水电装修验收流程及注意事项
. P# P0 W- A2 i6 p水验收测压表, c* g: `# Z3 j: j
一、水电验收准备工作8 ]+ k& E4 W* S4 |4 d5 [
  1、工具
% _& Y+ R5 o* [2 P0 R4 _9 A5 a  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
. t2 T4 H9 c/ }( `, u  2、预备
3 Z! [& w9 |6 k$ Z  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
0 J0 D, s5 }/ A) e0 W- Y  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。, C( |" y; A' M3 ~8 b1 L
水电装修验收流程及注意事项0 A' `4 I* ^. S
水电装修验收流程$ }0 H* B% F2 x; ?5 v2 [
2 h. ]; z# X2 u, {/ b5 t9 [4 C
二、水验收流程! ]; X3 E2 {" n. o0 J
1、试压" D$ n- g' Q# r& x1 ^3 L) @
  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
' X0 E) h- T! u  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
6 U1 Z- g* Z% `* r% |2 Z  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。2 e. N  s; Y# K4 n3 S
2、水卸压
# m5 e7 R1 P+ y7 r. m! |& ^  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
' @  [, K- K$ \) L. p" O水电装修验收流程及注意事项  
; F( J+ A& u: B9 K5 r水电装修验收注意事项
1 Y- W9 n) s) ^. P" \. h: | 4 B0 V* r* S( E5 l1 M- ]
三、电验收流程
& N* E  Z9 ^9 D% q6 K+ `  1、检查
. v) Q8 P. l6 W9 k! s  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
9 d! S# u& f3 ~0 X# l  2、电气线路开关箱的安全$ v' |' X/ T4 W; v
  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
3 @4 }. n8 v9 o1 w+ V3 d% d" J  3、电笔测试插座面板
! ~: h+ Z4 q9 w* w$ l( y: Y  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
: k8 f) y) V  ]1 F- c1 ^3 ^  4、拉阀断电测试
+ u: v& b5 g. c! K  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
8 N& m0 e( ~* x  5、看电表是否通电: N1 S  ~1 C8 E9 }
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。2 M- M/ m* X& B- z/ T

4 D, b; S) A( h9 N# C    推荐阅读:智能电表怎么看度数
1 l8 _7 G$ p; ]2 W* C( y. ?" R* A5 G- z" ]& t$ |0 o% [
水电装修验收流程及注意事项, k2 z. D) u* ?
电验收工具, ]5 x; E# m) D
四、水电装修验收注意事项8 k8 K  z$ A! C' H
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
6 c. {# f: r  X* |6 u; V  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。8 W, }5 b) v4 Y
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。6 {, M( l+ F# L) B- f
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。7 W/ @! X3 T, e1 s
  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-17 01:27 | 显示全部楼层
鲜花(71) 鸡蛋(1)
发表于 2015-11-20 09:16 | 显示全部楼层
理袁律师事务所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-10-12 02:05 , Processed in 0.095245 second(s), 15 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表