今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。$ w, L3 f' o# T& ?
0 S8 _: V4 x8 s" l# t
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。5 m1 D" u' z% P( m, j V
: G, Y6 y8 |- _1 ~, }6 o5 w我的观点如下,2 }* @! y; X/ L
0 v- K1 n' q# w) |$ p先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
, `% g6 ]0 x, r& M8 n& J! j" ?' x, D: g
# Z7 s% O/ Y. {& O/ p$ }这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。, \$ h: a: P' G6 Y( S% B
3 F. i- Y# c% W' k! l' [& h2 j8 E9 v打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。9 O9 n% o [. V
. d* n" z4 y4 v4 V检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
. D! \6 J/ X6 {6 R/ N% P. g; a- ^2 |( y7 Z* l* a. T" o
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。' ]3 E/ V6 p. b; Q8 U- b+ O3 h5 ^
! W" r" G9 \6 k1 X" L这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。7 t! T. ?6 o: a; B! H9 j' P
+ y* n" }& g& z/ T" C& R
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
8 L% d- @' }7 F1 p6 g, ~ r
" H8 m0 I& s% ~( ?房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。- t- R, k$ h6 `3 h: S
5 @" f5 i9 T! k0 U
8 y' @' p2 L8 L3 |1 P3 W. h补充内容 (2021-6-13 21:41):
. t7 x7 g. R; u白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
: |0 p/ p2 m4 r. @: i2 P1 Q5 P
3 I! ?6 |9 w: u: @' i补充内容 (2021-6-13 21:43):
! [) y! Q9 [& |8 w' p这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。/ G+ N' l" o7 J% b
) l& N, h W! w$ x; Q) Q, | {& \4 p
补充内容 (2021-6-14 09:35):