老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Everlast foundation repair
' H9 c4 l; K8 {9 Z+ P2 g/ k经理是老头,人很好,给的价格合理,而且本身是个工程师,很内行。
$ z# Q  A% s$ W5 Z1 j. i& d我家地下室漏水,刚刚给修好,从此不再wet
& [7 V2 L0 ^+ }- B* M: V. G' k' N( H2 w1 I- ]$ X
我们也咨询了另外的公司,没给什么建议,还这不管,那不管,最后说给了很低的价格,和这家的报价居然差不多。所以强烈推荐他家。原来我们以为修个地下室要上万呢,没想到不到8000.而且4天完事。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 13:03 | 显示全部楼层
忘了联系方式le:/ Q" Q' v# O/ H. v/ F

: A) ^9 u% O- z" k5 R! u780-915-5706
- [* Y6 ^: T( W" `( z
6 f# I( w7 p1 X1 Cservice 24hours, 7days a week
( `8 x, P  W9 I: n) G) q! B
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 16:28 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 14:03
9 y  L- h' M' T; }' b3 d; |, E忘了联系方式le:
2 k5 m" e6 D6 E4 ~/ O) z" B
: P& U: S7 L1 c& I, U  m1 v( s780-915-5706
" a4 M7 `0 [0 x5 M% V
请问你的$8000修了几条裂缝?是从房子里面修,还是外面修?
0 X2 N! _8 W: L& h9 N谢谢
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 17:02 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
房子地基很好,没有大的裂缝,只是在墙面上贴了些凹凸不平的材料引导水。; {1 d5 X" b' |5 P; m
是从里面修,外面要贵双倍。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 17:06 | 显示全部楼层
你的地下室有没有装修过? 是全部地下室墙壁,还是漏的地方?( G! c) g/ Z/ d2 K7 @' C$ [
谢谢
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 18:50 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 18:02
. g; j9 F6 ?4 i- q9 @房子地基很好,没有大的裂缝,只是在墙面上贴了些凹凸不平的材料引导水。8 E4 b$ g3 b$ c- o% x& h) C+ b8 }
是从里面修,外面要贵双倍。

. d7 p7 w/ C0 t! E/ [" j! d楼主可否详述一下漏水之情况,与具体如何导水,水往何处流走,是否问题解决以後,肉眼仍可见水在墙面流动,然後导流往某处。想了解一下,希望LS不吝赐示。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 19:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖SUMP, PUMP 到外面去,不知道有其他办法。
鲜花(70) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 20:12 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-25 20:35
4 W4 O& I$ m) i" D# H4 G如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖 ...

/ X8 \' d! x4 T4 n2 l沃克同学,正有一事求教:记得以前提过,锅炉频繁启动而且燃烧时间短,不好。可是,我家的温度控制器很敏感,总是不停地让锅炉启动,燃烧一小会儿,就达到温度而停火。您有没有好办法?
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
HUB 发表于 2012-3-25 18:06 ) F% w- u9 V1 H/ A# [+ L' {
你的地下室有没有装修过? 是全部地下室墙壁,还是漏的地方?
4 M! k/ X: n' f  z% y' D& ]3 p谢谢
) z4 W- o& Z5 B. d) B$ n
地下室没有装修过,这次是半圈怀疑漏水的地方全部墙壁打开,看到有细小的缝,然后贴上带泡泡的塑料膜引导水到地下的管子里,最后管子里的水流到一个井里,由水泵泵到室外。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
沃克 发表于 2012-3-25 20:35 7 N" ^# Q1 w9 Y  ]8 ~( J3 t
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖 ...

# C* e: M( k8 ]. t' D, K8 i8 O好像就是这么说
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:47 | 显示全部楼层
ceramistpalace 发表于 2012-3-25 19:50 " T# t6 H" a4 K1 I, f" }: Q9 }: X
楼主可否详述一下漏水之情况,与具体如何导水,水往何处流走,是否问题解决以後,肉眼仍可见水在墙面流动 ...

1 ^. b) a  }6 _' T) [外面下大雨,我家就安全,坏事就坏在象去年那种连绵不断的小雨上,地下室的地面不断会有水渗出,很干净那种。所以我估计不是大缝隙,要不就见泥巴了。老人说他家100%成功,从没失败过,说再不会漏水了,呵呵,但愿。在他们贴的膜外面,我们还要贴隔热层,所以肉眼不可能看到水。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 21:39 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 21:47
' V% Z0 [: Y3 r4 v; s7 i外面下大雨,我家就安全,坏事就坏在象去年那种连绵不断的小雨上,地下室的地面不断会有水渗出,很干净那 ...

