这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? ' K$ g( Y1 K# y. v, g- L- Hqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。4 u8 J( \3 h ]- A( B4 `" m 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 " m3 A$ F. z- d" b2 g& B图纸如此,原因只有设计者知道了。 " e5 x7 X1 y2 Q- ?: i0 k四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;# B4 V0 K4 K' x/ j 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。6 {7 A4 p5 V. i3 j' d/ U 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。, k9 s- v1 A. R/ `5 o 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。0 V8 ~! \5 @4 r! w6 `% P 图纸如此,原因只有设计者知道了。. B9 m* Y3 D, { 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... : I! H8 B" y& o, t. pchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。; L/ g$ Y7 v5 e6 S. R7 t 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 & \9 G# p7 T; b# m2 t/ achanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。4 o$ o! Z, A2 c7 N8 D2 E changlu 发表于 2010-5-22 07:07