埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 828|回复: 0

高空防腐   3 冷却塔防腐施工工艺及质量控制措施

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-8 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  5.1前期工作
+ e  ]6 B/ B6 I1 }  ?: h4 T- H: o
9 }! M/ i' e2 M# N  5.1.1基面处理
/ c( \" _9 p% q: \" z! C9 |. }" \8 i5 H8 ^3 R4 r- Q
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 4 y: w$ H# U4 }5 h, X) `

! T5 f3 ]* G! ]& t: F% E$ c" D  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
; }9 o7 q: x* ~8 @4 V  J% J6 q4 n1 f: x7 I
  5.1.2钢筋防腐 8 [& {+ I: O8 K
# i, n- w% B3 b
  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
( o7 ]$ f$ A5 V$ {( p5 c+ r
- f- F6 A7 Y; c7 ^4 R  K' V0 t  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
5 U5 K4 f$ D3 x# u! V+ M- Q+ A( g  B1 K
  5.2配 料 & N9 ?0 o. [" Q) _7 B8 S% s

# W8 c7 h4 e( q  Y: ]  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐' E+ F; M! a# N! _% r, U# `( D

. j/ y! _; x, o# k6 |3 ?  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 6 T* D) D( _' o- k$ }! w

, g& H' e- B" b2 `1 o% L' k  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
* S* [& e  m5 ]1 @% N
  X* Z5 Q5 W% X; P# `  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
8 L9 J# M: f: _4 p5 G5 S8 [: b) k
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 1 m, B0 u+ o+ P4 s1 t. C

* C" F; A8 M7 c& K6 ^& p+ a* w  5.3 基面找平: 6 O- i; Q' K/ t8 i+ _7 }0 \

1 y' l: P* v- L( l9 h  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
( m) u& i# w! U" I' B$ T) p; N/ s3 G% i' f" [3 d# h* k
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。   f0 f! [: Q2 {
+ \, P7 V# p3 R- }6 @# e9 U
  5.4 塔体外壁防腐过度层 ! C/ L) S; V6 h2 U

2 ]* v5 t; {* a) U: g1 _% H5 T  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 ! n5 X; H' z+ `8 L

: n4 ~) G$ ~3 d& Y( ?  5.5 封闭底漆施工 $ a' `* d; ?+ b) C
: E( m' r% z# }% i; ?; D8 e
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
- Q6 b6 E9 n) D  j; q" a. v, K: k' b! ?% G
  5.6防腐涂层施工 $ u# h, Q7 [$ y# n# k/ b
# w8 y& u4 T9 {9 V, e! s1 r
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 : [7 a6 g. i0 o& E' A8 z
  s4 `* k" m* L0 O* D) a. Z
  5.7质量检查   b* w1 `# V8 Q/ P

& s$ [5 z* z& N) r0 L. P  该工程可执行如下规范和标准: 0 J. k: C& k9 D5 q

' x* q% u  x8 D( l& I  D: X& T  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 ( |4 Z/ [3 X, `* [+ E( b

- \( P9 q1 T' w' G: Y  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
8 W" H8 _7 K2 }& \$ y
' ~$ z: V6 |; }* j  j: m/ Q8 K! p  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 + P1 x+ V1 t2 {0 b
( z/ ?4 i! }4 n% h, G
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 * P( `. J( K0 f+ F7 ?
- r! B' M1 R) l+ y
  (未完 见续3)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-12-25 05:29 , Processed in 0.141571 second(s), 10 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表