老贾,感谢回帖。
0 F+ e6 k( O: X; E* N4 l z) J
) Y3 P5 @9 x3 y3 t" U确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
. x( }+ P# U& f我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。! g/ j+ m) Y2 r, c0 }5 i% P
8 \& |3 Z$ U# h* V% ^: t此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:1 o) h/ S5 K s( v' G$ e/ h. V$ T
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
/ \$ x; Q k" m. F+ n: F; p' X1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
) c. Q) u6 v; r& L3 v: b0 T! ^1 Z! W) Z6 P$ B ~0 R% ^
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250- c8 z5 L6 Q' x2 I' V% ]
. p6 l. Z- C# V( a# w+ m2 s# E
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255' D# K- m- O2 Y" l" T9 L
- F9 }0 h6 j$ I/ a4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
& @! [' C4 \8 g6 R }$ s ~1 `: y# J4 k2 P
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。, E" C) z# G3 I+ l9 `+ j1 @5 F2 [
6 o0 J! Z d2 G# s o5 F因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。, T2 Y' ~0 i3 F, @. P
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。* y( u/ {# X9 Z6 j b
& k o$ H* b/ f. `& _! h$ ]
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:) ?6 K5 k& q+ e- F7 }8 z j M
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数( N: ], R- P" V/ L: G
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
% O2 B0 A. w$ U3 T) @, V( y3 R3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?7 Z# I! d2 c0 P. ^9 S
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?0 v# r" Z- Z) {' e. c5 G1 \8 R, }
; Y6 V* }; B+ {1 f& O5 N1 Q以上疑问,还望老贾何众高手指点。- I2 {8 Y4 W8 W' B3 b' ?
* |1 L& i* D! `1 [; }. D- k谢谢
* W; p% X) f- l9 c, G, c3 `
3 U5 ^ D, C; F; grichard |
|