埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2715|回复: 25

求助:Sump pit 不停进水

[复制链接]
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
地下室 Sump pit 不停进水,估计3至4小时sump pump 会启动一次。大概有一个星期了。之前以为是屋顶雪融化水量太大,但这两天看化的差不多了咋还不停进水呢?地基是否会有影响呢?  O3 s4 d7 @: f# Y7 t. h; P
% b7 Z+ E1 N- e4 F
我听说sump pump 抽上的水有的是走管道直接排到下水道了,有的排地面。怎么能看出来呢?
8 {( ^3 R3 O% O' h: ]5 z' S) }5 W1 a
请高手指点一二。+ N) B+ C! A# C$ y* B* m' l8 L
# `7 Y- D' M9 h$ z4 h
多谢!
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2015-3-31 07:05 | 显示全部楼层
看看窗户边湿不湿,房周围有没有水洼,雪化得厉害,如果房子比邻居的地势低,免不了
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:13 | 显示全部楼层
Thanks for reply!
  `  l/ g; A/ x( U" v, w) l窗户边湿, but 房周围有没有水洼. 房子比邻居的地势低, but not too many...
+ |/ M* ]. G( T, `
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:22 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已经完全淹没在水位线下了,似乎开关有点不好使。轻轻一晃浮球,泵才开始工作。我担心如果水位线上升泵仍然不工作,那地下室不就淹了么!!
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2015-3-31 09:33 | 显示全部楼层
这种情况我也碰到过,池子里水很满了还不抽,不知道啥原因,抬一下浮漂才又工作了。地下室进水的很多, 只能加强检查
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 09:35 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:134 [+ w% s% b$ b
Thanks for reply!+ I0 l" S% B7 B3 i
窗户边湿, but 房周围有没有水洼. 房子比邻居的地势低, but not too many...
) O" v& x+ t* D
窗户边潮湿你是说地下室的窗户吗?一般外面会有护栏和石头子,你是什么位置潮湿啊~~不过最近天气暖和,雪和冰都融化了,也许就是这样子吧
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我的pump咨去年买房就是坏的,现在也没换,我是有多大意啊
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2015-3-31 12:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsun 于 2015-3-31 13:25 编辑
6 m% b0 R" [7 ?1 O$ D
* b1 d, n7 g8 e8 j: T* Q) ?8 |: Z一般不会坏,我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。找根绳拉住就好了。楼上的王老五,不,是张老五,泵要是真坏了,赶快和builder联系,很多设备保修3年的。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:54 | 显示全部楼层
tina108624 发表于 2015-3-31 10:35
$ t  G2 m+ h$ U7 M( m; k$ M, E( T窗户边潮湿你是说地下室的窗户吗?一般外面会有护栏和石头子,你是什么位置潮湿啊~~不过最近天气暖和,雪 ...
" Y3 A/ K) K, `5 A4 `
ground underneath the rocks.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
jsun 发表于 2015-3-31 13:23
( [1 e1 w9 H0 _7 m3 k0 F, a3 _一般不会坏,我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。找根绳拉住就好了。楼上的王老五,不,是张老五,泵要 ...
我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。

1 b( w# w. W" W# R% R  s Why I want to laugh so badly when I see this??? Am I too evil???
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2015-3-31 13:38 | 显示全部楼层
楼主别乱想。这法子只能治水泵。如果年纪大了,功能蜕化,找根绳拴到屋梁上肯定是不行滴。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:22( \. B/ |0 u- W) B
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已 ...
6 L$ d3 D: Y4 Z9 s( }) m) O6 [
浮球的线连着开关,你的开关有接触不良的毛病,需要换开关(如果你能找到配件);否则要整个pump换掉。地表面的雪刚融完,你房子的周边泥土正吃饱一肚子水呢,要彻底干燥到正常状态,还需要时间,请耐心。道路上限制车辆的载重时间是三月一日到六月三十日,这应该对你有参考作用。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:04 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 supertroop 于 2015-4-1 10:08 编辑 5 W' F& o4 M! h* J% d
htjjob 发表于 2015-3-31 16:29
. Z$ i) f6 C: Z浮球的线连着开关,你的开关有接触不良的毛病,需要换开关(如果你能找到配件);否则要整个pump换掉。地表 ...
% y7 g* h+ J% v! y/ x. u2 G

