速算10千伏架空线路电压损失。- j; o4 E5 f! A6 F
- N+ A2 O7 C# h 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
% Z7 X6 i4 K( l, R& F6 o1 R6 S8 h( M
得出计算口诀:, m" j! W1 u, K+ T; L
, V6 N- b+ M( p0 `/ S. w4 @
架空铝线十千伏,电压损失百分数,
, v3 i3 L% n8 l7 P8 w# Y
" u5 v4 f( R8 Z2 l4 `0 Q- E 相流输距积六折,除以导线截面积。
4 W8 g6 @6 {+ e2 r( P7 ^) \5 b' \1 }3 o; x& K7 `6 u9 ]4 A+ t6 E: k
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。; x) T. |% s$ I+ p( T
7 n- P/ U! z% e, y9 h$ O, K# J8 ]! r) }
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|