 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
9 _+ T0 r( g7 G% f( I1 m: j. p& W) P% Q0 c$ }( D1 ]. y3 @
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。; G( v8 g" M" j
: `0 v C- \# K, i- B 口诀:
: m, ^/ C2 L- [; E p! m1 Y
2 k" F0 I; |$ d( ] 已知配变二次压,测得电流求千瓦。- F! M6 Z4 M, [
' T1 J% a+ `7 R- J/ l) z$ L 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
0 P% a+ |% A1 u6 e+ e1 }4 J: C; A; J; K' t/ N/ }3 V8 k
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。6 a* h; D4 S. ]: D
, Z' W( z& @5 e" J3 c% R( U5 _ 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。$ J, v& w# r8 M9 B6 P7 C$ ^
1 M) s3 r6 J2 s4 J' a( W 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。6 e# A4 ?& q* q: Q o, v2 n
, Q- e1 x* }4 S: k8 |: U& v 电压等级三万五,一安五十五千瓦。
4 p( T+ x; P0 Y: O7 }/ i( c3 }$ |2 s6 e( `1 m u5 Q/ z* |
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
5 S4 g+ T4 b# [4 P( S( |+ Z* T- }5 w/ W+ E* ^) F+ ]
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|