老贾,感谢回帖。* B4 c4 w* S3 m8 V: d9 Z/ O
F$ ]$ ^" N+ @ _5 d: ?1 x3 o确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
0 i* h) X' C$ {我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。2 ]2 @' G- |7 Y- s; B9 g/ G1 M! G
. J5 k3 f7 x0 ?' Z& M2 C此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
# L6 q" ^1 a+ l$ jCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:* ~% [1 n8 k8 n& Q/ m
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
5 x6 {3 d! x* |+ n7 Z7 m/ u! x3 b E, [0 X. ?
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
; H( ^* m/ D" k5 P4 E
* }3 L7 H+ ]9 D3 A3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
6 X: J; g8 \& {! m; O3 \9 h
. p" r v) S9 B0 }; P4 N6 N9 Q4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260# r9 G9 m( y; K
, y/ q1 D2 ? Y- e8 b" H7 M+ R可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
4 ~ Y, U: U; e) I, J: @
: ^8 T# w2 u2 @& ^) v( b) p, r因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。- F+ r; W$ B1 v2 {6 z, W
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。/ D; [3 {2 I3 N P
: u+ l0 y4 |& h% y6 d" J各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
9 C7 H! x, u% [6 P2 y1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数/ }4 q2 n6 P# R1 N/ \3 B9 f
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?0 e9 f8 A$ O# ^# m" \9 @& N2 s9 {
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
' Z6 x- f& k' } g* G A" r6 I4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
p9 K* M, o3 l% [* w1 }
: A# H6 J+ z r: G' g以上疑问,还望老贾何众高手指点。
( O. O( s( J; ?5 F
1 R4 B# j% b& _& T谢谢
0 o& P4 l, F Q, @# \4 U# \0 ]0 v, i/ L) Q4 d% z" F
richard |
|