 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
常用的饮用水处理工艺
8 e& \- s) r: u3 a/ k! m 在饮用水处理的设计中,需要根据被处理水源的特征,选择多种单项处理技术,组合成饮用水处理工艺。另外,许多单项处理技术往往有着不同形式的构筑物,具有各自的特点和使用范围。因此,在确定饮用水处理工艺流程时,需要选择合理的工艺路线和适宜类型的构筑物。4 M- b- H* b3 U2 S
目前,饮用水处理仍以去除悬浮物、浊度和病原微生物的常规处理工艺为主体,根据水源水的特性,在适当增加一些预处理或深度处理工艺,并注意选择适当的构筑物,组合成饮用水处理工艺流程。
{+ d7 Y& i2 A# T$ h# n根据不同水源水的特点,可采用不同的处理工艺。
) @: w- s5 T g- `& ~9 u* s1 j- A; `9 \4 Q# z) P' ?
一般地下水
+ w/ s; q9 p, ]1 C5 |# V' l 采用水质良好的地下水,如深层地下水作为饮用水水源,除了细菌学指标外,地下水的水质均能直接满足生活饮用水的水质要求。此时,只需向水中投加一定量的氯,进行安全消毒。并保持配水管网中的余氯要求。9 ?. l3 O4 K0 \" v2 u9 o) s4 g. n
2 含铁含锰地下水. S% A8 M$ a w* s. L9 B
含铁含锰地下水的处理技术处理流程见表5-7., H2 T, N+ [6 T2 l' G! n
含铁含锰水源饮用水处理工艺流程: p7 ]9 Z, t2 l/ S& w
4 C- l! E2 f' O2 S# Y
序号 工艺流程
7 ], E( l% o! n5 d 使用条件0 \; }# n- w1 G! B, Z3 F8 ] _; s
8 _8 A: g4 H+ w9 h: D1
& t2 A4 p% _/ s; }2 K 原水-曝气-过滤
- m+ N# G5 t# z S* R3 e" o7 b+ l+ p 原水含铁、锰量超过标准不大时0 Y5 q5 Q) a- l, w/ r3 j
+ o3 L' B3 O$ T
2; q! R+ P* Q4 B
原水-曝气-混凝-过滤
3 \/ V! Y6 b# d+ e$ s6 F 原水含铁含锰均不很高,采用药剂氧化/ w% u+ T% }0 ?8 R2 a5 }1 f
: V8 ^ l* y# C& @: ?" Y0 P3* c* W8 H6 z! D4 E
原水-曝气-混凝-沉淀-过滤' U" B# X }3 U5 R E8 D& l0 u
水中含铁、锰,又需要同时出浊( m4 Z2 i+ Z. R' T2 x
! P. Z+ K: P$ l+ s8 y
42 g2 j. d- t0 A* c- e
原水-澄清-过滤) c( v# M' M9 J/ D" Y0 u4 m
水中含铁、锰,又需要同时出浊
/ _4 a! Z. A& ?1 v" s6 S 8 x5 F* P G" i6 `1 |
5( z5 ~6 P& z& _
原水-曝气-过滤-消毒1 Z. |$ H9 z9 n7 C1 k) @
原水含铁量较高,含锰量不太高
) F( a9 z: g. O ; C3 T/ ]/ m5 R
6# \8 \- v* G% G6 v/ Q
原水-曝气-过滤-曝气-过滤) s: ?& R/ K# _7 t* a
原水含铁。锰均较高# A1 L/ v; J0 k6 o2 s: i. L; u% M
9 |4 ^+ k, s8 }8 D9 H7
9 r, Q( H4 j5 G& h5 C9 q 原水-离子交换
% \( R& w6 w& Q7 j 原水除需除铁锰外,还需软化5 }3 e; g+ y) M0 A$ S
F8 S) h8 Y j$ @- m
/ ^7 f( j' c. E6 x1 [# x! f3、一般江河水
* _6 S1 [9 X/ _2 J8 } 以一般江河水为水源时,净化处理工艺基本相似,只是对不同悬浮物含量的原水,所用沉淀或澄清的构筑物类型有所不同,见表5-83 q% Y2 m% o$ r. O" d8 }' F
一般江河水饮用水处理工艺流程
& n/ F% F Z3 K6 [0 S7 ?! o1 L3 I( p% N$ r* d: e# u
; d" g" g% U. T) U( h7 ^9 c
序号 工艺流程
0 c# V W9 F7 B' V 适用条件
- S3 \' f3 G$ _$ @/ }# w" M % n( X' @1 u* h
12 [) }+ j: F% e# Y# m" K" ^
原水-混凝-平流式沉淀池-过滤-消毒6 `; V- M; O6 }" v1 p
原水悬浮物含量一般小于5000mg/L
; K" U, {% d, {
$ c v( ]# ?- R2
# i: U+ B C* y- [4 N. o7 X' ^ 原水-混凝-斜板式沉淀池-过滤-消毒/ u, I" J& _& O: m* J
原水悬浮物含量500-1000mg/L,短时间内允许3000mgL& Q1 b" G; i# {% C; a
. j) Q; o7 v& P# s
3. ?& H9 l. D8 Q" w8 K8 j* A8 a+ D
药水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒
2 p) ] a* r0 E 原水悬浮物一般小于5000mg/L,短时间内允许10000mg/L6 |) I: Q& K7 _) u& ]3 x) E
0 i, r+ [! [- Z F4 |* o
