我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。) `7 k; N) M' q
' A# o! U% I! e: u  U+ g8 g& c
控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。
9 B3 j( h1 ?( J9 S  O$ h; A$ e. G% d. s7 U
系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf
6 \  Q9 K& ?% i' D$ [7 ?. n8 h; u9 u9 H
系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:& G  d1 ^( M$ h$ V
http://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf5 V* ^" ]! v& U% R
6 B3 S' V, D- M' d9 K
欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了! J' O& u( y' \8 C( ]0 [

& }4 l. h  D9 n( H; ?9 \2 x1 Q1 k  L
4 ^6 m' I9 S3 f! Q' ?8 g$ t/ y6 G$ X, h5 Z

# F, f/ j4 [$ O( J5 j( }2 ~* {& e+ v8 L" x. Z6 v" O
5 i: T: d0 I- U6 U0 z, I
7 A7 ^; {. S' U" d
5 ]7 _( p7 i2 R+ Y( g6 T
8 Y+ s, p& W+ ]

1 S4 k2 P4 S( s$ ^+ l* W4 M. Q) y% C
0 T! q( O0 i4 J9 |  }8 t: I/ o/ z5 p2 D  _
; v4 t8 f( K2 @3 N
* M' \8 k7 i: y4 Q! d
*****************( _# l# m7 O2 |8 \$ j
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。3 H" p% N3 o4 {/ F% W% m9 N4 A
# ]- _! r& ], M- ~9 u+ }, W
Thermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice
# g( ^: Q; b( K9 b& O5 _3 o! d" Z4 {+ M9 ~

, m- Y$ I% X& u谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康
& q3 J9 j/ R  q/ e7 q
1 }$ ]: Q( h) J# V* g4 ^
* i! L# c" f1 Z& O- c7 w  r/ o  R- n6 F互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器( O1 ]! `9 z+ g3 Y- s6 \- Z$ ~, q
emr---electromechanical relay 传统的继电器
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8# goodman
$ i& W6 y2 {+ O7 Q9 [5 L# l7 _
$ J! \0 l; ?7 j, X3 L; S8 m6 @( f* ^1 a
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的