  5.1前期工作 6 l8 \0 v8 ~: v9 D* C: m

! J1 Z5 |5 M5 D3 B7 f  5.1.1基面处理 8 z, s6 x# n, e& a! O

0 s/ _$ b/ A! j- Y# d$ H  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
- M% f4 t# ~3 l  p6 s" b6 D
4 G' @7 g8 V4 B2 I  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
7 N1 i$ M; h; \4 _) }7 G2 p; @6 f5 ]) _2 S
  5.1.2钢筋防腐
* z! Y7 V, l  {# ^4 g+ D6 o( P6 W3 S: C) Z% R
  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 , [/ C* Y' h. Q+ F
( h) G& ~, ~' q0 V" l1 f! h; V8 }( |8 \
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
8 C7 }4 T6 D' Y! T4 J: |5 ]- V( K# ~% d
  5.2配 料
1 D# x, N. e" B. ?6 f' L0 Y. k; K) Z3 w# ?" m6 k
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
5 S# N  p7 r5 Y6 W4 F" u+ }) ^$ E" A( F2 P* w4 a# X! J! r8 \
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
5 i3 ], g2 M% w8 _! P( v
# A9 A" F3 E  @# u9 m6 F( H+ `  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
9 A3 L( g4 n7 j  T' N1 K! z5 |
2 g0 t+ ]7 g0 c, W  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
- l) x" ~; J* X, p, ?3 U4 }/ Y
8 ?4 d9 t$ O$ k% \/ u; @: D  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
7 k. F* j8 T2 l8 ?/ B5 {1 o4 l- `, H; G
  5.3 基面找平:
  b7 i3 C% ^; y* ~+ Z. _
- @- H$ H' ^# Z. Y- \* \/ D  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
2 y( o( N: p% \7 y# L- U+ A  y; n! d8 y
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
5 s7 U! t, O- ]3 l8 j9 s/ _9 s
8 N2 ?' K; i  N8 O1 E$ p0 q  5.4 塔体外壁防腐过度层 * W3 T( H0 b2 s. |6 v
/ Q( x# |, a1 D
  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
5 Q- e# |- G  P
6 T2 X  o* Z: X  B. c5 R% N% c4 K  5.5 封闭底漆施工 5 @5 E! f: }" F' G( g! c4 w

) T( u( ^/ ~3 Q! z' t1 I  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
+ k) }" b/ s2 f& F3 b3 W' V' P* E- I9 ]! J) q( b
  5.6防腐涂层施工
8 b: b1 n- X+ U# @+ ~/ p% r! l9 ~& L# `. j% C% I6 n$ B( c
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
+ b; ^$ Z+ r* ?" C0 p: J4 B) k$ X/ r+ o2 ^. o- R$ L
  5.7质量检查 ) [. W/ n: H' Z8 U
2 J  X0 A4 L7 z" x2 u/ o. {
  该工程可执行如下规范和标准: 8 f# C# r7 }6 z7 o7 J
8 ~7 y- o7 {, Z  m4 z, J- ]
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 : u: _" e3 a& q! n
, Y; j, i/ _" a/ E# a) [
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
: ~& a6 s. ^. i- J% {( C; N0 D! R4 C$ l) Z( J
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
" j( Z) L. Y5 q' P3 `6 F: _3 d8 b% k0 P4 u
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 & L" Y3 S8 u4 O! X( u  |' k

5 N( d  i" O5 p, @" @  (未完 见续3)