看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:3 x0 U$ [9 C! r' @& c& A a
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
~9 W$ @& B- g7 z8 N$ jA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
; I2 x; K% B1 k8 c9 j9 a. XB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
! O9 y+ d' S: K0 _( oC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?5 y f* C! j7 ]
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。# |& l( k( J k- r* z7 B9 U
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。0 G3 d3 T2 S9 |! h9 r$ @2 i
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
$ [3 V8 t' I8 WG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
8 ^; w" U7 f5 `/ CH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
5 |* E" z! R2 y& ?& D1 N8 GI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。; Q D/ o N" X& O, W, S8 v5 g2 W
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。. l- o( i4 D4 r0 ~" A1 w: L, W( t: o
吐血如注,说不下去。
2 S- ]& D, a# z. U0 W+ y6 ]( x# b+ k1 g约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
; k7 P4 U# U' m: Q! R0 N1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
1 x9 I8 z7 l+ m& a! ^3 r3 K2)中又说每出电口按不小于1A计。2 ?1 [9 x! J, v% X* u: W
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。1 Y l/ C+ Y4 s' w! r
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。