如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。$ w3 {4 `% o) I1 h/ k

: ?2 W8 Q1 O$ VHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。6 z) B& k( b) t! _& Z

" I, r! H# T3 W5 Z8 U& K正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。  ]$ O  x; ~3 V: y4 `2 g, C- x  [
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
% R0 f6 U5 k) F) J
7 B# g4 {" z8 W另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
- o, h0 g7 m# R* i$ [' O9 _+ S  _: ^* |* |7 A' R& \
亚省华人 冷暖水喉% y) H9 i/ A" s6 ]  A1 b
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
7 H' B7 H$ u6 ]' J( D1 Y2 `/ B7 b. h/ H9 M/ M8 D
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
$ Y/ E7 t, W/ c) K5 Y  HEmail: alcomhvac@hotmail.ca
1 K1 I1 z2 b* ~/ K* x! c& w2 z$ gContact:  Walker