! I( p9 N4 c% G; O: I$ v! r0 YThanks for reply! I should have seen your post earlier and I will save lots of time.% j2 d  H4 O) \
Last night I called a plumber and was told the float switch cannot be fixed, and have to replace the whole pump. I refused and take a look at the float switch, and I found it is pretty easy to remove. I take it to Homedepot and buy a new one. I have put the new one on and it is working great now!
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-1 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
supertroop 发表于 2015-4-1 10:04( P. N: `9 i1 ]' g  C" A9 s" U9 T
Thanks for reply! I should have seen your post earlier and I will save lots of time.3 M$ N; N1 m5 V' }2 |3 N
Last night ...

2 C. h# f7 ]$ d# ?2 [$ N9 p赞一个。。。谢谢分享
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:12 | 显示全部楼层
catty 发表于 2015-3-31 10:33
8 A; ?, J$ g7 L( M; ^这种情况我也碰到过,池子里水很满了还不抽,不知道啥原因,抬一下浮漂才又工作了。地下室进水的很多, 只 ...

4 E5 d1 t  s4 pPlease refer to my post. If your float switch is easy to remove, congratulation you save a lot money - just go to homedepot and buy a replacement float switch. It take less than 20 minutes to replace.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:14 | 显示全部楼层
This is the one I bought.
& K! Q0 |; @3 c3 ^* B8 Jhttp://www.homedepot.ca/product/ ... itch-10-sump/982919
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2015-4-1 09:32 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
supertroop 发表于 2015-4-1 10:14" k1 F! r6 w; E
This is the one I bought." k2 ~; h' T% g5 l# u. y
http://www.homedepot.ca/product/mechanical-float-switch-10-sump/982919
, V, A' t' O4 o% C
我也换过新的,坏了的那个大约使用了十年。如楼上的链接,买个新的,和一些管配件,材料,向homedepot的给排水服务员请教,自己换也很简单。
鲜花(311) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-1 12:37 | 显示全部楼层
鲜花(163) 鸡蛋(1)
发表于 2015-4-1 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
对handyman致敬
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-2 09:15 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 00:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的float switch也不灵了,今天在homedepot 买了一个,准备明天给它换上
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 00:08 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
春天化雪的时候真的要经常检查一下sump pit
理袁律师事务所
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 08:30 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
laowuzhang 发表于 2015-3-31 12:12
% h' {  y5 p& _1 E2 \$ \1 a  k1 n' p我的pump咨去年买房就是坏的,现在也没换,我是有多大意啊
2 ^3 D: I3 [' U0 e: v6 f
haha,, be careful,the season is coming
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
mirage99 发表于 2015-4-4 09:30
1 R; c0 G: _7 D# Z, F! ]' ohaha,, be careful,the season is coming

# H4 k  Z+ G5 k- X井里面都是干的,从来没见过水,不过今天还是买了个新的,准备换上
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
laowuzhang 发表于 2015-4-4 11:35
: u8 g6 |+ [8 B6 e! D" J3 j& Z井里面都是干的,从来没见过水,不过今天还是买了个新的,准备换上

6 b1 ~( v# F5 J" F( E! c1 T0 G是真的吗?那你房子的渗水系统是不是有问题呀
鲜花(425) 鸡蛋(32)
发表于 2015-4-5 15:39 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:22" ?; h) X/ O" m6 M
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已 ...

3 C3 h4 ]. P7 c1 S# k; F  t. d4 {所以地下室不装修也可以少操心,即便水泵坏掉水也可以从排水道漏掉。9 U( H$ u) F0 v2 O1 ~( P1 g. Z
你的泵启动频率并不高,我自家这段时间有时不到半小时就要排水一次。左右邻居我看排水也挺厉害的,地势决定了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-20 17:08 , Processed in 0.258285 second(s), 39 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表