埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 6673|回复: 16

[技术互助] 有关油砂EHT 控制系统的讨论

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。
. b0 X2 O. ?3 {4 z# [: ~5 `, P0 H* [8 X* ?% E3 Z# O4 O" O% }
控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。
+ T2 J2 N! W, Q4 T5 ]" Q) C: R4 B% r, ?; \# Y
系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf
  ]* e7 |2 ~6 C, P. T0 ]* ~8 b: q- h' t( }( M
系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:
1 J: N( C, }% C. d  shttp://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf
1 j& h- f9 ~9 z! Y2 b+ G/ P! f7 f9 f( G# f9 Q9 A& w
欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了% B  z: {4 h8 w6 Q2 J- O
+ q) ^$ U' i3 N
& f% C' W0 V& C! |, M  ?
0 o3 F$ N& L  s
9 l$ o4 Z* y; [6 U: I
" e  D  z0 }, v4 p
- z; h, L& q- |- V
, }: u2 Y6 v2 I
" U* O, ~. |8 f4 g

  f- U2 C3 ~# `, B7 Z& j9 \2 F6 l) K  b! {7 L7 D$ M

1 Y% y( ]! R! T
7 ~1 R2 {1 b" Q+ ]" N7 S" k) N& y" M* o5 w1 g' A. t; y5 t
5 J, C0 X; c4 Q: r' d* I5 w( m5 S: p
*****************
2 e* p+ W: I4 OWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。7 w+ K3 _' n% S" O8 u; x
% I9 b; ?, D" q5 S
Thermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice * U: t/ ?$ {' U! M7 o: B; k) K

. ]% H( z# x/ l/ {- P( A8 N6 I& \1 R
谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康
) ]( Y: X) N8 r& I7 D0 T  G% I/ ?; ]7 v* ^8 |& O- G6 J/ x' A
6 g4 h! q) {# V6 A9 T" S% l
互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器1 C7 x5 |9 p! ^3 D  O1 S9 q2 @6 q
emr---electromechanical relay 传统的继电器
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8# goodman 1 N5 g0 M" M+ b: _

$ g: X7 G* {5 M. o" c& l% V1 }
5 i0 \( U. [5 m* h. _
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:35 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