本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 ( N' G" y& j+ h( V& O$ T4 P
7 o( G) j: C# P' f3 f  q
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
# b6 F1 T8 g' @* z* R+ X0 W  b
( _- T4 Y, ~; A/ l/ O+ }地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
+ j6 G- X1 |$ C7 Y- K) V  a4 \
2 x- T5 d& ^5 H' S4 k打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
7 C  t  G4 V0 [; {5 O% j想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。+ H- F7 B2 S8 U" ~1 u9 y) q

% i1 J2 Z+ ^9 N6 w6 Q# Y# H这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?7 d' V! R6 y% R, O

, w3 c  B" V" K我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。5 J% P/ l6 m1 {0 @2 d- e
, t3 U1 l2 J" l
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。& L' Z+ p3 |% {) p- T4 Z
9 s# m2 _6 ?+ o: q# M0 ~( Z4 Q; Y
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
+ Q; m. C8 f+ A1 s& w4 Ithere is no problem for wires.
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 ! \' Z9 G! _- a7 _! V8 a5 u
check bathroom 's GFCI receptacles first.
& f* Y7 y' X! Y' q- a1 k( jthere is no problem for wires.
% H2 N* W9 [" AAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

$ x7 }: \8 u8 {6 B% @1 O" b
) [7 H# m" l/ MThank you for your advise.! R# A/ C5 s6 w- F; Q2 ]& z
/ A) B: b. S4 b/ A* M
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
9 C9 `" n. l: I4 r
) N. l* T; Z( u2 X4 U4 l2 qWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
9 d- l9 S$ A/ T0 Y7 j
( d$ Q: m+ r7 P3 i, IJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.0 G1 w; G+ d# M# V/ _2 U3 f) ~

0 e3 h9 Q) g8 VSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?* F) y0 Z7 N7 n% w) L7 @
7 m1 i+ }( d. N1 U2 J4 ^" D
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
1 f0 Z8 J: I& a; r, E最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
& p. r" V, e8 h! X( ?4 E* {确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
3 a$ f  I; {/ a* s780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?: `. R+ q% R/ U1 C3 I) o
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
/ J& m  I: U7 o( q4 o

' h0 ~! m5 t% b8 A经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!7 N  M7 f9 v1 j" i4 N* Y& s, g- f

/ V7 ?* n5 w! p8 r* P8 K& z! l8 g" W" ]
! v% E) H7 H' R! I1 P
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!# ?8 K# G4 n4 J( m" j+ ~# w% t2 b6 [

7 F) l; @1 n) V) W& K: ?9 W' L必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑   S. d! l% T: [8 O

" m6 Q% s1 ~: H. b. [5 u3 k 7# 贾电工
& b- m/ K& p+ k6 T- p8 l6 Q; w" Y6 a) S! N

7 o) H) A, |9 l5 x( i3 h: j, a# I俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。8 l' s0 n, a7 ]) H

% h! x/ T4 e( ]& K: a+ j6 I2 A你的回复,我看不明白。傻了。7 w) \6 g: G+ Y

3 @" d- ]4 f0 y! _这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。! \' D# w! ~& g% Q7 b

# e; L) Q! d  z电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
( [7 a# |( C$ H
: `4 N* V+ K) m* M谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 7 X* d( V( d( L, s/ e
+ Q# l! q; I4 K' k

1 A& F/ `$ q/ S: z, `5 Y- q6 ?Thanks, bro.
0 ?8 h9 @# O, B& a" h/ w" c" M/ u  |; e6 G
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
5 a7 n, s& S1 }  W, E
* d# @  v& l  d$ D$ f! B# dIf I can not fix it, I will give you a call.! {; m; _) S7 l9 q
2 ?, K7 h  F+ ~- f
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR . _0 O, A+ u: U  r8 m, j7 O/ r

. b, h% v; Z- u/ X8 ~0 T) K- I' l9 S' i3 ^4 s- E4 z( F
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。4 l1 A. M/ M1 B7 Y% m: d

( M" S: Z' |3 Y/ i! _! I$ {; N事情经过是这样地。(我当时不在家。)
# V5 r- ]" [6 A# y4 C1 b" w" Y; T! ~+ p/ \/ E
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。  E1 i+ `: R2 M5 W. p
' C8 x+ [% z, S
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
9 k- Z: b; ~/ F/ U2 ~6 z0 A
2 I! ]5 a  T( @0 y+ g- m太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。4 }' P, M6 c0 S: x
* ]$ C6 s- ^5 U% n, w  W
回到家后,情形是这样地。
( ], e; ]! F4 L8 z* T/ {) L4 e6 p+ k' P2 X, x0 b' ~6 J. K
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。  D4 ~0 v9 b% G' ^+ j: J0 R
2 W/ k6 L  ]) Y6 [  Y
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
4 k& ^: u, J$ |, i1 E' {
1 k; \6 Y* D2 b3 }/ H) Z$ \我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
- T! o$ E$ M4 i* o
* D' }5 h; ^7 G测电灯那里的电压,没有电压。8 z2 [( b2 k+ K  e* k% U

