热交换器过滤网结冰了,堵住空气通道,有啥办法解决?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:36 | 显示全部楼层
take off the filter.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 拎壶葱 于 2011-3-8 19:49 编辑
! ?2 H3 V) e1 U/ c/ O/ o+ T2 M
7 R, O3 A' X- B. X9 @哈,我的也是这个问题。, Z  Z% ]3 h9 f, d5 c

1 [/ i: @. p0 x/ n觉得这个是HRV设计不可克服的缺点,对于在寒冷气候的地方。9 u4 n% Q! f/ }/ \8 R, a% x  y
; \# g% u' x- P
结白冰的是排气侧的两边,靠近里面的冰特别多厚,靠外侧还没冰。只要房里有湿度这个结冰的现象难以避免。
0 v  [1 S. J5 ~- s: ?
: J$ X  n9 ^+ n+ g- n/ B& l4 Q2 P. _把湿度调低一点,另外我用电吹风化冰。可能得每个星期或半个月吹一次
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
take off the filter.
# z) G( r( A$ _" v% M! hnanfang 发表于 2011-3-8 19:36

1 A3 {$ O$ y1 ~/ T
: H& {% P: n4 {3 R不用filter的话,一部分废气在室内循环。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-9 08:55 | 显示全部楼层
add insulation. buy glass wool from home depot.
理袁律师事务所
鲜花(5) 鸡蛋(1)
发表于 2011-3-10 01:36 | 显示全部楼层
filter是过滤网,主要功能是滤掉那些空气中的灰尘,废气是当不住的,在爱城室外空气不是很脏,可以临时拿掉他,过了冬季在按上。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-10 08:46 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
[quote]filter是过滤网,主要功能是滤掉那些空气中的灰尘,废气是当不住的,在爱城室外空气不是很脏,可以临时拿掉他,过了冬季在按上。( k& t( J8 h' i" W
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-10 19:11 | 显示全部楼层
正一下楼
- L7 G! I/ y+ I) j& Q$ m/ E/ W! r! i8 F# H; P& b, b8 q
结冰的应该是热交换器本身,和filter无关。
" ~- b& P8 ]) Q* J! ^/ e