四. 氡气的检测% l# E! a3 o4 c% C3 h: e
5 j% p$ i! Q1 P k) u! g! q
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准; A' k T$ A, }$ w9 f
( g! [5 K3 C }+ E4 P加拿大室外平均水平 10 Bq/m3& {" J! b0 y8 B0 \/ I+ y
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3$ K! A! A8 ?; G4 ~$ v1 e
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
4 _% Z) V& |% E# ~6 _: ^/ U美国室内控制标准 148 Bq/m3$ M4 U' y. Y, G( y/ S5 W8 d" C# R
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3
. k ]7 u) \8 w# }' L6 g$ ]
. s! a/ _3 Y' Z6 GHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。7 @& i: D8 J% _" A6 A% E/ m
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。; ]* W. X7 h9 c* B) `4 d9 C
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
+ a7 }. G8 A, a) l8 b9 N' S1. 测量周期
- {: Z; u% ^9 o2 J+ w7 j由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。1 Y4 ?8 J; S4 b7 }
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。5 l, {5 }' c d+ }
, ?3 l# T- c D* `% M$ g, W/ {- C+ g4 `
2. 测量位置! z4 H* F5 b, ^( C" {) n* x
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
/ `+ g- P8 n9 H# { j+ Z根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:0 G+ p) l0 b1 S$ y4 D. ]
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
- C: i' w3 T8 Y, Q s% s0 H% x放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
% r: m3 _1 K' e0 b测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。0 b2 G( k: m+ V8 @: j& Y6 t
- w* q1 Z, B8 ]% Z, ^& w
3. 测量结果
. ~/ x0 \0 }& t按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
3 c8 ^" M2 c6 Z1 y. S3 a当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。8 y9 s1 T2 _8 O5 \! H
+ l/ ^- r9 \! @, B+ h虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
* [1 `' J: c* p+ x- ^3 N* {9 X9 V' t, r# R/ s
) f! S. B+ l, J9 m5 _) |) _- |2 N# D0 F
& H7 n2 u+ D& P; Z5 a, Y
4. 测量装置
( J3 \( w7 L- s6 R 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。
- Q. I6 @% r4 @- `* D. D% o1 } m |
|