[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 : @( K, O8 X# |
8 ]- q3 R( N4 H( i  b
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
% i( ^2 q; g. J5 Q& L4 u2 o
( G+ m! b2 z+ K9 O/ |! B地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
, L  I1 c9 q  J- g/ O
: L  ?9 N$ n/ Z0 H) M1 p+ s打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
! `8 F3 t1 K4 |" Z2 O想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
7 S4 P1 ?$ ?/ K: T& j+ t
- A+ \8 I& O* k' o) {/ E2 s这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?" a& ^- R4 c" j) b, h

7 v. m  G" }  f7 x+ U我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
! G4 d! Q& D. m" G4 v4 Q/ H/ W1 {1 F6 K+ _
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。$ x, g4 o* j/ k

  u7 @2 t2 R. X. Y先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.2 ~  o3 u! h8 M/ r
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
1 ]) h8 S9 n, ~& J
check bathroom 's GFCI receptacles first.9 H5 `" d; ^$ L8 |( E" @( i9 v
there is no problem for wires.
; [( u5 |9 j$ E% E( N4 YAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

4 Y  I2 o4 A" H3 F1 V/ m. R3 H6 l; ]' o
Thank you for your advise.% W* B! ~7 y% L- ]
6 I: U( B* }# k2 J
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. ; U! w4 D# l. [

0 C. q" {( r, D- o  A7 uWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.+ c2 t# f6 L% R) I! |
0 {* F8 F' N( o* S% A5 P* B
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
: `, _0 O. S+ i3 ^6 o1 z' C( S* f+ D, h# Q) D0 u: S
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?: k: g! @/ X% H& y4 D6 Q& l

4 k2 p" A4 D- D: oKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?  s& u9 X" C  [9 U# ~
最好你给我打电话吧。
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
! h3 y( x7 }" v确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
) j1 ~$ W. L; Z, f* {# w- s9 n- [780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?" B( w* T2 @/ c
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
% e( ~: |" q' J% g% A: U- ^

# O$ b7 u! w* m0 K( l% R  S经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!) z0 }3 T  i+ |$ z7 o# l
; Q8 T, B4 m7 {, E* v3 b8 L9 A

9 Z+ f4 {& U- x! S" g5 V# y; J* B# L9 x  O! }5 u, t' P, D
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!, T5 L, \1 }" i* G7 O

  I) M# I4 a, u6 w必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 " V% S1 O# o/ |' c5 C. ^/ g

6 k/ s8 H5 C9 r8 Z 7# 贾电工 ( T2 y; O$ c3 B2 |+ {8 x
8 o/ ^. `# Q% h8 t; Y: b5 X% L
" z2 E' q: _8 q) W! z5 ]9 Y  E
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
3 ^- V9 _9 ^5 F5 d2 ]5 H+ Z9 u' h4 j. o
你的回复,我看不明白。傻了。1 f% R; v* ?1 z& q
7 q5 [0 t8 y9 k4 M
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
: l: }; r* n' ?' l2 ~$ t9 N
1 A; L! w" F7 a# ]% A9 r电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。& \8 i- }& p9 u
: b6 U" J& D. k
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
6 D" E3 a3 ~* q) \- o' i
9 z! T0 g3 @8 a2 _
, i5 T. C  C3 F) z/ D- Q5 R0 WThanks, bro.
' O: w/ [1 w$ l5 P0 b
( N1 ?6 O5 ]. o' I% ^Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.9 E/ p8 N- H3 c, w8 n# {6 \
1 y0 g) h  L$ o3 y2 l
If I can not fix it, I will give you a call.
: V- g/ M- w" O$ u  n2 a
4 t+ `& b( T/ i! L) L  i! rThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
- w$ S2 {  U0 }, @* L  t7 G0 C
9 A$ k( b% Q# B) r; p) Q7 X9 P- n# f. D8 \. j/ k5 ]
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
" V% T( M+ W6 e
# |. m: Z$ S- d, A事情经过是这样地。(我当时不在家。)
5 P  H* U/ J& K. ^1 j9 E
" P0 [# Y! r6 s3 E+ X我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。6 Y4 W  i2 a0 v% P5 l

