 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。+ f/ e- k" J- [ j7 y( o) f' O
电气常识:' o+ G3 _/ @7 Y, ]% w# q4 D- q
低压供电规定电压:单相220V,三相380V4 S# q1 _2 Z" V; _1 n& Q8 Z
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间, c3 v* w' x. @7 |5 P% y
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
) {& I4 G3 o0 R0 p3 j, z' D电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个3 w7 g2 s: m5 h" A: [! f0 \
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
3 b7 y; J7 b1 C高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压9 I _7 X' |+ z# o b
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施2 H/ {( i/ |6 e
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
+ D7 K! R8 T( L插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
% D$ w- N. ?/ H; I* y5 c) m" L交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次# y# A0 f8 J s1 P; v/ e
中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
* e4 t; m6 t. r0 ?; a! d并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
" e0 m6 y! e" ?8 @* I7 {: D杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆( I$ @0 {4 l! a1 I
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
+ ?& s0 e; ^' q, o% p# h绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
6 e& K6 _5 e4 Y7 c7 J1 o常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A- \: N' F5 H9 f
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
" s7 A& b: ]" r2 _* [6 g0 i安全电压:36V4 B& t( T0 t& V/ o" ~; L. {# l' b
压气站接点电阻:小于10欧姆: | h' j0 w, }$ e7 x
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|