 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
氧量调节控制原理
! U8 y: D, V" L) ]: L5 U* Y氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.& h# t7 K u& d7 L% @( M/ y
采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.
$ P# d% k, k" B' Q( g1. 燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。+ Y$ _* Y: S' w
2. 在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:1 b) \/ g3 v0 ]9 L$ c8 s4 E
a. 未进入氧量调节的工作曲线。
; D) L; B4 h8 a; W: p% Fb. 安全线 (CO临界线)。6 V% U& Y( r* v- L' z6 S6 |
3. 进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。
- x5 x# j; h5 {2 A/ X: c4. 燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。( ?1 n4 `6 d' c% T1 R
5. 进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。
, }5 ~' u# Z9 Fa) 在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
! W9 `4 ]" b! i1 q! q+ g& L) L' A6 Tb) 在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |
|