老贾,感谢回帖。" r( _' n2 t3 ?2 i% M
8 `9 t4 w+ [, p: k
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
/ [$ c' I( m: x& r我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。4 R) T! S7 X; e5 K9 e9 Z. l* [6 `7 d
( d6 |- O$ c7 J* l; ?' Q6 ]此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
# ?9 b: `9 a" wCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:0 _& K$ s5 v0 ?' n- t+ H0 k
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
7 n+ d# m2 G1 F- \' d$ C# v8 l! `- _! P7 c; t
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
/ o8 ~" h- s+ \* l: Y- J6 F" o2 p0 s* w, }4 c/ m
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255$ ~$ P* D' c. G* O/ D
2 s8 H: i, [; W N, g% P, u8 O
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260! Q1 q9 U) s3 e4 t: G
P' Z5 J5 e; p/ L6 v1 `. {8 d8 [4 m可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。. S% _6 F" D/ c4 C' n/ W l
; F# j$ E0 q8 M5 w7 }3 c0 x& o
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
' d0 g6 ?$ U6 }以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
m4 D @: `# D i: \! Z+ E7 I6 E4 B" k- a' P5 F4 C
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
! }8 B) r) h( ]: e) H8 k0 Z0 N1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数9 k6 V( }1 T; R) w, V
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?; x- b" t# s r! R ]
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?1 ^1 Z* Q5 N. \. U. E$ B6 S6 k
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?0 `( w) T3 T, Z. l. I+ J8 J9 X L
, _* Y0 r! d; I5 `" \以上疑问,还望老贾何众高手指点。
( @4 f$ B f& N) b1 `9 r
& v' t8 y7 w4 K3 K- ?" x! R1 n谢谢6 ~+ K6 P g) f# a& F7 i0 A
8 K- r8 @0 g: \# Wrichard |
|