 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑
9 _' y; y; G$ J) E4 H: O8 c9 R7 D" o S/ [& x8 Y
今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。6 ?8 F5 @ `3 D, k f! G+ E
) ?9 N+ K: K0 ^* q( g2 L( }
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。6 a# }" K) _0 F: \8 _- X* A
) l3 h8 i# X: Z
我的观点如下,
" X: Y$ U8 h6 I! W% r' }2 I' K
& n6 J' S6 ]+ p2 `先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
8 ~, Q6 y6 g# A- F" m
: \3 h2 h. j- K, N8 h; {8 ]这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
7 M, o- I0 B* A, h5 |5 @( R) C m! F* l0 K4 K$ O/ c
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
. n4 m" t1 B" H& F; p$ |' |
* w9 h& H( y' h+ c9 N4 k检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
1 L, v, W& \7 h$ i- a, X/ B0 D, ~" ?+ ~. H3 }3 c/ |% J5 o& a H
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。 S: [! K( i" P6 x" k
, z, {$ h1 C5 v$ {
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。. K& q) H& Q2 O" o1 V3 L/ C
7 g( q5 P8 C/ |$ O就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。 f9 C7 k, l: ~* }7 h
3 x7 \6 S3 ^) k8 d' n" `
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。& x7 Q, @2 ~* g, X9 ]
' D% v" R/ ~9 S8 w2 [) l( h; q
6 L- w' a1 W7 u+ j% I& N) ]4 y8 V
补充内容 (2021-6-13 21:41):
* X( R7 T6 C, n0 i% e白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
8 ], A" w3 r/ X% O, L
( R) u$ N. p1 _: v2 t3 d! z补充内容 (2021-6-13 21:43):
4 w8 c, P: k3 D$ z# E* a+ D这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。4 @" S u7 c: K4 o
2 u1 O5 B( T, `$ [5 z, G
补充内容 (2021-6-14 09:35):
) A% X5 p, ]: Q/ Z0 C& B# E$ Y我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|