DSP-1L phase failure detector.pdf
2010-5-18 05:19 上传
点击文件名下载附件
159.1 KB, 下载次数: 399
使用道具 举报
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? - ] P+ H `: @; t( lqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。* E# H9 `) ~6 C9 U1 x. ? 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 0 n7 X+ H, b& A6 ]9 r1 U图纸如此,原因只有设计者知道了。 7 w6 s, Q: v3 |" k( v) p四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; ( D* V' ]5 l% k8 p# b/ C, R0 U! L其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。/ M* c+ L$ z% D' m 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。! E! e. Z) t. }' Z 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 X* Z% {; F6 Y$ h0 O9 i# T- P3 ?# c 图纸如此,原因只有设计者知道了。" G' s i0 f, c7 H" O, O7 t 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...5 `, E: _* }* x! v7 E changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 , X/ e3 F" G4 E' s求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。2 D1 J2 R% o# ]# N# N4 Q! D* {7 Z. J changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。$ \5 e& o$ e. ]2 s u" w changlu 发表于 2010-5-22 07:07