$ o( V( P8 G- b6 i8 ~家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。9 F3 ^( S% S% `/ L. l" P

$ E( d8 ~0 d9 d3 s! b地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。2 U' z. }6 l/ j4 I" s
) t% m: H7 ^- U* G, \
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我& Y' L/ J0 W% S, m  @. M' t  Y' ?
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。* D( f9 W1 p! F) q) H
" m  |; j1 x: H: W* J
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?+ V. h4 m; b$ g8 f* R8 i
* \" _8 G9 b5 Z; }
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。* ^! u9 o' e/ K" {1 v: Y
4 _7 U' v( H' L) R+ `0 {, o
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。# o- c4 U( N2 g! w5 B
4 A7 v4 V- C" ?' ~/ P* d
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
5 f" z0 L8 V' e+ v; V" s1 Zthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
5 ?2 \3 M; Z' O' R" Q
check bathroom 's GFCI receptacles first.8 h' ?1 q* n) r( y) q8 T4 h, h& B
there is no problem for wires.; Q: ^) @% v2 q5 A% G
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
7 k. i. a% N* @4 p. `3 O4 E1 y7 B

' J7 ^( e7 a" o9 G6 j4 OThank you for your advise.& J  v, q1 W  N0 x. p; e' h
1 |/ U- U5 `8 e2 g
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. + [! ]1 Q1 c  a* N* y' U9 F
! d7 n  h- J% m- H. f0 j; ~% H
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.8 |3 n5 ^/ r, O% t& l
" _$ I- F& b: v4 V% q. O6 G
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.* V9 _# z3 g0 @4 Z7 x

  y' }) {0 y5 ~" z7 ]) FSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?& ~; I! i- g2 P
, v7 |1 o: o6 R& J$ f5 m6 d/ b
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?* M$ t/ }2 c$ V* u! R/ V
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
$ x  c3 `3 ~9 i) ~2 s确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON." z3 s2 E' C  T8 i/ r
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?6 p- g; @' Z4 A5 _
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

( M6 C; ^" x: Y- q$ D( T+ R1 N4 f: T& o' S+ Q
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!- A( Z) H# W7 V9 ?; d+ f

6 a& V0 X6 F8 n1 [; u/ ?  |# N7 H3 P) e5 Z/ a
5 }4 [/ p8 B8 X$ {
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
" `4 r. b# h3 u, H0 v" s
1 i) \( ^+ `. L/ A* w+ ?必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 , m" K+ j2 J% X" o
- F9 C7 N; \- b0 a. p$ u
7# 贾电工
$ q. n! C( C6 W  h3 r0 V
/ X  ]) x. O& l* x" A& U& O6 M1 R+ `# j) ~& W
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。3 ?9 m: f; k/ z* p# J5 I, j) Z
% d* G6 v9 c  p! Q1 `& A1 Y
你的回复,我看不明白。傻了。
8 X9 M0 y* b9 T4 s1 Z( y' W  B& ^( @" S( p! F4 n0 J
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
0 P7 h/ t% R9 w9 C/ G, L. ?0 E% c) j' h! z+ \, `9 |- K4 [
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
# k, ?% @% O0 q3 |. l& s
  s3 L& _7 A- A' V9 Q- ?谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 4 i9 v8 C( [  T9 t
6 i7 M2 H' e2 _) l1 q0 O% H

( Q+ `, v' r9 KThanks, bro.+ e$ x# w% ^$ i# v, ~; z; C2 X
* P- [8 J! K! A' T
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
+ Q2 |/ _" g: [! ~# x
. @# K- K# }3 o1 zIf I can not fix it, I will give you a call.
8 X. k* X# G& {+ P. T3 F* u( L  C* o4 s. \9 \8 V. T
Thanks again.
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
0 d$ D% f' g0 Z( v2 K8 b' o. f7 K& f1 J

9 S" w& R4 I- U' V9 x这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
- ?& B0 O- E2 n7 Y6 [& n9 I, H6 Y' x* n4 X  z4 n- {
事情经过是这样地。(我当时不在家。)# c% P- M9 D4 p, ?/ p1 S5 q6 ^8 s
: K) b( P' R& c! L' |
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。  n& B0 ^9 \5 @% D6 P. r

0 i& D* w- l8 [% W6 f(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
4 Y# M+ X' ?3 ?! O. q& z/ Q
) n8 B+ I) Y" Q4 m太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。* H8 m; K5 S7 r- w
8 j$ Q, @. B$ H% h4 I$ @5 z6 |
回到家后,情形是这样地。% `2 W% ?2 L1 I" {+ n6 @

