我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。6 s5 E4 l" z6 T2 K
电气常识:. ?% R7 D v+ d& `- E2 L5 C; m
低压供电规定电压:单相220V,三相380V. B/ e1 i7 C: n# Z9 x
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
( @( K x, `0 `1 H' D$ J. c照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m2 p& K% @+ f$ r2 k) Z2 K6 m/ k7 J
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
( I% r& k8 w" l# {- l直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表. A: D, @ g9 w& }5 t
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压1 y/ V0 z [1 a- b
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施/ @7 D1 Y; i" f# _
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
: U4 d" [# A5 v7 M% r8 \ |6 V插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧; x9 \+ v, O' P" a7 Y ]+ G" e
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
+ W f' e9 v2 H9 G D. U中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护8 M4 H0 S" L8 t( C c$ x
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
8 H* O! O. p; s: W2 a0 i杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆 F" _! [8 f ?$ c# V% d0 T, J
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击# j6 n% D' E0 g5 g+ A! _4 ?. e
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式 E! a# d; E1 ?; k0 ^* O& k
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A* A! T& p$ ~6 }& L' s9 l
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV/ B8 l* c& V2 l/ e5 H3 W, I5 l
安全电压:36V
: k6 p: D, {9 m压气站接点电阻:小于10欧姆
8 |' ~$ W6 d7 h$ v+ g+ g7 t保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|