[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑 ) L" p* y6 o* k7 f3 |
5 e5 O: Q) ]3 N
When open a motor connection  box,
) F- ]6 \' z. j* n  cBeside  three phase wires for the power,! J. K6 w3 U' B; X
We have another two wires marked as P1 and P2
: _6 _1 S. ]6 ]2 PWhat is that for(P1, P2)?7 P+ z7 p6 m7 V( N2 K, h$ L
Most of the time, they are not used.
4 X3 x) p# N! B3 n4 z
# A6 \5 x+ w9 Y" y/ g: nThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 ' I: F/ n# T! f8 a. n: c* w
# @  n+ c9 X9 {3 T  E
+ B( T9 y$ o% E/ B5 F) U, q
Just for temperature monitoring!; M0 S- w. I% o  }8 V

5 E- g1 ]: G8 f. u! ?+ m1 r" s2 x% [/ V. T! _* l
' Z2 j# |0 |4 v! R2 q

8 M7 H9 S/ u/ W* V) {8 |6 G
5 Z  E; k8 `, M) W: v6 L' G2 w# E, E$ p2 K9 W+ F' a6 s

' D! s8 G; t; \1 _# q6 v9 y# K# b( r" B9 H% q* @: b$ p1 q

2 v0 y: h; U3 H1 e
+ q" h2 w" t$ r7 t, Q2 p5 Y
- O. v+ l* e' M) x% h3 K
% i& A8 T. g& ~- o0 }! a  C% `% ^

2 K; L; \3 y" Q) L$ j' h- q' s, X4 B. n  i
, I$ A! t0 Y# \- @

. H# B) S# ^4 d) X3 u, R*****************
$ ^- X9 H& ~. u6 W3 W* ]Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!% S+ H& g$ C5 k4 A% v- u, W# R
  J0 V7 i, e# G% T) H
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
7 Z6 m1 O4 N2 S& b: s* [. |$ J1 w9 C5 C
Try the following website for details:
  U/ t* b7 M- K' x- Fhttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
6 b, F/ n3 L' F, |四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
& m9 O! [1 Q' D1 c; J
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
! b; j1 D9 |6 h( D7 T! Y% `碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
理袁律师事务所
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:. s) f9 o0 r) z; H$ q
* P1 A3 k) H/ Y8 k; W% g, N8 U
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1; ]* }+ j" }. v; t
- s2 O) l2 n+ v; F. `

# J- O# V/ c  j7 V/ s2 ^# {2 J+ h* y4 r* ?

0 g0 w& k- w8 U' p( [
) l5 W# u* y# h) m: G
8 F. y2 E2 O) g4 D( _: H" N( s" J  y% Q; \

7 K9 j& A8 X8 w) u( P9 J# v$ j7 M" Q/ h4 W. ]8 e

; N& Q# F, D8 W" o% _5 S* [  }9 s$ \- K- f( f; l, H8 J
$ k6 ~# T$ r5 S( j! U' O

" T; @/ c. n0 f% v* W% Z
7 y+ T4 c: f' Z+ V+ t- [+ _
. c- N: M( [6 \
3 e2 p6 A0 U/ z0 l8 Y*****************1 y9 \4 a: p" S& a  b) w7 T
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
理袁律师事务所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-11-6 13:53 , Processed in 0.193302 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表