6 W- x6 z" m& H) f0 |electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。' J; U; I: _3 l1 `$ v/ z

! H8 I/ v( Y) J+ M$ T: i5 c好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。9 u6 i! s% p  i0 T( r
" @3 m8 t4 i; ^. S$ `
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。$ W$ k  x4 C3 Z8 R+ p7 n
+ U! X  n6 w, y+ G' _" X  L7 E/ X
测电灯那里的电压,没有电压。8 H$ Y; n4 G4 Y/ x' s# D' J! ^( C: x) W

$ Z. b6 I  T* Z: a那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。" _, H6 R/ @  G( V3 h3 f3 d- d

) r+ w9 C& U( x( n8 t这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。9 Q+ Y: D+ _. @6 ?' _+ I
6 H0 S  {9 a/ H
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。! j/ e) D5 v& G2 v* t

. _3 Y2 ^. y9 ]4 @9 n5 C谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
3 R, j8 ?/ X. K0 X: P' n6 q
5# AASTAR . ]( h  b0 K: k1 y( r7 ?8 M" t
# T* f" l2 F4 ^, v

* b5 d' e" d3 ^9 a* d* F这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。) h& Y9 x# V6 K5 J  \
, v1 O9 h8 T; p' q
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
% i( W9 r+ I0 b. a6 u6 ~
; n( S5 P* }& ^4 Z" d& o我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...9 i! z, K" D' V* ]
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

9 R; Q0 v. A+ ?6 o9 W6 s+ R* U0 D
3 N1 X$ w3 S3 F3 p* [1 [6 t+ h" b8 H! [
. A* Z4 E  j' q5 h
那两个breaker是arc fault  breaker4 a' D! e% t% L: k' w, c4 e! y( M
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了1 E! s/ E6 m! Q6 v. W9 j
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。2 T0 i+ K5 m. }) A
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。/ `' p& \6 c" ?3 o
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
- W/ D# B) D4 i# l6 P先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。  Z0 O7 K* I2 y: Z- [; a
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
; b3 A2 Z" a! g* z2 l( ]6 D9 n6 G) m( f7 H
12# AASTAR + ^. c" Y5 O% L

) J5 Z8 x, G6 V6 D: R0 F( ^( e% I# e8 M6 J+ W
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
6 F$ z' q; R1 {* Q7 `' t8 \% Z  f! v& w% P: n  D: U9 S  b
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
5 M1 G- l8 n5 [) f$ ?8 `
  D1 N' ~) j. P0 c, \问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
" M# K$ S0 ]* t7 o7 G2 |4 f! L# }
. t% b% P3 d: g再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 ! i, ?, y! Z& U$ W

) T) |; J. j0 P/ |9 l
1 l5 _' ~2 W/ m: Q$ w% I! r$ T我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
; g' w5 S7 r* A另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 2 ?5 E% \  y& ~. G0 n
$ W) c- F- K8 w
17# changlu
. i/ u. Z  N0 s  ?2 J) Q9 [2 x3 s* x. z- c2 `9 ~

& ^6 C; d; a7 k* u0 p* J我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
9 j* T% {# x6 `/ E, O, E, R( \: W3 S, v6 N' f3 y' I# g
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
& ~9 d9 X2 b/ X1 J, F( Z9 t
% [# r: O7 e; g谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。$ V! h& J( ^9 y, e8 ^' K. P

" a6 J. r: r, D我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
: J  J# z" N; s; o* Uchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

0 r/ l. Y9 S4 g& p5 S( Y- h
( p( t9 a3 X, M. pchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。8 x9 N* @5 o) r: A$ J' z& w6 |6 y

0 h: u2 Q! x) O0 o8 G& M8 F这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
3 R0 B1 U, v% `( H- j
) L( _, T4 Y5 M  Q9 m电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
% p. U5 a8 f5 V# E$ Q' Z% Y; o; k* ~- W1 @7 g9 `4 ^
8 f9 y% V/ W6 ]5 l2 U  c+ y  \+ s
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工   A/ w& d6 \$ m
% ^9 T1 B  u: p& J) @9 b

7 M7 ?4 f7 X: B: U2 ?! @9 g谢谢移民电工。6 V( A2 D" ?* `3 p

  V0 }8 F/ i) Z: D3 }4 `这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-21 02:43 , Processed in 0.212206 second(s), 28 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表