 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。
9 o5 r \: b, }- K1 x& \8 Q9 u
" M* h, c# a6 C& T) | 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。& u, J( K+ m0 n9 m2 H
1 Z- C( h) A2 { r) t 得出计算口诀:& n/ b2 y6 _2 n! L* }2 x
9 O) M# x/ A" R6 t/ W4 t
架空铝线十千伏,电压损失百分数,3 c+ D. k2 e$ h
3 _! U2 Q/ D# P
相流输距积六折,除以导线截面积。- G& ^& Z" I7 X2 @- I% K2 P
" P4 U9 m8 e5 G) T' ~ 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
0 ~0 ~5 T* Z2 E" {, U. r+ |7 L
) l- y, y. w# l5 ^; i 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|