埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1913|回复: 12

验房时一个厕所通风口的问题.

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 19:31 编辑 3 d- A/ r" R! @; e$ e# D+ \

* z$ A+ J5 p' m2 N( G8 u今天验房发现厕所通风口四周有点发黄, 8 u2 d8 C% v7 f
i18.jpg
8 t7 ~2 I% s5 x9 x. k' W  z爬上ATTIC, 发现房主在通风口正上方放了一块布,
' w0 q& o* g7 I; K' X i19.jpg
. v$ z- n9 q0 C, \9 h6 A( M8 V/ T这是验房师的叙述,9 G/ C, H. k$ C
Evidence of ceiling stains around ventilator.  There is a towel in the attic above ventilator, possibly in an attempt to prevent condensation dripping onto ceiling. Metal collar of vent pipe is exposed at roof line.  Suggest further evaluation by a contractor for correction  as needed.
- }2 X8 o6 H+ @1 `7 s7 l7 [! b
! C9 u4 J; ^6 T4 K7 ?请问究竟是怎么回事? 问题会不会很严重?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 19:20 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:29 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
7 o& v+ _& |0 D$ D: l大中华冷暖气 发表于 2009-10-17 20:20

& m* j3 I# n$ s9 j
! u& ?% v! x. Y# |谢谢. 如果出风口没有密封好, 冷空气随着管子进来, 水滴会在没有裹保温层的管子上凝结, 会一直滴到出风口么? 毕竟管子是斜着连出去的. 这种问题很严重么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:39 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 21:40 编辑 , d" T4 X/ s; @6 |# E& e
% \3 F" E" s: b
房主的解释, 漏水的原因是今年初雪很大,把出口给堵住了, 所以拿块布挡一挡.  这解释得通么? 如果雪很大, 把出口堵住, 那么很多人家都应该有这个问题吧?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 21:33 | 显示全部楼层
解释不通。应按验房师的建议,找个作通风的工程师来估个价
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2009-10-18 01:55 编辑
4 W3 j6 Y$ P) ?/ f8 U6 p2 |
0 ~. ^* L+ L: c6 a; U俺來解釋一下。
; Y7 g/ c6 E* I, _7 R4 w4 F* B+ ?
1 N) P4 J0 L. x2 t廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。
/ b0 |& Z4 q, O$ m6 b, j
! J: X- N( h7 \3 G4 H8 K+ i+ T! z風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房師的報告上說﹐屋頂有一個 metal collar ﹐建議找一家建築商重新評估一下。
4 w- @& x+ m8 \4 M. _3 ]2 x+ D5 z- O0 d2 `# V7 s6 O
其實﹐不用建築商評估。風扇的排風管應該是連到這個屋頂的 metal collar 的。 但是﹐這麼做只是治標﹐不治本。最根本的原因﹐是房頂的排風口沒有處理好﹐致使排風管漏水。2 G4 @7 ?% j/ o" g" N6 Y

% @0 E2 T! s; z1 }- {- J" K找一個做屋頂的 Roofer 來搞定吧。看他們收多少錢可以搞定。如果很喜歡這棟房子的話﹐可以依此向賣主砍價。如果不喜歡﹐就不要買了。屋頂處理﹐可大可小的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
俺來解釋一下。
7 F% y% P9 I/ `( J
- b$ {9 W% l+ h6 V& J廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。
; D* [" P; w+ {: q7 u; V2 f' X
* f7 O$ C& u+ Y3 s6 T  E風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房 ...
5 N$ {4 S( |& X- XMike_Wan 发表于 2009-10-18 01:50

+ k5 S% a( b" U# }5 D; h2 V9 [% S/ Q
多谢了, 这是一个4年新的房子, 建筑商是Sterling, 没有料到会出这种问题. 房主说是以前从来没有问题, 今年初雪太大了才出问题的, 通风口附近的污点还是比较明显, 显然今年初漏得还是挺严重的, 房主只是用一块布遮一遮, 如果真是出风口没有密封的问题, 应该不是什么大问题, 可是房主根本就没有想在冬天来临之前修好.  现在问题一提出来, 却借口说是今年初雪太大, 感觉房主不大诚实, 真怕还有其他没有检查到的问题. 因为房主只有这套房子, 他们卖了, 也只有租房住了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 10:28 | 显示全部楼层
楼主:
3 T3 f# u5 b  W4 A- n请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 15:12 | 显示全部楼层
Seal air-tight around the collar and insulation-wrap the duct may stop the condensation.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主:
& a* C( F: f. @3 t$ B请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
# x- `, \9 S* Y' [, R& _" b何放 发表于 2009-10-18 11:28
+ b+ ~$ j1 R2 K6 Y$ Z
" p0 ]  r7 g% D. Y6 w3 J
我找的是HouseMaster (www.housemaster.com), 感觉检得一般吧(价钱倒并不一般). 他只保证他看得见的, 看不见的, 他一概不保证.
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 显示全部楼层
紧急求助: 房主请人检查了通风口,这是他们给出的报告:4 r2 t/ q$ a1 i' X2 Z# e, D
9 x# g! m% G% `, S) a; v
Inspect bath fan in master bathroom, check operation + installation, all OK.
6 [& N- F  H& b; d
5 q9 p" u2 O) a但是我觉得无法接受, 黄色水迹和红布都是问题的证据, 现在请问大家能不能推荐一个比较有经验的检查通风口水漏的专家?急需.
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 20:32 | 显示全部楼层
inspection 应该能查出隐形渗漏的,怎么只能查看得见的呢?
$ {' g) w" d0 v+ }2006年时,inspection就有仪器能查出墙里潮湿的地方。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 22:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我认为有两种情况可能导致这种现象的发生。一是管道与屋面的结合处出现微小的缝隙;二是冬季由于管道所排的气体温度高于阁楼的温度,管道上出现冷凝水,顺势流到排风口附近。如果是第一种情况发生,重新处理一下管道和屋面的结合处防水;如果是第二种情况,可以在管道上做个保温层,并缠紧保温层,使保温层与管道要贴紧,不留缝隙,可以解决此问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-9-12 15:36 , Processed in 0.554665 second(s), 26 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表