买了个正在芳龄的房子,经过几个月的熟悉和检查,发现这里的服务行业有不少也是糊弄的。* t3 @2 Y. M# c* D% d: o, Q
1 D3 B. U* d7 j- D
不知是因为前房主专业问题还是做甩手掌柜的惯了,有些设备弄的确是乱七八糟。 . Z8 @+ ?$ r' W& y- I- u, n6 s1 v3 Z+ D* d/ j- {
车库门---弹簧断了,拆下来一看,一大一小,小的断了。是上一个维修服务商的杰作,他们的名片还被前房主钉在开关旁边。虽然是一大一小也能调平,但是不同的疲劳寿命,明摆着是坑蒙客户,同时也不能保证刚好调到合适的预紧圈数。( p$ x! g$ h. F+ m# q5 f
7 n9 J; \: `) d) X. y
加湿器---发现加湿器的小水阀外结垢很利害,拧了一下发现,阀一直是关闭的,开开就漏,修了水阀,再检查发现供电变压器上没电,拆开锅炉护板,发现一根电源先脱落。再细查,发现安装者动了不少脑筋,就是没有吃透产品的功能。电源接到了锅炉风机上,想是安装者认为加湿器靠锅炉风机控制工作,其不知加湿器是靠温度传感来启动/停止的。 ) Y0 p; {4 i y( S: e+ ]$ K # x% t. x5 n, n _9 N( R9 L' i/ i因为彻底清洁冰箱,包括后面,发现制冰机的供水管接头竟然在缓慢地漏,每分一滴,地上应经结了很后的水垢,由于漏的很慢,在地下室没有迹象,倒是有加湿器的功能了。+ P x8 b- z0 ]0 Q
" d( l4 `/ v6 u. Y5 a
所以对这里的服务商们也没大信心了。
that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.: U% X6 L4 R) c7 n4 v
pcmouse 发表于 2011-10-16 18:06
: u+ S o2 F# x: C" a3 ~2 ~3 [9 B
$ R* I9 H3 {- v" e) s
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度大于xx和空气温度低于xx时,加湿器停水。所以说,加湿器是在较高的温度下而且是系统制热起始段开始工作;在系统制热末端停止工作。因为锅炉加热停止后,风机并没有停,是滞后一段时间停止的。是不是比你想象的合理哪? 0 r4 U) c& B) X; S, \3 b9 c# l _, a( d* c8 S* @, T% H/ W% a而且其本身并不应该随着锅炉风机不停的断电/通电/断电/通电......。