 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2019-6-26 08:46
|
显示全部楼层
四. 氡气的检测
# G& V. t/ I3 P4 ] T6 D# j / n3 O' j7 ~! B- U" I5 P& T0 c
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准/ N$ q4 A4 G* F2 g! p, X0 Q
5 {" N. W; x( s/ H) `2 _
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3' P/ \; R4 A& G! O* ~& N# U9 W5 d
加拿大室内平均水平 42 Bq/m30 k' {7 V9 H& I, l
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
" [7 C2 {0 Z4 A. \$ c# H5 ~0 r美国室内控制标准 148 Bq/m3
- g, P9 e' W, Q% z7 J2 T& C0 ?. {+ I世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3' ?) L3 _8 u1 ?
( u8 D0 K) G3 L; O1 ?( d6 b0 nHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。( L# b, t& A. g9 I
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。* y1 b7 a/ P; A k5 d
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。' r! {2 x& u3 @4 p+ v) i+ p
1. 测量周期
" ]/ o4 p/ x8 J; ^由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。1 Q) y9 j7 n3 T6 Y* j6 d+ z5 G# m
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
( q! n, u) ^: D [: O- N+ w
9 w4 u6 _) L& D2. 测量位置
8 {0 S+ O* n1 Q% {1 \一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
, R. M) [" ] h. L" `5 V6 [$ B根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:" P0 J+ H/ `) K1 i; w9 F! ?
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
e8 o0 t" I* G( k8 M放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。0 K7 r5 @' F- q$ n* W# n' b, u/ F
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
: Z6 ~% r* F; J% v/ }: @' ?2 l! p8 `' N9 x% Z1 p9 l- J/ c
3. 测量结果
4 |" [5 @: T5 |5 Z* b按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
$ Z- s& k! i$ G4 B9 }! Y# U当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。' v3 H$ {1 n% s- I. r. O
$ o& W/ U9 W* z$ R! v1 \虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
& @, T3 m; _4 o* W' E2 K% S3 d) a
# m: m ?- w3 t2 K0 e
1 f4 d* I8 V& W1 k$ T: P9 }9 d6 a, n7 W
4. 测量装置
% }, t& s, x5 h( D6 X' F6 O) p0 _ 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。7 |/ r! f! f8 o$ K q. ~+ E
|
|