, k* m  B+ c7 _( G7 z2 p" a' }1 M6 d那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
: P7 d0 }) g2 o" S1 {& |. O! B' w
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。6 p- l% V+ U0 D7 C7 c2 o
0 S3 s/ t2 P, ~. _5 N  r
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。/ H( I( H" S% P" m2 k
+ @6 G( t3 @  {' k, {
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
3 L4 z6 f" D( Y
5# AASTAR
, w" S, {9 v; T7 O/ M0 e; ^' p& u4 b2 @* E; Y

( d9 L) f5 h  d( Y. e5 T这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
& z1 j# `# @( W6 `6 p! K  E% s* n$ V4 r1 x
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
* N1 m1 @9 n" y  F' N' ^/ e0 |* O+ O& k8 x! v! z5 p
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 .../ b4 L/ h  D7 @: |# |6 {
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
- x% c# j  b+ ]! t  q1 m! V. M7 U
& S, e) q; b: n3 p( O; p; ~
/ r: R. o# ]+ P( G) L
" F: s3 [. y+ [2 T; f
那两个breaker是arc fault  breaker
- N0 _( P# f  k! L& n& e, ^很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
9 c& |* v/ |* D% D7 f查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。# s2 g' i2 {, T6 S4 C
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。/ b) I$ r& p5 y4 c: J4 c
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。. M4 `8 Q' g7 A$ e1 m9 _! o
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。! I  Q1 Y0 N4 f/ q& M; P7 \
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
; Y% g' o2 x& i$ t* @# k# Y+ b' {4 W9 }! c5 @! l% k  H, v/ p- M; @" c3 I; t
12# AASTAR
2 ^; N8 O0 ~4 Y* U9 C. f( _6 O1 N# m: E. Y; N. |, L, \
/ f, g+ `3 r7 H8 {; |7 r
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。) ]! `  \% x) K: H! s5 r4 r

. R+ F/ e+ O, s/ B: U  K* d我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
7 H1 N* P6 A. w* |& `2 c( o0 [& v1 K' `( x% _, ?# g
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
  ^6 _* @  k6 g/ F9 ]0 {, H% E" t; E1 e' b- z* G4 Q
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
8 w0 f& Y7 T8 @- Y, h# H: \- w' U$ h5 p* X2 d# H

+ _  a6 j0 B3 K  d) g$ v我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.. t: v% O# i5 B4 z
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
: Q( u9 b& i- a/ o+ w
  {+ E, q8 M3 ?7 N( [6 Y 17# changlu
5 f- ?0 h3 k/ ~# {3 C" v& p0 Z/ f  l2 Y
7 M5 E7 a1 j) f) r6 E. I! f3 Y
) I/ \9 h/ d! @# b; i8 j% W我不是电工。但对于电,还是了解一些的。5 i) ?: {9 N2 e
' O3 A' {) w+ x, [3 ~
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
  J4 X0 h) L; h+ h0 U7 k  k. i& v: M$ V# h5 Y. d/ G# L( v$ a
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
! ], K; _, X( J- }
' U8 l* q1 [9 ~( s" V9 b我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...5 j% l! p8 N6 F$ ^% ]. ~
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

2 S% p  M0 x2 k! A' r% z
! k2 Z2 B3 W) x+ v4 B3 X/ a- s- o6 Qchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
  R. g" h& F: b
8 U8 w6 `9 z; n' T3 i- ^9 D" l这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。8 I& F0 Z, }* P8 c' H
& G* y% c; o6 ^  T& J' p+ Z
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工   y0 h# L9 W' ^6 d, w

' ?8 @' D* I! J1 m3 F7 E. G3 B4 `, z5 ?, u! s/ l
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 ; j0 J5 O0 `3 c' ~1 N; Z- ]7 d
: Q! r) R9 p6 ~/ \: D+ P
6 `/ W' g7 A# K2 r
谢谢移民电工。
" N9 ~( ~/ X! Z- G
" O' T7 x, S# N, i% p7 C9 i- B这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
大型搬家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册