21:41):/ r# Y; r( @3 P( b
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。3 W+ a' b" _7 i: W1 O; Y: N
3 N& Q3 M, J0 J% E0 x
补充内容 (2021-6-13 21:43):1 Z8 q/ R2 G% s# W) w8 H! @
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。9 k$ L( B3 e* g$ R- Z
9 @7 i& y2 L% g/ _$ H& T. O- k
补充内容 (2021-6-14 09:35):
0 ]8 v" P! v. v. @4 D我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|