常用的饮用水处理工艺
& n1 W( D# ]: Z5 ]7 s  在饮用水处理的设计中,需要根据被处理水源的特征,选择多种单项处理技术,组合成饮用水处理工艺。另外,许多单项处理技术往往有着不同形式的构筑物,具有各自的特点和使用范围。因此,在确定饮用水处理工艺流程时,需要选择合理的工艺路线和适宜类型的构筑物。' _4 {/ S: k) y- c( F
  目前,饮用水处理仍以去除悬浮物、浊度和病原微生物的常规处理工艺为主体,根据水源水的特性,在适当增加一些预处理或深度处理工艺,并注意选择适当的构筑物,组合成饮用水处理工艺流程。$ u* V& Z2 [$ a
根据不同水源水的特点,可采用不同的处理工艺。+ N8 P* C4 N) J

. T8 Q2 m0 H( O" e! m# S, Q* l一般地下水
; o; X8 v! r: c" s, u8 F  采用水质良好的地下水,如深层地下水作为饮用水水源,除了细菌学指标外,地下水的水质均能直接满足生活饮用水的水质要求。此时,只需向水中投加一定量的氯,进行安全消毒。并保持配水管网中的余氯要求。3 d3 t3 ^) v$ }2 n( f
2 含铁含锰地下水
% S5 I; K1 i$ \3 I4 }8 [* A9 a含铁含锰地下水的处理技术处理流程见表5-7.
: ?* o' m" Y9 C含铁含锰水源饮用水处理工艺流程: d+ c* S& k! R: n9 z8 J
$ D8 R3 s/ o9 t" o  V- ~# E
序号  工艺流程
' [9 S. R2 ~; h) U" C; f 使用条件
$ Q& {; \7 h- }9 Q' N( W( z0 F
: D( w1 C2 I. J& h! Z4 l: n9 w1* R1 [- A# L$ o" m! n4 o
原水-曝气-过滤- z6 i% M, G7 M* I3 ~2 b: v: t
原水含铁、锰量超过标准不大时! R( D8 X8 {( R+ `+ s) O
  I" d1 u* @6 ]4 Y: D# R
2* W. {5 E8 J  i% g! ?1 |
原水-曝气-混凝-过滤
( o0 ]4 n% C* u, m4 @3 g1 a  u: v 原水含铁含锰均不很高,采用药剂氧化: v/ y* T# S, Q7 C1 S4 h- I/ Y

) ]/ J6 R: A) j0 \$ z0 M+ K" k- A3
" s! H9 g" M; P/ V 原水-曝气-混凝-沉淀-过滤
' r$ x" h" ?4 z, r5 Z# \' k8 U 水中含铁、锰,又需要同时出浊
  U4 {2 p% O5 F! q4 D: {  K : n, m) x( G: P# f
4/ V; g6 |. a# m3 C
原水-澄清-过滤
$ _5 Z- n- q, Y3 G5 Z& R) D 水中含铁、锰,又需要同时出浊! d$ V; |0 q% w+ \
- t8 }& K, e6 C2 L- s" B! @" Y
5
5 P& I" g; l$ s9 ]& x 原水-曝气-过滤-消毒
* G7 }. i9 F% r; \% `7 f8 l 原水含铁量较高,含锰量不太高
: P; y! L" S3 w, \  [- W1 S$ ]
5 I  F5 _8 E& ]# _. y6  ~2 ^4 m- [7 N( y; e
原水-曝气-过滤-曝气-过滤
! W; A4 d9 i  ~  Y& a0 [% @) s 原水含铁。锰均较高9 B: x+ A4 F+ }- |. Z3 w/ i7 G

% b$ C' E" r, y4 w! A3 P7 ?* W73 v7 R2 J. a* A
原水-离子交换: L* g6 o% d# j; ~! d9 `
原水除需除铁锰外,还需软化
& O/ {* o  Q' S! O+ t+ F
$ R4 y2 z, |8 @4 z1 Z' p# q; T5 m$ j5 `- E
3、一般江河水2 q2 N/ `4 g6 `0 A8 d  @! c
  以一般江河水为水源时,净化处理工艺基本相似,只是对不同悬浮物含量的原水,所用沉淀或澄清的构筑物类型有所不同,见表5-8( N! O4 _+ w0 M
一般江河水饮用水处理工艺流程
1 l" G9 j- j* m2 L  b: |" S, a- c
5 F1 M! P8 c9 a5 E, E& n
, T( X& S  K4 P% u$ @% X$ K序号  工艺流程
1 P% @+ A( X4 G+ @  c/ t 适用条件
0 l2 t6 P; Y+ k/ [) P3 q ! h! _7 _0 \* B. k! W: }6 T, B
1
0 M  O9 A/ ?  ^5 v+ K" F% B. j: o 原水-混凝-平流式沉淀池-过滤-消毒9 _' C0 J$ f7 T& @
原水悬浮物含量一般小于5000mg/L
( S# `# `" A% }* e
0 `/ n4 Y& Y3 o# W7 ?# f, g8 S& j2
8 d& y% z, M4 y0 W3 a 原水-混凝-斜板式沉淀池-过滤-消毒, `0 A2 k. e2 f! d  t1 P
原水悬浮物含量500-1000mg/L,短时间内允许3000mgL! G$ o, \# L2 l, X; z! H( \
, I% D  F+ }7 |# z4 u
3
( \4 n: I0 l  @2 \0 v4 Q 药水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒( b! X7 ]% m: L, v; q9 Z$ o# V
原水悬浮物一般小于5000mg/L,短时间内允许10000mg/L
$ y: G3 T9 [2 m! w* ~5 P$ Y' B; U
& P/ S( @1 F/ N$ |4" d- }) Q  j( W- J' D, p
原水-水力循环澄清池-过滤-消毒
8 ~6 R; b* |( @4 n  |0 [ 原水悬浮物一般小于2000mg/L,可用于小型水厂,石英沙,但处理效果不如表中3的工艺稳定9 o. V: R3 C/ S: m" U* P

