 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 & N- A+ ]7 v E
/ V; o( P' [1 k" g% M
今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。% h% V0 l2 o4 N) }+ ~; ?
! {( d7 t& ~* V% N# G0 a检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。# e( g/ f; A) G3 Z7 U- c: l
! k9 `& f1 Z, k" R! D& h我的观点如下,
+ [, R6 P$ u5 v& V6 g% y. [ B# w* o
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
" _+ c# `5 M1 p1 T! h+ }8 h' r
; H7 z2 o1 }. ~ t: k: D& j这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。% Q7 b; S' Y" Q8 q: G
' C7 Y' C( I' L: G! J. M
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。3 x6 x+ d( A5 z+ Q/ b
" z2 y: q/ [5 R% L" z8 t0 h
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
+ i( k) W0 ]5 x5 ?% V, G+ _0 E+ ?8 A @0 K; }
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。. s" I% j9 g' w
1 s3 {0 V) r+ \* ~) ~这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。# \/ g$ ?; R8 _6 J
! K: z \% f6 u9 n, ?' d# y' X
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。# L9 p, G+ [: D% i" x, w3 [
9 v' H- F' R, T0 G6 a+ Y; K9 R
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。5 f* l% u# \8 `! ] N" i& s
- w; ]2 k1 M4 h5 f: a" c6 i9 u. C1 P5 E+ T1 G4 p: P5 h- K+ i. V5 l
补充内容 (2021-6-13 21:41):% C- p7 @* }' w8 H% u
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
0 {: V) }7 i9 b6 t @- Y$ [& `) f- c! u8 b% c+ l; {
补充内容 (2021-6-13 21:43):1 z1 ^7 R6 m, i: d! c
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。7 C& B$ Y3 c$ F& ]
/ e1 N0 |2 D" B9 a6 d. Q补充内容 (2021-6-14 09:35):
; v. J. ^6 J% H我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|