, f: ?$ V% [, m) o$ X' P9 @; g; a今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。/ w) S/ j1 p7 ^
: ?1 y9 D6 K+ w2 H0 M2 [) F检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
/ \* v d8 o7 t& O
3 f. c7 L) y. t, A' p我的观点如下,9 Q3 E9 ~/ M- {% z2 h* k P
8 r3 k! X8 @7 n. ?
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
' I/ H1 j7 V9 P- q% ]: |1 H9 G- J1 H/ N; s
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
% \5 i3 n6 h4 B* u& ?" k/ f1 O" `! W' B7 ~% L8 @* h. d* r
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
5 I+ v" t: [& I: K8 X4 t/ V& N5 [# K5 F7 z
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI& z3 U; l; ~1 {1 D
% C' [4 _# |% r7 I; g% e
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。; k9 c/ u. H( R! [
" }/ \" x( R& n# w( ^2 b4 k
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
; g8 z" s$ k8 G2 V6 e3 ^3 {9 J$ b5 o3 `
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。, g% K( G5 J V4 G
- i9 R# C. x# n房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
4 U( k, B1 Y! |" g4 V. e$ M* A+ A& [. l3 x
6 \) ]$ O1 x" _- d9 ^, E0 P补充内容 (2021-6-13 21:41):
9 Q" B } Q0 q! E' l. z. u白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
3 S2 T: d4 T& p! W7 ^1 [
1 f" C+ [' D I' m1 K; D补充内容 (2021-6-13 21:43):
) C# R! K1 n5 W' o这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
& o- A; f1 z2 q1 Q1 T6 d
2 Y7 Y( u7 R/ Q4 A) X: H& |补充内容 (2021-6-14 09:35):$ L9 ]% W6 J8 ~" Y' V
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|