7 N8 M+ ~3 g- j' v4 X8 Y. o# l; h  ~5: I3 ^4 X# M! M& t6 T: N0 x
原水-脉冲澄清,或悬浮澄清池-过滤-消毒& x/ N" p: C/ |/ S9 [4 ?
这两种类型的澄清池运行不易控制,采用时应慎重考虑
( n& u+ U8 z8 U, \- J7 M + m1 W* R' m) ~9 }, P

7 F/ O$ F; E  ~* B* B, [高浊度水
! X6 B8 H  c  O5 _' g2 w9 K: C  以高浊度水为水源时,保证正常运行安全供水,多采用二级沉淀的处理工艺,即不设预沉淀池,在沉淀池或澄清池中加强排泥措施。也有另外设置一个沉淀后水的蓄水池或较大清水池的做法,高浊度水的处理工艺流程见表5-9
8 @% {* W: u" d0 h
& g& U: Z" ]8 ^) O, A9 o( v8 u高浊度水饮用水处理的工艺: z$ p0 y5 @6 Z; K, `
8 K; L. _  Q: T4 R% M

3 u3 J7 }0 A* L& E序号  工艺流程
/ x. l- }; g2 o' {& X! _3 Z7 q 适用条件9 _, s3 b0 I  X" G. I: w* I- r
/ \" g- d8 d, A0 I! I: E: d' U
1; l+ I. m- v6 s
原水-天然预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒- m; h" a" c2 \( a8 C$ ?
高浊度水二级沉淀工艺,适用于供水能力不大,含砂量较大,或砂峰持续时间较长的原水,预沉后悬浮物含量可降至1000mg/L以下
4 U1 ]# j$ [9 F5 ^2 f6 u( `4 w6 M
6 b2 J* \! }9 d( M- Y2- k0 J  ?, h7 \. x6 d. B
原水-人工预沉池-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒
) A1 F# Z) x* D: O/ P ' F; N0 b5 o' a& I- ~4 q& u
3( O" z+ D8 c2 a& U7 I
原水-混凝沉淀或澄清-过滤-消毒1 {0 N: Y9 F1 |: k1 k
高浊度水一级沉淀工艺,适用于较小规模供水,,原水含砂量不太高,或砂峰持续时间较短的情况6 E/ c+ t) f/ v! @; \2 x
& k: P0 p7 ?8 X8 J% |" j9 q0 f6 s
4# }& G3 n' q4 D8 i
原水-混凝沉淀或澄清-调蓄水池-过滤-消毒  W1 S& V3 d4 o
利用调蓄水池贮存沉淀后的水避开砂峰,适用于砂峰持续时间较短的情况- h7 J/ u$ H3 b( ?/ c

# B9 o' w, T0 U* i, G+ ]" f5 z4 T. @8 Z+ H/ B3 b3 f& J9 t  R  ?
低温低浊水
: {: \" R: G$ }: s; N  我国北方的一些地表水,冬季属低温低浊水。由于低温低浊水的混凝沉淀效果较差,因此在采用与一般江河水相似的处理工艺时,需要采用投加助凝剂、调整PH值,加大聚合氯化铝用量,选用保守的设计运行指标等措施,近年来,采用气浮法处理低温低浊水也获得了一定得成功。工艺流程见表5-10.
! }: |' B" c1 u4 i/ w6 u低温地浊度的饮用水处理工艺流程
4 X6 s/ q% B  y% a3 J% S; e/ T5 v) a- u. q
6 U2 r$ Z0 M; F) x- l
序号  工艺流程
' q2 u+ G5 N, b 适用条件9 V( Y( B6 H3 ~* O( q

* V4 V' r$ T$ ~8 f16 d( i4 f( }5 u& Y0 _: B' h; D
原水-混凝-斜板沉淀池-过滤-消毒2 k+ c" B! w4 W0 T* `
加强混凝,采用斜板沉淀的方式,提高对低温低浊水的处理效果' J; J% N7 C' B' N! M+ ?

0 `# r. n) i+ S, ]% u: D22 K* y4 W2 a' l3 S$ ~3 E
原水-机械搅拌澄清池-过滤-消毒4 N, o' S( M5 T' d
机械搅拌澄清池对水质的适用范围为较大,对一定程度的低温低浊水仍有稳定的处理效果
0 B: G  t: W5 q1 ^) P( v2 m
6 x! p2 x  F; D& R3" W6 F& `8 C! |. n
原水-混凝-气浮-过滤-消毒
4 l* \# C) |# o8 D8 |# z4 ~; K 气浮法对低温低浊水有较好的去除效果
/ z8 S8 R- i$ o9 H, G
2 x+ C) \9 k2 u1 H9 i$ {% l0 v- ^4
, v1 G8 H: M) W% J! L4 K 原水-混凝-气浮沉淀池-过滤-消毒
. @* `+ q+ D( `" b/ I' n# t 气浮沉淀池是一种可以分别按照气浮或沉淀方式运行的处理构筑物,在冬季低温低浊时,它以气浮方式运行,夏季则以沉淀方式处理较高浊度的原水