老贾,感谢回帖。
& E6 k/ z8 x" z* @- G6 x2 `( x, L% \0 n, Y% |
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
. v* P5 q! Q* n" b4 s& I" r8 o9 k我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
; j7 h2 I9 o! E+ c
" r$ g. g$ \2 P2 U此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
- `; {: L) g* }# L- CCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
+ ^# d& J, K9 e, w1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245# r9 C6 q/ s [& T P
3 L( }; I) K' @$ u2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250/ ?- }5 J5 W5 v7 t1 I9 u& s! i
3 |3 Q; M( \/ E! J- E3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255: f( @( t+ K/ ]2 f; {) y# `5 {. V
0 S+ d- P: o$ D% q* [' _. j4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
9 @+ D, M3 h( s" ^; h/ O% p l- [ x+ c( Y2 F& p' o
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
+ ]" V7 l0 |- q5 }# ]
, i9 O2 b" z! i- V- ~* s. R因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
/ p/ V3 T$ b. \, X以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
. G$ | x; U" P1 s4 J: g/ x& X- E, p" p0 E
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:5 x& r, Y6 ~+ W
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数% {( U) u3 ^" H/ ~
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
; T: k. q1 \. F) z3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
' i% j8 @/ e6 h1 Q2 k" B/ l& G4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?& m2 g/ h8 C0 t! P$ A7 L
2 A0 y# ~; S0 B! b以上疑问,还望老贾何众高手指点。$ m- C' X, j7 V+ `: W/ I
! t2 `" M' I- J) L) Q( \! i谢谢
8 @) q1 R/ }& q0 H0 }4 }9 R; q; v
richard |
|