9 N( x. L2 c$ i3 @: S(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
- B2 u$ v  G' t; J0 H- L, m( U6 P8 f
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
3 x/ X7 v5 g* R3 ?! O; a1 p5 g! }% `) v0 |/ y) p
回到家后,情形是这样地。6 ^, |2 H( n! E
/ |: |! [4 y1 u" Q& H# y& C
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
2 ?& q1 P$ n: r  x& U/ t$ {* _, P
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。$ v* x3 ?8 c7 I

" \; L* Y  H& Q7 g; F; R我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
' ]; r, n" d1 u7 U1 l( m% Q7 f: R- o' ~; t2 B
测电灯那里的电压,没有电压。
; ~( D! }* M- M: ~' G+ `) t+ o; l* {2 }+ C9 x7 u
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
  Z$ y& W  `6 `" q! S6 u4 K9 S0 G' w3 b6 q0 n4 j
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
" S0 M2 v7 H, G! Z: y6 S) K9 \- f1 r+ h. e$ u
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
0 d3 L% U* R" a8 C7 N$ K0 r
4 l6 B+ |1 |0 x谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 / d. u6 M% @9 X. E0 d. B1 ^& S
5# AASTAR ' q9 ]( C4 c& ]6 ?: t( _

5 S% `1 B$ t6 d& L5 W, p+ |& |% N1 o
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。# ?' D/ i! J, T/ `
% a2 }8 ?) m* N& B" h
事情经过是这样地。(我当时不在家。)7 I7 j" h+ J- E" `1 v( k! `
3 q: |! F! w. J% J. P
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...0 T' C. o# _" O5 v* y8 c0 D
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
& G. \) L9 G+ N9 M
: Y% e. g8 i1 W4 z) i4 A: k9 F
% Z2 s  H( T* h0 B  ^" |: N0 A

( i' p0 f0 u) s那两个breaker是arc fault  breaker
- K- e& n( r% }; w0 a3 ~6 W6 Y很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
& P% b' b, G+ o' s& t5 M  q0 h查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
$ f$ f  m$ R4 E因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。  m/ V1 p" J5 a7 C$ B) x' ^
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。$ t! \0 h* z4 U' o9 `  c
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
( @% q; k5 D# O' m: T通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
% @5 y( D" q+ ^2 D( }" \$ I7 O+ q1 |) `7 d5 B1 N4 M& x( [
12# AASTAR 1 ^# |9 N5 d8 N. _' t3 Z
" A6 H" z- i7 w' {: g
$ k  w! H/ X. T2 F% k. L# a9 G
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
9 e3 I/ E9 S  N! A. y& G/ n& K: P0 m( W; k1 {2 w" P8 m( b4 B" g
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
; Z, v  ]: N0 v/ k" F+ q9 ~6 S2 J' q0 q/ d! v' p! O
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。7 i( V; d) u4 s" T
+ U: i3 \$ F+ M: ?+ n
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
# A+ Q: Q" u1 z
( u& h4 B7 e" k% [% x& X9 Y9 f0 Z7 J' P7 C
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
8 f/ y6 \# Z" y7 `+ U另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
6 _) _  _4 j' f( W  F4 N/ F
  b' W6 `% O" e 17# changlu
3 R0 F5 L8 a! B$ Y5 z/ B" O. ?, f/ v/ c& r

7 z* o" [! I: [我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
- l# P" K9 x: |; R
* q% j/ J) s+ c( r3 f我的专业是水工,但我也是个 handy man。
3 G) E  x# K+ z% Q, m) q1 |# C( J  W. h+ y' Z
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。; e; D" R9 ]0 \3 _

7 J  B9 O- ~! e我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
' P( O4 a: f$ h3 h& I7 S# I5 Cchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

4 Z( z3 r% j& G7 B6 {  y# d- N( P3 B4 V# B$ g+ d$ i, Q$ A
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。. Z3 r9 V# ?5 b+ P8 p8 }+ m8 z/ l

5 d# I# k4 {) j2 n3 m4 w( p0 O这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
' E6 m' c9 x$ `  I4 {5 @' h- l9 X4 f5 s# @. t3 d
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 6 o) T4 l# m% z3 w" P  e5 f
) W% U( ~1 V& m+ d3 D8 C

2 h* B6 @$ S8 C* k( I! \4 y& X1 Z谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
7 C8 J2 f0 r( n, Y) T
& |* f0 g1 X0 c5 \
( U; r0 s* i  [; T$ f% U谢谢移民电工。( a4 o  k3 c$ Z5 s( G; a

  s3 N; _* @; p8 u, e这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。