老贾,感谢回帖。 l U6 F0 l+ a
$ G5 s% ~5 O, M, b# j7 }: G确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。% L& M# o% d) s& V( U' ]0 H5 S3 e
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
+ Y% H: k. K# M( n) D6 Y' _; X% c* T3 y' ]
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
. o8 P, N" T& D9 g$ JCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
6 o3 l0 W: o! u- _( [1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2455 \1 p8 E0 }( N. b2 L
. ?4 ~+ W: I/ j) N- |* y) ^2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250$ r" W9 ]/ h/ [
+ `- N% M- ?6 R9 \
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
- G2 a( y/ z9 ?. z
6 ?: J! b, W2 i& J8 H; V4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260" v- Z9 t3 T- f& X& ~+ a
, w3 x8 R( l r
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
# q6 Y0 b) q2 }" a: E- R; i
9 _ `. e% P) v& z因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
, [& o( s: U- W以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
5 k4 }$ s- I1 b$ J" L8 I1 U
4 m+ x3 I s p! H- \' W* k6 J各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
5 Z2 b" C; M3 |, g1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
0 j) H! _! Y n; O3 ]* m) K9 `2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
; \! J2 g6 i, u& c3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?; H/ }9 L/ q* ?! ~8 C0 ~7 n
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?. j6 c& ]+ ?1 i2 U" @7 L3 ^
y1 }9 L% v( ?
以上疑问,还望老贾何众高手指点。+ r5 r: z3 g( Y7 {& R9 b" G4 e2 Q/ _
( X6 k- |5 M7 i5 v1 {) z: w谢谢
! @- a2 e |% U; u( b! q# a) D2 n8 q# [) j0 ?1 H
richard |
|