UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。0 m9 x7 \4 T; _
(1)日检5 Y% z/ c \3 R
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
8 S; `& k$ n C/ E# k$ h2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
0 Y5 ~3 U6 [" \& F3 |+ [3)有无异常噪声;$ R( F1 r4 u( [+ T$ d! E& N
4)确认通风栅格无阻塞;+ |5 k* r# L4 {4 c4 g
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。7 {; f8 n+ x1 G( o3 b, J0 Y& N" s0 p
(2)周检
, c6 R; P1 {4 H/ t! @1)测量并记录电池充电电压;
4 G q, d; ~7 E; v2)测量并记录电池充电电流;
, h3 A3 |' G2 b, p3)测量并记录UPS 三相输出电压;
8 G" P1 G- D: F4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
8 e) E& P4 c+ P6 |, c2 {如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
3 h, G. O( @, @/ K1 _. C# y(3)年检7 ^3 l) o% Y8 Z: w# H4 v2 Q& a7 U
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
X* S9 I# o6 X$ P1)首先按周检的内容进行检查;
8 h& g2 n3 s4 Q2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;- v5 b" U1 j* ^1 D/ Z5 K
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
2 ]1 \# f8 C% c8 A" z- x, @( L4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
/ X: Q$ Q4 t/ p O8 c8 f5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
/ M7 k+ }0 f( X' z7 ^- N5 Q6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
, {" B( K$ w! u1 p电容----检查漏液、变形等
! B8 H7 q% ]# x4 q. I- j磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
W7 }) s3 K; D) H2 x* o; B电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固0 P1 l$ Q* `+ _, R, y3 R) U9 e
印刷电路板----检查清洁度和完整性
) \" ?' R# r' b5 x$ p7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
* ^( Y, R" ?7 Z; x8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
6 D- I8 H6 ]9 w$ G4 r- h4 j) k' G9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。2 y. ~3 J: z6 d
(4)其他检查
T( h+ S t: T4 }8 C" r1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;! f) A. r" N1 M& f5 C# m7 E4 F
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。% U! M: _, Q, d7 q/ J' J6 B! \' r
3.1.2 电池维护
$ Q5 g9 R. F: v4 o0 MUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。- _* M$ m& I( f+ J S# e& ^: F/ N8 L
(1)蓄电池保养
% m1 B' j( k$ M' k1 e- F4 I# T为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:5 a9 M* R5 V" J1 L' R" e2 o' C# L
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;, ]. E; |& z* f3 K; r( {7 n# C; _
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
3 \+ u4 ] {7 Q% L3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
1 g0 d) d2 R' G& ~4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
1 [% p- r9 E8 ]4 |4 W5 |/ d5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
) A* w0 ]+ y, Z. S; f3 d& X6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。2 d8 Y4 v9 s# J7 |5 D
(2)手动电池自检6 j) e& W: n( @" h" l
允许手动电池自检条件为:
+ {' G- O$ b; m0 }; V. W1)电池接触器闭合;/ |, @. T1 K: D' X% r
2)电池处于浮充状态;9 l7 k: ?7 q7 r! D3 K
3)整流、逆变通讯正常;
- P. I" P" J2 u ^4)电池状态正常;- h0 A6 R; ~1 V4 P, u
5)整流器工作正常; p6 V( u, Q6 c. E, G5 D- C# k
6)市电电压正常;
; Q' P) e/ e/ O+ m4 q7)逆变器正供电;$ J8 E/ V l9 Z+ a; t/ d0 s( e! [) Q2 g
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
; Q0 g/ H. r4 y1 q& _+ R9)UPS 不处于联合供电状态。) n0 o9 d) k& X) ~+ g' a9 }
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
A& N, L8 X, Y+ K! x( V9 o按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
$ l! T9 `& r1 Y# l电池自检结束转均充。
8 T2 ^ E0 F' g: _/ ? B% U8 l(3)自动电池自检
6 D% D2 D# g" q3 }当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
& |3 P1 l2 G6 O& M如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
: ~; ^$ n/ X7 N. z* [5 y3.1.3 故障检修
) ?0 Z( U6 s4 j5 h* V由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。" G" T- E: E2 q
3.1.3.1 故障诊断基础& o$ n! f$ P. B
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:; ^& z# q! f+ a9 I* |' d8 Z
UPS 输出电压一般偏差不大于2%; q* x5 ?- p9 U% Q
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
* k$ T0 D# f* ^" b+ Y. E+ D0 a如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。 T2 s1 \6 f$ H+ k L
3.1.3.2 故障诊断步骤
; R4 }6 E, I$ D【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。/ v$ A% }* x: F3 D
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
5 b5 c R$ S% e【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
6 T/ ?; h* s3 b: S% j$ K, E" d3.1.3.3 异常处理
& P: k* l. M* Z G, `$ E& O, YUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
2 j) a0 t+ x+ l, q. A1 M( Z表1 无告警指示的故障处理5 P3 O3 g/ L3 {! B! T
序号 现象描述 原因分析 处理办法 _! T" T9 l3 l2 l7 c4 U! L) m/ ~& r6 f
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
( C& f" x) G- B$ L0 b8 Q; O1 nB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求# q6 h5 D: u! V+ d
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当9 F, t' }. M }4 c- B& v: k
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
( l S9 H0 F3 {- V4 u当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。% i+ s$ ~/ C% \- l
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
/ o+ b6 J* S( b/ c/ a& k 6 Y8 d5 X( I+ f2 { J
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
7 L f; G; `" J) R! G1 e1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 " z1 ^) N' V8 A1 R5 ~
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
+ W1 c% W4 h1 H' T j7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP& G" ?; u2 a, U+ l
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
) `6 M" V" ?3 G12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 , L& l& a# c9 l
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
5 `5 |4 Y. B! L8 i18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U20 M% z$ n0 {* A4 w1 }5 m4 t
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个