 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。6 c- c2 B U$ q/ ] k7 y( l
电气常识:
: R; z! }! o& h" I3 D低压供电规定电压:单相220V,三相380V0 w9 n( q' w* Q9 \' q9 I
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
8 y* D& ^4 j( }4 L照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
( m. d3 T$ E% I; Y电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个! P9 N7 Z! W% ]$ K4 r' {; K
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
4 S4 ~; |3 [& q高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压& D1 C1 ?" O1 c" K) l
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
1 ]' }+ F, ?. f% r停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反; g6 I0 A# h3 |- N' J1 X
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧6 j2 V! k) \/ D! K2 F4 _- s/ s
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
; m$ |# {- r& ~0 {# B% G: m- {- j中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护- N: Q! {8 |' n3 Y+ O
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
5 \; p/ p1 Z- e q' _7 @杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
0 @/ R3 B5 P. T: k" r$ W [ h o触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
! _' P; @, |% d; A8 s绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
1 E+ D0 I7 x- A9 h常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A. o, z' y2 ?0 U; V" I$ E
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
7 T3 j6 A( I0 r/ G2 o' y安全电压:36V
* ~- }- j B+ l0 o0 Z压气站接点电阻:小于10欧姆9 V# d! p) U! g6 p4 K+ T, ?, K1 C. b# n
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|