* c* |7 U2 i; D3 o6 JWhen open a motor connection  box,
; E' i, d: g: k2 ZBeside  three phase wires for the power,. w7 q! w9 [( t" r0 N7 w% [
We have another two wires marked as P1 and P2
8 s& o" w9 W  }1 \4 sWhat is that for(P1, P2)?: o: M$ _1 f/ X- U9 f) Z
Most of the time, they are not used.
7 W$ l% }' B9 ^
' q, H5 ?7 _# D# P( `! @, GThanks!
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 ; p4 a9 O! [" ^

: Q- z5 x" N3 W
7 P5 e# T# l9 Y0 p, wJust for temperature monitoring!
4 ~9 U& ]! h" k) Q6 j' A% j, P+ A* p
4 X; m  _7 O7 U$ l, J: A4 r
  b7 E+ T. R5 q5 \7 a

& \- f) z3 ?+ Q" Y5 w+ ^  x
6 b# k* S0 h3 p0 _4 H) B/ R4 S: g$ S9 i& V

, p: n: e: R3 d: c( n% t$ z8 p% }

/ d( J& ]9 [: B5 e
. e# o' X: ]& z  m! F' M% U% x
# C. j1 A5 {) m( d( v) O$ r! |% Q% q/ o. y( J
) I& q5 r" Y( l: m4 {

2 k8 V1 I: ?7 K* U$ V9 Q2 R
7 \' V- M/ a9 h2 d+ P
  C1 o( l. v0 n. x9 S
4 E: j# m1 `+ B) q% p*****************8 c  p9 B4 W; V% |: n& G; T, D) U- ]
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!8 i; I# ]8 B( y% ^5 T! S+ i& ]
1 t0 s% q7 w: l3 b8 t$ U7 h
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
: ]5 K2 ^) j2 }7 B  W
/ s( G/ c* f% Z$ t. m; a$ F, ITry the following website for details:/ ]! @; L9 X/ v0 q) l
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.& K8 I5 c- ?8 N
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

" r4 @) T' Z9 H0 C% A: A6 O8 J
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
* F. i+ Q/ F' C1 D+ i碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:# y8 I; ?% }0 q- ?
+ e9 p: A6 l* v) U
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D19 t- |, q; T. K9 |

6 K7 Y; c+ X" k  \$ X+ n8 K+ o: s# g
! ?4 F7 c# [& ~1 W
% A* c) P" ?5 u) E' P3 B7 r' Y1 t0 g6 d, Y: |) w% v% l' h
8 y& O0 h; g, w# O% k
/ \: e+ g) O2 c, A+ h* M! P, k% Q
8 Y# A" l! v8 ]9 O

" C: k1 o1 |2 z: P; {" x; R; G4 `4 ^3 H2 e  c* d% P
& o; V: [1 x1 l) T5 L% |; K3 I* L8 W

! U4 K! r3 l3 t- d: D! J2 O" a3 y+ L1 ]: O( s% H/ f$ q
$ u) I8 h, b6 e: \- q

) y0 [2 H% z- H( R2 C
# m/ B, N; _. v# @6 O$ D& r7 {& Q# _
*****************
! d4 D- n% }" `% p3 C# cWelcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-21 12:40 , Processed in 0.172820 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表