四. 氡气的检测
6 C T6 h( |+ o9 [+ g! t 8 ?; K8 w- X |3 ?+ \, f
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准
& |# n8 S+ G7 n
$ L# f3 p( x4 ~6 e% K加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
* u) U! {5 X% w, n: v; S加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
4 Y" b, Y4 a" I5 o3 {; s加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
3 A8 X7 Z1 r- d. c9 I8 W6 f, P美国室内控制标准 148 Bq/m3. G% X7 O: {7 U2 L d( ?
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m39 N) y; I9 D# x- b N1 m0 |6 S
/ z' p1 ^( T6 T6 ?% Q8 n
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。
t C4 [ k2 G# W7 a/ T/ O3 n, r2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。% v1 @" y, Z1 l, f0 n9 q1 q
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
' s9 }& u' I% E+ t) w) |' t, Z$ D/ [1. 测量周期
$ ~: O% v' C6 t* x& J由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。: [) V4 b# Y' G3 A) e- z
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。1 h5 c( [$ Z" S: s7 v9 a1 J
6 d, ^- o6 D( y$ w; H" a# f# J
2. 测量位置
' ?, o( m- N5 y6 B! h6 O一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
3 G1 r' @( R5 P根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:' H. |& V9 V/ E4 U j' Q; B- }
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。& b! o8 o4 M2 p. F% e2 Z! |
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。# v V2 ~( n/ p" h3 S" J e6 _1 k
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。8 G' ?% T, N' j6 k
* z/ G/ C) _% H' I) [' I1 m
3. 测量结果
/ }/ s& [+ x& R. m, T0 [按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。- l. O- Y. l+ T4 G% \% l
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
3 O4 |& n3 b7 m
% f3 E" y& `* W, ^( r2 w虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
2 ]' j* p( u- w% L& o0 H2 ~2 \. b4 E& H; |* N) `( ]
1 s* K* H$ i2 A% z" {* q9 [# X/ C9 B O: o8 A. f$ Q
. R- \# m5 T) c% g1 r4. 测量装置+ \8 m8 ^3 o& b) }7 q& N
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。