4& B8 r! o' S W# A
原水-水力循环澄清池-过滤-消毒0 G. w% S* q9 N0 m2 q: v( [
原水悬浮物一般小于2000mg/L,可用于小型水厂,石英沙,但处理效果不如表中3的工艺稳定
1 [4 G5 M% C" s! D% e6 ^6 {7 j / v1 u! \; V! e
5
: {/ Y5 z- [' ?* Z2 V2 D# Y6 A: X6 L 原水-脉冲澄清,或悬浮澄清池-过滤-消毒8 U$ I/ u {8 }: _
这两种类型的澄清池运行不易控制,采用时应慎重考虑
& x5 W* d" w3 }: J S( x$ ^
( `! a! a9 K9 z0 W9 \. Z7 `. @0 @4 k3 Q; i8 O- k
高浊度水
( ?9 ^; B! x! }& ` 以高浊度水为水源时,保证正常运行安全供水,多采用二级沉淀的处理工艺,即不设预沉淀池,在沉淀池或澄清池中加强排泥措施。也有另外设置一个沉淀后水的蓄水池或较大清水池的做法,高浊度水的处理工艺流程见表5-9
% P' b9 W& I' I% s" K* v! s0 y+ |/ T1 ~1 R1 ~0 A$ v
高浊度水饮用水处理的工艺7 A, O( T; ` e. W# H# N
2 z9 B6 w+ o- n+ C% I; O
0 o' t; V7 k4 I% d3 M序号 工艺流程
# b6 N6 f A& m, d" v m1 A, O 适用条件
; Z& ^9 N7 @1 a+ o% P" }( M
: h) z3 @5 c" g1
4 s/ s" x% I- g* z! M 原水-天然预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒
/ S# @. H! F8 t 高浊度水二级沉淀工艺,适用于供水能力不大,含砂量较大,或砂峰持续时间较长的原水,预沉后悬浮物含量可降至1000mg/L以下
8 ~' i8 \ V0 ] 0 V& N+ H, Y- U
2
+ k; ~7 J( k5 \& N 原水-人工预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒% E5 ?0 w! |9 J5 s- q
& I7 ?: N8 g% q: S! w3
6 K; h% p N4 g# `/ \ 原水-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒) O5 j8 e( j' n% P- T5 x/ I6 O) O
高浊度水一级沉淀工艺,适用于较小规模供水,,原水含砂量不太高,或砂峰持续时间较短的情况3 A+ y+ L. x' x6 o# ]9 T8 [
+ t( O5 f. Y2 w$ j" T `6 {
4, A* I4 W* Y9 g3 _' Y5 h
原水-混凝沉淀或澄清-调蓄水池-过滤-消毒
9 F1 s- y) g* X0 z 利用调蓄水池贮存沉淀后的水避开砂峰,适用于砂峰持续时间较短的情况
: O5 U( x0 {6 z' V7 P 8 ]$ c- N* p4 n) W$ z$ _% `0 U9 L0 h* r
% e7 q- q0 f6 @ R. l' S
低温低浊水
1 P( p, a$ j# M! d 我国北方的一些地表水,冬季属低温低浊水。由于低温低浊水的混凝沉淀效果较差,因此在采用与一般江河水相似的处理工艺时,需要采用投加助凝剂、调整PH值,加大聚合氯化铝用量,选用保守的设计运行指标等措施,近年来,采用气浮法处理低温低浊水也获得了一定得成功。工艺流程见表5-10.; t8 x0 \ E f; `$ ]
低温地浊度的饮用水处理工艺流程6 f- j x6 {3 O1 f
; d7 ~8 Y) i! x' }* j& Y
& N1 e5 ~% |" }: o4 O序号 工艺流程
& @/ A/ C" M1 @7 e: ]7 p9 N- S! [ 适用条件0 v2 O9 o3 G, C1 G
! E9 X3 s% n% k1# F0 Y# \& D5 y9 W7 S3 F
原水-混凝-斜板沉淀池-过滤-消毒
" i: c d% F; R" s% ?) d( E3 C+ q ? 加强混凝,采用斜板沉淀的方式,提高对低温低浊水的处理效果
1 L$ _% X& G- k# L0 ~. F 1 d8 K: i" L7 d- ^/ V9 J
2
5 W9 _" t. j$ \4 ?- d% O( A4 F* k 原水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒$ X4 W% c% h: z& {1 W
机械搅拌澄清池对水质的适用范围为较大,对一定程度的低温低浊水仍有稳定的处理效果) R2 ~' y+ V: V
# z8 S* d* E* W( d- w3 w
3
% c& r& k4 v( B* r7 G* Y" ` 原水-混凝-气浮-过滤-消毒
9 r) A1 P$ e5 {; ~9 R 气浮法对低温低浊水有较好的去除效果
: P) V: }$ K, z X! b K7 C. T
" l, _2 ]. A3 e" h z2 v; s4
6 E# R4 u' J3 w: {1 ]- H9 K4 f% y 原水-混凝-气浮沉淀池-过滤-消毒; k2 M0 q; w+ w) ~( V$ |$ v
气浮沉淀池是一种可以分别按照气浮或沉淀方式运行的处理构筑物,在冬季低温低浊时,它以气浮方式运行,夏季则以沉淀方式处理较高浊度的原水 |
|