[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
  v3 p2 B) \' c& n1 G( G, h
7 b9 ^1 C. B; SWhen open a motor connection  box,
( Z% ~& U) S0 g' o) W, t4 j/ [Beside  three phase wires for the power,
- Z% N$ f, V: C" G9 qWe have another two wires marked as P1 and P2
8 L; ]7 g% i7 [5 {: D6 C/ R" q) ]What is that for(P1, P2)?6 m  x3 Z+ m3 }' N/ e' i
Most of the time, they are not used.9 r8 g2 o6 t; O& r; A
4 V. z2 a! n" ^2 v( a0 d/ y
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456
" x# \! P' A$ P* {, a: I! A5 Z3 w( p( d& k* m. e7 t

* d/ L7 L# A) M( ?Just for temperature monitoring!! Z" ~+ w/ K; u, a

( Q8 t4 c& x. p0 S
) e1 F4 P' Q. Z2 S2 R
( M8 k- Z8 h* K) C1 s6 z+ m
- L  e% X' r7 q. o' m9 B3 F0 l/ m
. q0 a. T$ ^4 x4 A& N6 X7 [6 R: q; V8 F# }4 d0 ?; V2 L
1 t/ A; u. P+ P

1 _& S3 j% |. V) f8 u
8 n9 R4 @6 k  D6 j+ J! x* [# e3 f

: o0 R0 }- o. [/ V# A7 f( l0 y
( D; o4 F/ O8 }- @, f0 h1 F! p8 o  T2 N# }2 \1 J! l7 r3 Z

5 q# s8 h1 Q8 n' d+ C3 {4 O% ]+ p% P/ K
- [+ I* d& Z) J" T: U+ h

1 ?# Z3 _! R" a' S( M2 M% _0 {*****************- R2 r& ^6 z- f4 ]4 b& g
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!) P3 M2 F% M- a. P1 v, D* r6 j" m

. ^4 O5 M7 r6 W7 l; S7 rI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.- g. @; Y7 g5 ?5 }  N: S
" j2 y9 z) G& ~* J
Try the following website for details:
; X: j: q9 x& h3 D$ b; Uhttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
+ |( F7 T7 I  X' ?5 A四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

7 G6 U) |# `- C7 @* M
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.  D1 g- H' c6 f! p  C' }+ J# k
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
) l- I* G3 X: l4 n6 _
' x9 ]+ Y$ l7 e6 J. ihttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1) p3 R. y2 @" |

2 |- h" `4 x# e7 N/ K6 T' v) k4 @8 p& y% `, p: x  D0 N: w

8 j+ J7 J  _7 y7 f& `! }  L- W3 X$ K3 D/ T7 X5 G" c, D- L
+ W; Z  S! m9 Z. v$ g& ^8 x* J
' U, y" M& H& x, O. `; a- l1 n% v

6 }% T- m3 i! e4 B5 e* R3 K) U; Q5 q; w
8 J* P. F7 _5 Y8 V
' u+ @, j9 T9 f+ N2 w+ W7 M4 n
4 _" z- K: r! x( r( S2 c- N. G

  G+ ^: l8 k) H8 r- |1 `( p* z; A% U" U
8 h6 R& s  w0 L% q; o: Z4 L. D9 Y6 ?

- a; A1 O$ M" ?( v
% b& Y* I/ ?3 F/ l& z$ `9 T*****************! e- p' o) G5 k  x7 B4 \# C! a
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-11-18 10:41 , Processed in 0.075366 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表