老贾,感谢回帖。2 T, J7 J2 }% V" M! n
1 G, B$ F# C; t& H; O8 Z) K, o确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。& _1 p: D- i1 z; r1 T) |
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。5 A5 {8 m) [; k7 f' w
* ?1 k) ]: T" x# r3 E4 V C
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
+ A# z) H6 M* V* e& r: T4 D$ e6 \; RCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
7 f! E- d9 E6 i2 x1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
9 C! U" Q! s9 \ H+ \9 J2 Y- L- t k9 A
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
' Y* T( q" R# L
9 S1 C- ~6 v2 J3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
$ T; y7 `. K$ F" i6 @0 E# ^: Y2 p! ~8 u% k
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260: |( z+ \6 Y4 P( O
3 l) e0 K6 l+ N' W% ~/ ?0 J% N/ h
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
4 N7 o$ ?/ T' L7 d- x d9 ?
- m2 V N% C1 ?; S- e) I! ]& P因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。( D1 u( Y0 a: F" Q4 Q9 Z5 i9 \
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。: M! ~) [3 s, r( N( m2 J
; ]- K; \% c- d( O' ?, t" U9 p! F) N
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
2 g. e1 Y! [5 X0 e1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数2 Q. x- Q8 B5 q2 D7 F3 d0 n* B+ W" y7 \
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
- q: _9 O5 \& _, D3 z$ v4 ?9 l9 n3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
8 R8 R$ v1 ^% Z% [; ]0 Z; a4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
5 W, W% ?$ s* K! a K" G( s/ ]: P
& a5 h0 x1 H2 G& e' i以上疑问,还望老贾何众高手指点。 O2 h2 s2 z" V5 T( z
# y3 @, M5 B' o. g2 ^$ Q, N
谢谢
5 t( [* A5 K5 W# }
4 S0 b1 m. @/ V* q+ jrichard |
|