测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
8 S8 F, [+ W# \  x# v: D- b" b' ^1 r0 S+ a% J
    根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。( r1 ^' G0 H, @% }

) j' H" N- `6 _2 ?8 }8 |4 d    口诀:+ }6 ~1 _2 u4 b$ n/ {1 |3 o' p) S
& _: C. ^8 n) {8 T6 _. i6 ~: Y1 I
    已知配变二次压,测得电流求千瓦。
# ?, b5 v2 i/ q. c; F
2 H* K, C- i9 v+ f- @    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
2 k8 J' Y1 q. d
& I. S6 i  C3 p. J' A    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。1 h+ e' [& B* D# ]) _* @
) H8 }, ?, w+ [5 i2 \
    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
( I9 L% N% v/ R5 V: H8 \- k; d$ m0 R8 m: a% Q
    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
3 G' t+ a2 ~% q" v
! w: C  @. t7 ]5 y    电压等级三万五,一安五十五千瓦。
3 `7 k- |3 g' M" w; V- U6 V8 ?/ l) Z% ]! n5 }
    说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
) ?' S3 f$ _, A3 D: Q. v
5 K% r2 H% a- n  o    当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-28 12:39 | 显示全部楼层
多谢,学习了。