埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2857|回复: 14

求问,抽油烟机超过600cfm需不需要加interlock?

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 08:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 7 t% K( q& Z" ^
看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05" |9 q: C. h6 q, H9 |0 @( ]
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
% g# q* S' S8 F看看鍋爐外面 ...

6 N9 o3 P4 P5 C+ i6 H锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:270 r1 S0 H* i) G, ?8 v4 f
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.

8 x- s0 z( z( B5 x# I( O会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑
, e' r: U9 n4 Q& ?
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46
& |& B$ h. k5 M2 b# y锅炉外面? 您是指墙外面?

3 e/ H/ |$ Z4 N( R: o6 y$ B, P: _6 L5 O' @  O0 ^7 C" j
不是。* g' G. e9 q. ?) G: X* \  p
是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
2 V( Y7 F5 _" |4 YFresh-air intake vent from outside.
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05 7 c" [/ }* P  m# `8 i. n( p
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 ' q/ K8 I: g: L# \- ~% y0 ]
看看鍋爐外面 ...
& l/ E6 d1 P2 g/ E% X+ w
涨知识了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:27
, n  T3 a" r; z* d好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
! u$ @% l. ]; v# l+ l; W; f
marcson
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
iqtek 发表于 2014-8-7 22:00" p1 M9 i7 w# K# y' @! v
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...
6 ?) B7 Y) i: @; j8 e; z
哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:01
5 ^* K3 g4 z- j9 p. e  M8 a不是。8 ?5 l6 E' n/ R% Q0 ~1 Q% T: Y: d
是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
$ v- t1 u: J4 k  h$ y/ hFresh-air intake vent  ...

2 W! c* ]' \+ v# r+ ?  {哦哦哦 谢谢啦