/ E0 g  L( D2 n  U$ t不是很明白,你说水从地面下渗上来,为何薄膜会贴上墙去,还有,你说水由薄膜导经管子引入SUMP PIT,那麽请问管子是新装的吧? 是否装於地面之上薄膜之下? 薄膜是否就是那种装FOUNDATION WALL外代替蜡青的产物,有劳LS再说明,谢谢。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 22:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
回答 Marlin 同学: 把温控器设到最高温,如果出现同样short cycling, 说明某一器件坏。可以是 温控器,High Limit 或 Dirty Flame Sensor。

鲜花鸡蛋

Marlin  在2012-3-27 21:07  送朵鲜花  并说:好的,我再试一下!多谢
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 22:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
沃克 发表于 2012-3-25 23:12
4 S" x5 n9 z, s) p4 b回答 Marlin 同学: 把温控器设到最高温,如果出现同样short cycling, 说明某一器件坏。可以是 温控器,Hig ...
0 O. _1 \  N+ R: O4 t2 T
也请教沃克先生,我有一小型FURNACE,调温器无数字指示温度数,只有MIN至MAX AND BETWEEN,我是以温度计配合调校,例如将KNOB设於MIN与MAX中间三点钟位置,温度计显示20 C时,就自动停火,但近年需将温控器之KNOB不断往MIN处旋设,FURNACE才会於20 C时停火,今年更需旋至贴近MIN处才可,请问可知原因,(已换了新的THERMAL COUPLE)
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 06:37 | 显示全部楼层
打开调温器盖,看看中心处有无校正螺丝。(Calibration screw)
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 18:37 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-26 07:37
% v1 X3 l& y% t. J! U7 f: f$ c0 M打开调温器盖,看看中心处有无校正螺丝。(Calibration screw)
  Y- W( d8 Q5 n1 [2 M& O
调温器KNOB是装设於FURNACE顶,看不出如何向上掀起,KNOB之旋转轴是垂直向下,从前方移走FURNACE之COVER,反而看到整个转轴部件,就是完全看不懂那个是calibration screw,怕是已超出个人能力范围之事,不过还是十分多谢你的解答。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 20:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
温控器是 HVAC 行业的易耗品,其本身也不值钱,为什么不换温控器而是换其Thermocouple?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 20:49 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-26 21:12 8 S2 ~' D$ O+ Y5 O" L
温控器是 HVAC 行业的易耗品,其本身也不值钱,为什么不换温控器而是换其Thermocouple?
$ O* q0 P, Z: L) {7 k3 M
之前是因为PILOT LIGHT息灭不能STAY ON,得人指点後方知是THERMAL COUPLE 需要更换。当时以为调温问题亦源於THERMAL COUPLE之老化。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 22:17 | 显示全部楼层
可能有一些概念混淆。. w6 }; T$ |. k9 N* P
7 h3 {6 i4 O: T, K. e
对于Furnace,从未听说有温控器放在Furnace上的,温控器应放在被Furnace控制的区域内, Furnace的温控器测温的部份分为三类:Bimetal, Thermister 和内含Freon的Sensing Bulb, 很少用Thermal Couple 的。Thermal Couple 如果在Standing Pilot 上,它所产生的Milli Voltage (DC)是反馈给煤气阀的,Hold住煤气阀内Dual Swich的上游的那个Switch。9 N* J+ g5 P7 r7 ^4 T, ]# J; W
* G) |% e( z! m3 K3 h
感觉你说的Furnace是小的Boiler,如果你家是水暖的。如果你家不是水暖的,那么就是Water Heater。 它们都有一Combination Valve, 内含煤气阀, 水温控制器,High Limit , ECO等, 都有一Thermal Couple, 如果是Standing Pilot点火机制。如果调温不准,一般是因为探测部分结垢太多而不准。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 23:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
对,FURNACE一字,可能令人有点混淆,或者应该说是SPACE HEATER,就像FIREPLACE一样;也听说过会是探测部件结垢太多引致,难就难在此方面知识太贫乏,找不著探测部件在何处。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-27 17:24 | 显示全部楼层
温控器的探头是两片Bimetal, 柠成天津麻花状,一端焊死,放于Heater内部。如要检测,需要Disconnect Gas Pipe Line,不建议没有经验的人做。
( Y& w# e0 I( l6 G  u! u+ P" t
5 U- P2 P9 Z3 ~3 G) C! J- T2 l1 f另外,如果温控器结垢严重,一个合理的推论是内部其它部分亦结垢严重, 也许应该是时候换Space Heater了。' C3 c) ?& ~) K' f. B( r2 v- a, i
大型搬家
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-27 18:28 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
沃克 发表于 2012-3-27 18:24 4 V% p+ e4 t" M5 D2 @! H
温控器的探头是两片Bimetal, 柠成天津麻花状,一端焊死,放于Heater内部。如要检测,需要Disconnect Gas P ...
0 I& [& j: G/ z- L9 s5 Z
Thanks very much for your info.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
ceramistpalace 发表于 2012-3-25 22:39
+ B* j) ^3 }0 b: y$ n1 I6 [不是很明白,你说水从地面下渗上来,为何薄膜会贴上墙去,还有,你说水由薄膜导经管子引入SUMP PIT,那麽 ...
4 `' H% `4 p: Q% x( ]4 z" L
墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多小洞,这样水就进到管子里,然后流到水井里。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-29 18:42 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-29 17:49 ; d5 W9 P, G# E3 v8 ^# l
墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多 ...

# I  q( H  G2 L, ^9 Q好像有点儿明白了,谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-29 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
平安福 发表于 2012-3-29 17:49 ! z0 Y+ D3 R( A3 j- Y
墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多 ...

9 a* J; v  B2 |3 C0 m" c" }好像有点儿明白了,谢谢。