老贾,感谢回帖。
0 h) u, g/ ?7 Q- C! E w; F2 s/ |$ l# |
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
T- s4 Q- C- l* m) G2 ]7 {+ U我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
3 n$ G' z9 A- s" p. M0 N3 Q% I3 b5 W: R( m/ z7 P0 S+ w" l
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
J: S1 C- y8 g0 A/ C8 yCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
) B* n$ d9 q) o1 J4 E5 d1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
" l& U0 r9 Y, \% l
- ^- P) ~1 T- E$ L2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
( T+ h+ c$ ~* [7 m! [+ C9 j) R* ~' T% o% |
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
- w2 D+ h! \' Z9 ]
8 R; t/ ]# Y& U; J4 J* E0 { Z4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
" s( M7 `3 |! l! m- S, I( W! G& [) F, c S& K
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
- }3 ^3 C* u6 c9 Y9 `/ m$ ]7 X- N5 k- N2 s
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
$ W8 S+ r2 v9 ^3 P+ T- ^以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
. |/ z6 Z) Q* X1 k: S8 R6 t! q6 o& F# M% p
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:$ w1 l4 p0 Y9 b9 M! U
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数2 V4 e4 C; X& f& `& V, s
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?2 A$ D7 e* x' Y: ~6 I( n
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
0 A* A6 w. Y: T( l! }9 O9 M4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?* e* ~: K6 Y7 ^( g2 ?" c
& r8 i- q+ T9 Z! e* `5 h以上疑问,还望老贾何众高手指点。
; ?6 l# [' h7 V! b7 C4 K: I
2 ?4 \0 M9 v: ~. {7 u: y谢谢
8 K2 R" L6 f) U3 q. E+ }& W' J6 d' r3 S3 L" \
richard |
|