老贾,感谢回帖。; \; B+ E. q3 F$ q
, Y& u/ I% Q' T5 V, P- V/ F确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
! Q1 ^: X1 \* }" V! d我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
0 j N3 X! U( u: I. G6 U2 n# m
) L, @% H) J1 o5 ~$ i7 a' {此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:7 d2 a9 K8 A9 R ^ L% z
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:- [; y5 B; I; G! Q0 t( d
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
$ a* J! ~6 ~! ~- A' M2 o6 e( N% m5 f# V
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
5 }; E7 y, e `/ [2 j
+ u( t! ]1 G+ t% K: @7 M% x3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255, l) @ v) S+ j6 U- Q
2 p+ u) q$ a$ l" I e. W) L
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2602 e S2 @: u" l; O! b& G2 T+ L- H
" X: {7 }$ e7 `0 `; a* a可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。! e4 d7 C6 A( P( Y
& b, p3 h( S8 a* i7 K
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。3 ^, D% B0 C' m5 ^( R* U2 k! ^
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。5 Z( J# w0 [/ I* P1 H- D6 O
8 G: |: g% a& n/ z) Q2 |* R各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
* S, X* J' h' D# ]& G( h# g1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数1 x( t# |3 y! g( f/ I( S/ R" U0 t
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
+ U3 ^& z! D2 U6 K/ {0 D3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?8 n. l, b2 H6 g2 X6 ~- h
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
$ v1 _9 {! q$ d3 k9 D; @
Z( |4 V, M+ _% {4 B* q2 @以上疑问,还望老贾何众高手指点。
# p3 B+ Q0 u9 |. K2 a( |6 @' B5 k; t' I9 f( L4 g# W$ |
谢谢
3 W% c, Q3 A7 _% U/ F" q
6 C9 q' }' _) I2 _richard |
|