埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2538|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
0 w) q# r. k1 {8 v" A/ i8 b# T1 Q( F8 @) {  g3 N/ e& J; }6 x4 k9 @
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
( T! t8 o5 T7 P9 _/ x1 N3 R3 j5 A0 k4 R8 @' m  @* c- G
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。( _* g9 ?4 p' K, e! Y8 k
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
" Q: _5 x9 U) j8 c/ p; @) G
5 H8 Z7 `. l% C% H9 w另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
9 y! _9 W2 t& w+ F* [
- Y6 f/ b+ `0 g" l亚省华人 冷暖水喉2 f1 P( D3 Q$ N& j4 e: i( e  A7 Q
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。, l. e/ C; X- ?, K1 F  ^$ U" ]
9 M& B; r4 @1 y: j
Tel:  (780)444-7957, (780)716-76666 _/ v8 T9 _+ [
Email: alcomhvac@hotmail.ca
) V6 k: d" p% F# w6 E( zContact:  Walker