 鲜花( 776)  鸡蛋( 24)
|
科普一下Furnace. Q1 e# v- `7 z0 H* G5 h
1.基本构造:
" p3 q$ `9 F5 [$ W+ C(1)外部:一个金属壳体,与炉子相连的是duct system.- u) W# U y& x' G2 q
(2)内部:主要有:
! e* [% ^ }' f% W1 J. A*heat exchanger---位于burner正上方,用于吸收燃烧所产生的热量,加热supply air,由blower鼓风通过duct system送到各室.
7 H. k# H& }9 q% a) V5 E6 d& v
4 e; S" ~+ G! }1 Y/ C& ]*burner:燃烧器,根据炉子的capacity不同,一般配置有三到五中不等,用于燃烧natural gas.9 s9 {7 M$ V) i' z M3 r
8 Z# ~# f4 a& x+ D; b# P' v3 P( l
*Blower assembly: 鼓风机,它包括blower housing(装载后几项), fins(旋转产生气流), motor(动力源,交流120V), capacitor(motor启动用途). 高级一点儿的炉子上还安有flow sensor,用于安全保护. 老式一般采用belt drive,即motor通过belt驱动blower.现在多数采用direct drive,即motor直接驱动blower.- F9 O. V' @5 Y1 G
0 C/ m0 |5 y8 O" `
*Controls:控制部分.老式的控制部分比较简单,一般包括
# N, `" g0 [' q9 C* J- J----Fan/Limit Switch(这是一个二合一的控制开关,其中fan switch控制blower在预定温度范围内送风,limit switch是用于温度过高时切断系统以保护不致过热或火灾),它是一个有银色金属外壳的盒子.它工作原理是:一个bi-metal(具有不同温度敏感性金属)在温度变化时产生转动,以达到开/关的作用. 这个开关因采用金属材料制做而成,因此容易被腐蚀从而影响精确性,有时fail造成系统无法工作.
0 }: e4 f3 ]' J1 k( K----Gas Valve:用于控制natural gas的电磁阀,十分重要也十分昂贵的控制部件.在它上面集成了main gas valve, pilot valve.前者是开关gas的,后者是控制pilot的.此外,GAS VALVE上还有一个重要部件,就是thermocouple,它是用来探测pilot flame是否存在,如果pilot熄灭,系统将无法启动.# ~, E. a* ^- C7 {
; M3 \, p' P% l7 O3 g2 H% T
----Pilot assembly: 包括pilot和thermocouple. Pilot被这里的国人称为"火种",不错,它主要的作用是保持火种的存在,随时准备点燃炉子.Thermocouple是一根铜管带一个探头,这个探头是一个bi-metal(铜镍),在pilot flame加热下能产生15-30毫伏左右的微电压,此电压作用于pilot valve,如果Pilot灭了,这个电压消失,系统停止工作.
) F O; T5 J5 t, t$ \4 J# ?& Q3 r! ^* U$ h% _; K1 P% R
----Thermostat:温控器,用户可以把它安装便于调整的位置,但不能放在阳光直射,气流大,过低及有其他热源的位置. 它的基本功能是温度调节和系统开关.随着节能的迫切需要和新技术的发展,thermostat也花样翻新,用户可以根据自家的系统选择不同型式的温控器.' C7 `1 o! R& u0 N% o
( N7 t4 k |4 b6 G# V4 B+ q/ E
----Furance Switch:喜欢DIY的朋友请注意了,你DIY时一定要先把这个开关OFF,否则有触电危险. 有的系统没有安装这个开关,而是由炉子自带的DOOR SWITCH来代替.如果DIY时不小心,闭合了DOOR SWITCH,那是十分危险的.所以我建议DIYER在这种情况下,先把PANEL里的FURNACE支路切断,然后把DOOR SWITCH后面的插座拔下来,用电工绝缘包布包好,再干活.# z9 G% v# n+ J9 b2 v. q- l: n
" s6 i5 G2 O% R$ Z
以上介绍的控制单元是最简单的了,现在的炉子大多带有module控制单元(一个盒子上有很多插头和接线),它集成了炉子工作程序,通过分布于炉子各部位的sensor来控制炉子工作.这里,随便说一下各种sensor,主要的:
& E" e. g, `( D4 K: @----pressure sensor:这个sensor是一个直径3英寸的扁圆金属盒,有一根胶管和两根电线连接.它是用来探测venting system是否正常,如果烟道堵了,或venting motor坏了,它就不会闭合控制回路,系统自动停止工作.+ c% p% Z6 y1 i! s4 V( m# @9 D( E2 c( ~
# w( ]4 b: I: d
----flame roll-out sensor(2-4个不等): 正常情况下炉子是在负压下工作,即火焰被上升气流"吸"入heat exchanger,但由于外部环境多变,有时上升气流会变成下降气流,这时火焰会"喷"出炉头,烧毁炉子.在这种情况下,Flame r-o sensor自动切断电源,保护系统.
2 e& n9 P% Z; h" Y5 c; I& \: i0 k2 O# j; o& J- E* m- k `0 g
---Flame rod: 位于burner附近的一根二寸长的金属杆,用于探测flame是否存在,如果熄灭, flame rod作用于gas valve,系统停止工作.
1 Q( a& r/ ~7 k9 Z- I8 I4 w V* Y6 x2 T. x
----此外,还有vent limit, flow switch等花样繁多,目的都是安全保护功能 |
|