氧量调节控制原理. k7 I3 i, W2 Z6 e* W. G1 |
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.
' q6 Q, Y' A! M: `* S采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.
0 n- t  P5 U9 J( L+ v, F- I2 Y& u1.   燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。. F4 h# x" d! d
2.          在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:
6 x5 i, @5 j; H' J/ z4 |: E9 Ca.        未进入氧量调节的工作曲线。! x7 P! C: P4 V/ v: j  ]% R
b.        安全线  (CO临界线)。
1 \5 L6 H6 `* K9 S4 j' e3 |8 H3.         进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。
6 o4 p, G) p( @0 B7 Q! K9 U4.        燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。2 s9 f2 h- @6 M( M" H
5.        进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。+ R: w. T5 A4 _1 z5 @. v
a)        在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
  t6 k2 c! ^, u, s4 |b)        在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行.
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:10 | 显示全部楼层
氧量调节控制原理6 r) i# W) Q' K: m/ \+ z' ?' i7 N
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降 ...: b% C) x3 ?( r: j: J
ltlong52010 发表于 2010-9-5 08:12

! }0 e9 q: J8 O* O' V* E  K$ Y* w: p这是电工干的活么?
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:33 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?
# g8 X) J# |# K0 \) Ismart007 发表于 2010-9-5 09:10

" k1 a" c/ E3 Z9 T. R" YPhD, Professor or Senior enginner
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-5 08:44 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
复合一些其他专业技术
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 21:52 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?
% ?: y8 O$ O% Q+ z5 @  I* ismart007 发表于 2010-9-5 09:10

0 f. M  e3 y) }* q& U6 M' W3 V0 P2 t7 |" z9 v7 L; G. l
只能是有GAS执照的人做。我都会调和修这个仪器,但是我从来不碰一下GAS的东西。